31.05.2021 в 17:28:05
Я рассматривал подобные случаи у себя на канале.
31.05.2021 в 19:50:02
BV написал: и на весь этот дом - единственное УЗО на 30ма.... с насосами, котлами, бойлерами, стиралками....
Добавлю свою ситуацию. Дом построен 11 лет назад, за это время УЗО выбивало от силы раз в пару лет из-за старой стиралки. Не так давно стиралку заменили на новую, всё ок. И тут была сльная гроза, ливень, везде позаливало всё что можно, а у нас от дома идёт в воздухе провод в рукаве на курятник и летнюю кухню. Не знаю, из-за него или нет, но сразу после ливня стало выбивать УЗО. Пришёл электрик, сказал примерно то же самое "ОГО, на весь дом одно УЗО на 30 мА!", отключил его и ушёл.Имею весьма общее представление о бытовой электрике, но... При чём тут 30 мА - и на весь дом. Это ж не ток отключения обычного автомата, если утечек нет, чему там выбивать? До последнего временми срабатывания были крайне редкие. Я отцу сказал что возможно где-0то прохудился рукав и вся эта байда что идёт на курятники, из-за него и вышибает. В доме на 120 кв.м техники как в обычной квартире - холодильник, стиралка, телик, пара лед-лампочек. Никаих насосных, бойлерных и атомных подстанций. Откуда копать?
31.05.2021 в 20:04:48
ancifer2002 написал: Откуда копать
Проведите замеры
ancifer2002 написал: При чём тут 30 мА - и на весь дом.
Каждый прибор имеет свою утечку.
ancifer2002 написал: из-за него или нет, но сразу после ливня стало выбивать УЗО.
Методом научного тыка (отключения) выясните что даёт утечку. Как вариант УЗО наелось, хотя были случаи - при увеличении влажности сработка чаще.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.05.2021 в 20:08:07
ancifer2002, какая конкретно модель УЗО?
01.06.2021 в 00:07:20
ancifer2002 написал: сказал что возможно где-то прохудился рукав и вся эта байда что идёт на курятники, из-за него и вышибает.
да, реальная версия также проверьте все наружные РК (расп. коробки), т.к. их могло водой залить из-за прохудившегося рукава и УЗО могло от наведенных перенапряжений накрыться медным тазом :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.06.2021 в 12:20:09
ZooZoo написал: и УЗО могло от наведенных перенапряжений накрыться медным тазом
Особенно, если "электронное".
01.06.2021 в 14:04:37
ancifer2002 написал: В доме на 120 кв.м техники как в обычной квартире - холодильник, стиралка, телик, пара лед-лампочек. Никаих насосных, бойлерных и атомных подстанций.
В обычной квартире разве бывает
ancifer2002 написал: курятник и летнюю кухню.
и кабели к ним на улице под дождем? И условия эксплуатации проводки в курятнике (влажность) вряд-ли такие-же
ancifer2002 написал: как в обычной квартире
01.06.2021 в 14:40:19
Соня, вы описываете ситуацию когда где-то что-то произошло с проводкой. Отсырело, например. Или мыши погрызли. Можно попробовать локализовать участок тем же удлиннителем. Только нужно убедиться, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с заземлением. Ковыряния в щитке не помогут.
02.06.2021 в 12:54:39
Всем доброго времени суток! Начну с себя. Приехал в Анапу и столкнулся с такой же ситуацией - Все вокруг мастера и знатоки, а на вопрос: собрать щит, столкнулся с жутким невежеством по отношение к электробезопасности. Частный дом, 15 кВт трехфазная линия. Постоянные выключения трехфазного автоматического выключателя. Пришлось самостоятельно изучить электробезопасность в online курсе Шнайдер электрик. И только после этого долгий разбор собственной сети и составления всех потребителей, разделения на группы и т.д. А теперь по делу. Для начала давайте все таки вернемся к тому - как должно быть! СИП - от столба, далее Щит, последовательность соединения: ОПС (коммутационный ограничитель импульсных перенапряжений); УЗО 4П 300мА противопожарное, выше на ступень номинала входящего напряжения (например: максимальный ток от поставщика 25А, УЗО ставится на 40А); трехфазный выключатель. А далее, делим всех своих потребителей по этажам на группы, если дом более одного этажа и на каждый этаж - УЗО 100мА, - трехфазный выключатель и далее по группам делим фазы - розетки (УЗО 30 мА, 2П выключатель, ), освещение 1П выключатель и т.д. Как правило на стиральные машинки, посудомоечные, электроплиту ставиться дифавтомат - при отключения он обесточит только то устройство, которое дает утечку. Проще найти причину утечки.. В ванную комнату розетки через УЗО номиналом 10мА, так как повышенная влага. Это описание моего трехэтажного дома, так как на этажах у меня гостиничные номера. В вашей случае можно с первого этажа развести по фазам на этажи, что сэкономит на щитах и его комплектации. Обязательно заземление! И не просто провод в землю, а заземляющий контур, который пусть лучше сделают профессионалы с замером мегомметром и с сертификатом соответствия работ. Электробезопасность только кажется фикцией для людей, кто идет не делать работу, а урвать деньги. От этого гибнут люди. Я даже дальше пошел, при организации теплого пола, дабы защитить от шагового сопротивления, сетка армирующая была сварена между собой и выведен 50кв провод на шину заземления. В любом случае пишите, я рад буду подсказать по крайней мере направления пути к успеху.
02.06.2021 в 13:14:31
Я даже дальше пошел, при организации теплого пола, дабы защитить от шагового сопротивления, сетка армирующая была сварена между собой и выведен 50кв провод на шину заземления. Rizhiy, При экранированном кабеле ТП ,подключённом через УЗО , излишняя мера.
02.06.2021 в 13:30:44
Rizhiy написал: Щит, последовательность соединения: ОПС (коммутационный ограничитель импульсных
перед ОПН должен быть АВ
Rizhiy написал: трехфазный выключатель
автомат, вводной, который забыли выше :)
Rizhiy написал: ; УЗО 4П 300мА противопожарное,
и селективное, и достаточно 100ма, если все групповые будут под дифзащитой
Rizhiy написал: выше на ступень номинала входящего напряжения (например: максимальный ток от поставщика 25А, УЗО ставится на 40А);
не напряжения, а тока. На ступень выше - желательно, но не обязательно
Rizhiy написал: если дом более одного этажа и на каждый этаж - УЗО 100мА,
нафиг не нужно - см выше
Rizhiy написал:
- трехфазный выключатель
на этаж - не обязательно, но желательно, кроме того на этаж не обязаны приходить ВСЕ три фазы...
Rizhiy написал: и далее по группам делим фазы - розетки (УЗО 30 мА, 2П выключатель, )
совершенно не обязательно 2П, и не выключатель, а автомат
Rizhiy написал: освещение 1П выключатель и т.д.
автомат!!! А что так несправедливо на свет - 1П, а на розетки - 2П? :)
Rizhiy написал: Как правило на стиральные машинки, посудомоечные, электроплиту ставиться дифавтомат - при отключения он обесточит только то устройство, которое дает утечку.
нет такого правила, можно и на УЗО собрать, а можно и на розеточную линию и на линию освещения ставить дифф. Куча дифов - слишком дорого и не повышает безопасность
Rizhiy написал: Проще найти причину утечки..
для этого достаточно УЗО и 2П или 1П + N автоматы
Rizhiy написал: В ванную комнату розетки через УЗО номиналом 10мА, так как повышенная влага.
желательно, не обязательно
Rizhiy написал: Обязательно заземление! И не просто провод в землю, а заземляющий контур, который пусть лучше сделают профессионалы с замером мегомметром
не мегомметром, а измерителем сопротивления растеканию
Rizhiy написал: Я даже дальше пошел, при организации теплого пола, дабы защитить от шагового сопротивления,
напряжения!!!
Rizhiy написал: и выведен 50кв провод на шину заземления.
с механической защитой достаточно 2.5мм2
Rizhiy написал: Пришлось самостоятельно изучить электробезопасность в online курсе Шнайдер электрик.
Как показывает этот пост - этого явно мало, так как смешались "в кучу кони и люди"
Rizhiy написал: я рад буду подсказать по крайней мере направления пути к успеху.
Вам еще рано - лучше на надо :)
02.06.2021 в 15:26:08
BV, Я понимаю что есть люди, готовые разбираться в проблеме, а есть сидящие на мягком диване профессионалы. И я искренне рад, что вы как раз на мягком диване, расположились и медленно прокачиваете желчь, стуча пальчиками по клавиатуре. "Мое рано" Обеспечило мне стабильную работу с установкой ТСТ трансформатора, дабы избежать перекос фаз. А диванный консультант мне советовал уравнивать потребители в гостинице. И очень хорошо что я иду своим путем, разбирая проблему практически, а не развожу демагогию, цитируя каждую букву. И прошу Вас, не тратьте свое драгоценное время на меня. Я того не стою. Берегите себя для других тематических подвигов. С Ув. Сергей.
02.06.2021 в 16:14:34
Rizhiy, Время и потрачено на других, чтобы не повторяли ошибки из вашего сообщения. Всего доброго.
02.06.2021 в 17:58:16
BV, лишь бы услышали .... Rizhiy, а чем Вы от BV, отличаетесь? Свой путь хорошо, но подменять названия не лучший выбор. Вас поправили всего лишь.
Rizhiy написал: Приехал в Анапу и столкнулся с такой же ситуацией - Все вокруг мастера и знатоки, а на вопрос: собрать щит, столкнулся с жутким невежеством по отношение к электробезопасности.
Весь юг этим страдает - когда был в Крыму вздрагивал от монтажа в частных гостиницах и кафе.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2021 в 09:16:42
Rizhiy написал: И очень хорошо что я иду своим путем, разбирая проблему практически, а не развожу демагогию, цитируя каждую букву.
Идите - это Ваш путь. Можете обижаться, когда Вам указывают на ошибки и "вредные советы", но не предупредить о них читателей форума необходимо.