Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

31.05.2021 в 09:10:40

Songo написал:

Serge3leo написал: Вы имеете предложить «дорогой» вариант АВДТ независящего от напряжения сети на 10 мА?

Я ничего не предлагаю. Просто говорю, что электронным АВДТ/ВДТ не место в ответственных местах, по крайне мере дешевым, тем более в древних щитах/домах.

Songo, Вопрос философский, от проектанта зависит.

Момент первый, СП 256.1325800.2016 для «ответственного места» (ванная комната) рекомендует ВДТ/АВДТ на 10 мА, а для всей квартиры 30 мА, что, скажем, в Москве выражается во входном ВДТ/АВДТ на 30 мА. Таким образом, скорее всего, электронные ВДТ/АВДТ 10 мА на «мокрые» зоны оказываются под, скорее всего, «электромеханическими» ВДТ/АВДТ 30 мА, просто улучшая чувствительность в деле обнаружения повреждений и повышая надёжность срабатывания на порядок, без вредных последствий, даже если они не способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети.

Момент второй, конечно, в МЭК пока ещё требования для ВДТ/АВДТ способных расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети находятся в стадии рассмотрения. Но в российских ГОСТ есть «Приложение ДБ (обязательное)».

Момент третий, в стандартах ЕС первоначально все пункты за "электронные" АВДТ по-запрещали. Типа, "А" и так сделаем, на 6 и 10 мА - накласть, обойдёмся, мы европейцы крепкие против электротока, и нас европейцев много. Но, вот, с этим новыми типами: F, B, B+, и т.п. (высокие частоты и постоянный ток), честная "электромеханика" хрен выходит, будем посмотреть.

Таким образом, к примеру, "электронный" АВДТ ИЭК АД12М, который работает при 50В и отключается про 265В, как минимум, в наших сетях TN, где воздушные и кабельные линии имеют PEN, обеспечивает защиту не хуже “электромеханических” (сетей TT не видел, для них трудно сказать).

ru_efim написал: "УЗО + 2 шт АВ" на Тип А 10 мА, 25А, самый дешевый вариант получается Hager

Хм. Это ж смотря какие предрассудки и ограничения, а так же читаете ли Вы документацию до или после. Скажем, у ИЭК есть варианты по-бюджетнее, за 25А не проверял, а за 16А, вроде как, есть 2-х модульный, вроде как, "электромеханический", и есть 1-о модульный "электронный", в отличие от Шнайдера, который предлагает, только широкий, и только "электронный" (но, может у Шнайдер, сборка на российском заводе, а может тоже на китайском). У ИЭК, типа, в пределах 1800₽, и такой, и сякой.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.05.2021 в 10:06:54

Serge3leo написал: Таким образом, к примеру, "электронный" АВДТ ИЭК АД12М, который работает при 50В и отключается про 265В, как минимум, в наших сетях TN, где воздушные и кабельные линии имеют PEN, обеспечивает защиту не хуже “электромеханических”

Ага, особенно, когда вырубится по напряжению в отсутствие жильцов.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

31.05.2021 в 10:09:47

ru_efim написал: Допустимо ли сделать так: Ставлю диф. автомат на 16А и 10 мА Типа А (ну очень хочется 10 мА и Тип А, а УЗО с такими характеристиками не приемлемо дорогое), к нему, на прямую подключаю кабель от розетки стиральной + на Ноль ноль от света, а фазу на свет отведу через автомат на 10А.

Вы инструкцию на СМ читали? Обычно там 10А рекомендуют автомат и тогда на доп.автомате можно сэкономить. Плохо что при неисправности прибора свет гаснет. Почему бы не взять с утечкой 30мА, ну если очень хочется 10мА, то чего денег жалеть? А перед этим куском цепи автомты есть? А то может просто УЗО поставить без функции автомата.

ru_efim написал: на стральную 2,5 кв

У вас промышленная СМ? Для бытовых СМ даже автомат рекомендуют 10А в инструкции и тогда 1,5 более чем достаточно, например первое попавшееся:

Напряжение 230 В Общая мощность 2000 Вт Предохранитель 10 А Частота 50 Гц

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

31.05.2021 в 10:57:24

СтранникXXI написал:

Serge3leo написал: Таким образом, к примеру, "электронный" АВДТ ИЭК АД12М, который работает при 50В и отключается про 265В, как минимум, в наших сетях TN, где воздушные и кабельные линии имеют PEN, обеспечивает защиту не хуже “электромеханических”

Ага, особенно, когда вырубится по напряжению в отсутствие жильцов.

СтранникXXI, какие-такие проблемы защиты, если жильцов и домашних животных нет? ;)

Трудно сказать, почему в «Приложение ДБ (обязательном)» была использована граница 265В. Конечно, желательна граница отключения до 420В и у электронных блоков с этим принципиальных проблем не было. Другое дело, что независимый расцепитель, что "электронного" АВДТ, что "электромеханического", будет испытывать существенные проблемы гашения дуги при 420В, опять же, если 420В допустимо, то и воздушные зазоры должны быть больше, и т.п. Но неужели было трудно придумать правильную формулировку на сей счёт?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.05.2021 в 11:19:41

Serge3leo написал: СтранникXXI, какие-такие проблемы защиты, если жильцов и домашних животных нет?

Проблемы будут, когда жильзы вернутся и обнаружат протухший холодильник. Ну, или лопнувшие трубы отопления.

0
ru_efim
ru_efim
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 84

31.05.2021 в 11:27:49

Система в доме tn-c. Место в щите позволяет добавить несколько модулей. До УЗО на мокрую группу, других УЗО нет. Стиральная машина будет стоят в ванной. Нашел в продаже и Schneider R9R60225 за 3200 руб. и IEK MDV11-2-025-010 (УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А) за 1600 НО я не понял как понять какое устройство Электронное а какое Электромеханическое? Если на сайте IEK, так скажем в презентационном тексе написано что УЗО IEK электромеханическое, то для R9R60225 ни каких уточнений не нашел.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.05.2021 в 11:36:22

ru_efim написал: Система в доме tn-c

Система TN-C - это четыре провода (три фазы и ноль) с сечением не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. В многоквартирном доме с электроплитами такое возможно на уровне стояков, но до квартиры доходить не может. Что у вас на самом деле?

ru_efim написал: Стиральная машина будет стоят в ванной.

Сначала разбирайтесь с заземлением. Стиральная машина в ванной при неправильном или отсутствующем заземлении может быть смертельно опасна, и "дополнительные средства защиты" в виде УЗО снижают риск не до нуля.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.05.2021 в 13:41:06

ru_efim, оба электромеханические.

0
ru_efim
ru_efim
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Полевской

Сообщений: 84

31.05.2021 в 15:15:53

СтранникXXI написал: ru_efim, оба электромеханические.

СтранникXXI, Понял, спасибо. В таком случая склоняюсь к варианту "УЗО + 2 шт АВ", в качестве УЗО R9R60225 (IEK MDV11-2-025-010 конечно же цена приятней, но мешают предрассудки). AlexeyL Конечно (три фазы и ноль) это в этажном щите, в квартиру идет два провода. В доме газ, была как бы розетка для эл. плиты, но там Ноль с "Землей" взято с одной шины в этажном щите. Заземление взять не откуда. Трубы то же пластиковые, так что и единый контур не сделать. Я понимаю что стиральная машина в ванной опасно, но, например у нас в городе 30 тыс. населения, почти у всех TN-C и стиралка в ванной. Розетку вынесу на противоположную сторону стены.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

31.05.2021 в 16:00:06

СтранникXXI, а в документации на R9R60225 https://www.se.com/ru/ru/product/R9R60225/resi9-выключатель-дифференциального-тока-%28вдт%29-25а-2p-10ma-тип-a/

Написано: Технология срабатывания защиты по дифференицальному току
Зависящий от напряжения

Это так Шнайдер дурит честной народ? ;)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

31.05.2021 в 16:21:08

ru_efim, « Конечно (три фазы и ноль) это в этажном щите, в квартиру идет два провода...»

А вот это реальный криминал, с нарушением всех ЭПиН и ПУЭ с 193хрен знает какого года. Сначала делаете ещё один желто-зелёный провод от корпуса этажного щитка, а потом уже всякие приборы класса I, особенно в нехороших помещениях.

Если была розетка для электроплиты, то проблем быть не должно, но есть ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"