Rizhiy написал:
Щит, последовательность соединения: ОПС (коммутационный ограничитель импульсных
перед ОПН должен быть АВ
Rizhiy написал:
трехфазный выключатель
автомат, вводной, который забыли выше :)
Rizhiy написал:
; УЗО 4П 300мА противопожарное,
и селективное, и достаточно 100ма, если все групповые будут под дифзащитой
Rizhiy написал:
выше на ступень номинала входящего напряжения (например: максимальный ток от поставщика 25А, УЗО ставится на 40А);
не напряжения, а тока. На ступень выше - желательно, но не обязательно
Rizhiy написал:
если дом более одного этажа и на каждый этаж - УЗО 100мА,
нафиг не нужно - см выше
Rizhiy написал:
на этаж - не обязательно, но желательно, кроме того на этаж не обязаны приходить ВСЕ три фазы...
Rizhiy написал:
и далее по группам делим фазы - розетки (УЗО 30 мА, 2П выключатель, )
совершенно не обязательно 2П, и не выключатель, а автомат
Rizhiy написал:
освещение 1П выключатель и т.д.
автомат!!!
А что так несправедливо на свет - 1П, а на розетки - 2П? :)
Rizhiy написал:
Как правило на стиральные машинки, посудомоечные, электроплиту ставиться дифавтомат - при отключения он обесточит только то устройство, которое дает утечку.
нет такого правила, можно и на УЗО собрать, а можно и на розеточную линию и на линию освещения ставить дифф.
Куча дифов - слишком дорого и не повышает безопасность
Rizhiy написал:
Проще найти причину утечки..
для этого достаточно УЗО и 2П или 1П + N автоматы
Rizhiy написал:
В ванную комнату розетки через УЗО номиналом 10мА, так как повышенная влага.
желательно, не обязательно
Rizhiy написал:
Обязательно заземление! И не просто провод в землю, а заземляющий контур, который пусть лучше сделают профессионалы с замером мегомметром
не мегомметром, а измерителем сопротивления растеканию
Rizhiy написал:
Я даже дальше пошел, при организации теплого пола, дабы защитить от шагового сопротивления,
напряжения!!!
Rizhiy написал:
и выведен 50кв провод на шину заземления.
с механической защитой достаточно 2.5мм2
Rizhiy написал:
Пришлось самостоятельно изучить электробезопасность в online курсе Шнайдер электрик.
Как показывает этот пост - этого явно мало, так как смешались "в кучу кони и люди"
Rizhiy написал:
я рад буду подсказать по крайней мере направления пути к успеху.
Вам еще рано - лучше на надо :)