Mickey1
Mickey1
Новичок

Регистрация: 30.05.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

30.05.2021 в 02:13:28

Здравствуйте. В моей новостройке от застройщика в ванной комнате стоит коробка СУП. К ней уже подключены розетки. Планирую размещение гидромассажной ванны, стиральной машины и сушильной. Также будет установлен электрический полотенцесушитель. Трубы межквартирные пластиковые, в ванной - металлопластиковые. Если правильно понимаю, то корпус гидромассажной (и любой) ванны в любом случае подключают к коробке СУП, несмотря на то, что розетка, к которой она будет подсоединена, туда уже подключена. Корпуса всех остальных приборов в ванной отдельно к СУП не подключаются, достаточно того, что подключены розетки?

Также есть нюанс- ванна планируется быть установленной так, что закроет собой коробку СУП и доступа к ней больше не будет. Это не будет являться проблемой? (Больше новых электроприборов в ванной не планируется).

1
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2021 в 05:33:25

Mickey1 написал: Корпуса всех остальных приборов в ванной отдельно к СУП не подключаются, достаточно того, что подключены розетки

Вообще то нужно.

Mickey1 написал: Также есть нюанс- ванна планируется быть установленной так, что закроет собой коробку СУП и доступа к ней больше не будет. Это не будет являться проблемой?

Нет. Как вариант перенести.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

30.05.2021 в 06:30:22

megrad написал: Вообще то нужно.

Да, посверлить дырочки в корпусах, зачистить до металла... И в стиралке, и в сушилке. :popcorn

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.05.2021 в 11:10:42

megrad написал: Вообще то нужно.

:a это как ??? Так -

Radio написал: посверлить дырочки в корпусах, зачистить до металла... И в стиралке, и в сушилке

не готов ( заказчики оценят , особенно мили , ага ) :o

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.05.2021 в 11:13:29

Mickey1 написал: Корпуса всех остальных приборов в ванной отдельно к СУП не подключаются, достаточно того, что подключены розетки?

Да . Только бывает и в розетки от СУП идёт проводник ...

Mickey1 написал: Это не будет являться проблемой? (Больше новых электроприборов в ванной не планируется).

Не сталкивался . Она и в доступе то нахрен никому не нужна :cool:

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

30.05.2021 в 13:51:42

Mickey1 написал: ванна планируется быть установленной так, что закроет собой коробку СУП и доступа к ней больше не будет. Это не будет являться проблемой?

Конечно же будет.

Установите куп не за ванной, мест-то полно. К ванне же нужно протащить всего один проводок (да и то, нужно ли?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.05.2021 в 15:51:59

Mickey1 написал: Корпуса всех остальных приборов в ванной отдельно к СУП не подключаются, достаточно того, что подключены розетки?

да, если на них нет "болта для заземления"

Mickey1 написал: Это не будет являться проблемой?

не хорошо - ревизия резьбовых соединений - протяжка. Тогда делайте необслуживаемое - соедините все проводники гильзой, или обварите конец скрутки. Засуньте в коробку с надписью КУП - если хочется красоты

serj12 написал: Только бывает и в розетки от СУП идёт проводник ...

не бывает, а должно быть, и автора это есть

0
Hovrashok
Hovrashok
Местный

Регистрация: 24.04.2020

Сумы

Сообщений: 154

13.06.2021 в 11:36:06

У меня тоже есть вопросы по данной теме, электрику делать сам, квартира в новостройке с газовым котлом на отопление и ГВС, стояки ХВС из полипропилена находятся на лестничной площадке в сантехшкафу, в квартиру входит один отвод, в ванной будет душевая кабина в строительном исполнении из плитки, стиральная машинка (больше розеток не будет), установлен стальной радиатор, который возможно буду менять на полотенцесушитель от отопления, подключение выполнено металлопластиком. Нужна ли дсуп и что нужно к ней подключать в моем случае?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

13.06.2021 в 15:56:34

Hovrashok, на дсуп приходит провод из щита, туда же стояки, и мет.корпуса всех приборов мокрой зоны.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Hovrashok
Hovrashok
Местный

Регистрация: 24.04.2020

Сумы

Сообщений: 154

13.06.2021 в 22:31:36

sanya1965 написал: Hovrashok, на дсуп приходит провод из щита, туда же стояки, и мет.корпуса всех приборов мокрой зоны.

sanya1965, провод кидать от шины заземления квартирногоо щитка? Стояков в квартире нету, просто отвод на квартиру, куда подключать провод на полипропилене, просто поцепить провод на любую металлическую часть (кран, фильтр) хомутом? А как радиатор подключать?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

13.06.2021 в 22:56:47

Hovrashok написал: провод кидать от шины заземления квартирногоо щитка?

Да, 10 или хотя бы 6.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу