30.05.2021 в 19:43:36
Добрый день, уважаемые форумчане.
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобной задачей? Суть проблемы сауна 1,6х2х2м в периметре мокрой зоны.
Есть штатная вытяжка, но как то не хочется в неё отток делать. Как протянуть короба до внешней стены вроде бы понятно, расстояние 4м до фасадной стены, 2 вентилятора по одному на вход и выход.
Проблемы которые видятся:
30.05.2021 в 20:21:27
xtreme_2002 написал: сауна 1,6х2х2м в периметре мокрой зоны.
баня на болотистой местности?
xtreme_2002 написал: Есть штатная вытяжка, но как то не хочется в неё отток делать.
отток делать в лоток, запах отсекать сифоном.
xtreme_2002 написал: , не будет ли приток в выключенном состоянии системы открывать естественная вентиляция?
возможно всё. Нельзя недооценивать противника.
xtreme_2002 написал: Опять же достаточно ли обратного клапана для того что-бы не допустить холода в помещение зимой?
Единственный внятный вопрос. Ответ - нет, недостаточно.
30.05.2021 в 21:06:50
xtreme_2002 написал: Суть проблемы сауна 1,6х2х2м в периметре мокрой зоны.
Сауна греется электрокаменкой или печкой ??
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.05.2021 в 21:09:21
Нет) местность железобетонная. Сауну планируется разместить в квартире, в ванной комнате, а вот как вытяжку сделать ума не приложу…
31.05.2021 в 00:58:55
xtreme_2002 написал: Электрокаменка, по нормам вроде не более 4,5 кВт разрешено
Дело не в мощности. Если бы была печь то вытяжку можно было бы организовать и через дымоход.
В Вашем же случае остается только один вариант - вентилятор с производительностью не выше нормы для саун.
xtreme_2002 написал: 2 вентилятора по одному на вход и выход.
Зачем второй вариант ? Имеете ввиду на приток ? Если та то лучше полноценная ПУ. Иначе, зимой холодный воздух будет в помещении.
xtreme_2002 написал: Обратные клапаны, не будет ли приток в выключенном состоянии системы открывать естественная вентиляция?
Обратный клапан на притоке не используется. Смысла от него нет. Ветер дунул - клапан открылся, холодный воздух в помещении. На вытяжке - лучше два клапана иметь - один возле наружной стены со стороны помещений и снаружи - инерционная решетка.
Естественная вентиляция ОК не откроет.
Многое что написал может быть не по теме. НО как понял Ваши ответы - так и написал.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.05.2021 в 14:16:38
Ким написал: Зачем второй вариант ? Имеете ввиду на приток ? Если та то лучше полноценная ПУ. Иначе, зимой холодный воздух будет в помещении.
Поправлю то что написано с ошибками.
"... Зачем второй вариант ? .." - Зачем второй вентилятор ? ... "... Если та то лучше полноценная ПУ ..." - Если ДА то лучше полноценная ПУ ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу