Подскажите пожалуйста, будет ли работать, такая канализация? не придется ли ее постоянно чистить?: длина 110 трубы от дома до септика - 50 м, и 4 поворота (75, 60, 30 и 15 градусов, колена использую только 15 и 30). Дом находится на склоне и очень трудно обеспечить уклон 2см/м. Получается сделать 4-5см/м. Подьезда к дому нету, поэтому приходится так делать...

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.05.2021 в 23:41:04

valp, уклон обеспечивается всего лишь рытьём траншеи, углубляющейся к дому.

0
valp
valp
Новичок

Регистрация: 16.04.2021

Киев

Сообщений: 13

30.05.2021 в 23:48:39

Mazayac написал: valp, уклон обеспечивается всего лишь рытьём траншеи, углубляющейся к дому.

Mazayac, так и сделал, а если бы копал по всей длине на одинаковую глубину - уклон получился бы еще большим ... меня больше волнует длина трубы, 50м это все таки не мало

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.05.2021 в 23:56:42

valp, с уклоном 4-5см на метр всё будет плохо - в трубе никогда не будет возникать режимов самоочистки. Нормативные документы - выше, а навскидку вроде метров через 12-15 надо ревизионные колодцы устраивать. Для частной трубы - какой-то минимальной конфигурации изобразить, за рубежом это вообще может быть тройник с выводом трубы вверх вровень с землёй.

0
valp
valp
Новичок

Регистрация: 16.04.2021

Киев

Сообщений: 13

31.05.2021 в 00:29:39

Mazayac, почему тогда в снип-е написано?: 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.05.2021 в 01:41:09

valp, безрасчётный уклон для пластиковых труб = 1/D, для 110 трубы это всего лишь 1 см/метр. И то есть аргументированное мнение, что даже это перебор и надо делать меньше (ссылка ниже). Для чугуна из-за большей шероховатости стенок требовались бОльшие уклоны. С формулами и подробными пояснениями - здесь И про опечатки в СНИП, и про то, что, например, уклон 110 трубы 1,4 см на метр избыточен даже для стояка 9-этажного дома с его объёмом залповых стоков.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

31.05.2021 в 06:31:54

valp написал: Mazayac, почему тогда в снип-е написано?: 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

valp - потому, что внутренняя канализация частного дома или квартиры - безрассчетная и цифровые значения уклона при монтаже используют по Нормативу среднестатистические, а наружная канализация - строго расчетная по формулам и Правила для её монтажа не такие, как для внутрянки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124680

31.05.2021 в 13:54:13

valp написал: Дом находится на склоне

подумать о промежуточных колодцах с вертикальными перепадами и ревизией

1
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

31.05.2021 в 20:26:40

BV - поддерживаю, это самый верный вариант, плюс устранить обвод вокруг септика-колодца и сделать врезку напрямую, избавившись от всех этих поворотов ссылка

0