Здравствуйте.

Продолжаю копать электрику на даче. Теперь дошёл до ввода в дом. К дому идёт два алюминиевых провода (фаза и ноль), каждый из которых через зажим-орех соединены с кабелями ВВГнг 3х2.5. В каждом из ВВГнг жилы скручены в орехе, и в щитке в доме (зажаты под узо).

Смотрю в ПУЭ, а вижу... не понятно что. Подскажите, при таком вводе, на какую табличку смотреть, чтоб рассчитать допустимый ток для такого подключения? Получается, что как бы два трёхжильных кабеля, проложенные в воздухе. Не могу чего-то сориентироваться.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

01.06.2021 в 13:51:27

заменить на ВВГ 3х10, или на три ВВГ 1х10

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

01.06.2021 в 14:03:00

BV написал: заменить на ВВГ 3х10

Делим PEN на стене дома? ВУ, шина PE, заземлитель, молниезащита...

0

Следование моим советам вредит кошельку

DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 14:19:22

Хм. Наверное, я как-то не так формулирую. Я пока ввод не планирую менять, мне нужно только понять, какие у него сейчас ограничения. Смотрите, вот у меня сделано так (извините, не художник). Какой допустимый ток, который можно СЕЙЧАС пропускать через кабель ВВГ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

01.06.2021 в 14:22:26

DmitryKoryagin написал: Я пока ввод не планирую менять, мне нужно только понять

Планируйте менять.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 14:43:26

ВТБ!, какие аргументы за это? Скрутка под винт не запрещена по ПУЭ. Основной вопрос - допустимый ток, чтоб защитить ввод автоматом. На столбе стоит вводной автомат на 32А, дома я пока после узо поставил 20А. Но хочу поменять на 25А, т.к. при полной нагрузке иногда автомат срабатывает. И вот думаю, стоит ли менять. По идее, сечение общее 7.5мм2, значит длительно допустимый ток не меньше 50А, но каждая жила ведь находится в отдельной изоляции - как-то это должно влиять

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

01.06.2021 в 15:46:19

DmitryKoryagin, “ На столбе стоит вводной автомат на 32А ... По идее, сечение общее 7.5мм2, значит длительно допустимый ток не меньше 50А“

Если он двухполюсный, с защитой от сверхтока в обоих полюсах или, если всё сделано по «науке» и в щитке на столбе есть ВДТ/АВДТ, то идея может работать. В противном случае, все под Богом, но таки рекомендуется 10 мм2.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.06.2021 в 16:05:06

DmitryKoryagin написал: Основной вопрос - допустимый ток, чтоб защитить ввод автоматом. На столбе стоит вводной автомат на 32А, дома я пока после узо поставил 20А

В доме годится АВ 32А. УЗО каким номиналом?

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 17:31:27

Serge3leo, стоит просто двуполюсной на 32А, ко мне приходит на УЗО, от узо на типа вводной автомат. Но почему под Богом, что не так?

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 17:32:59

СтранникXXI, узо на ток 40А, поэтому хочу поставить автомат 25А ( ток 37А может до часа держать ), 32А автомат уже может пропускать 47А до часа.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

01.06.2021 в 18:24:49

DmitryKoryagin написал: 32А автомат уже может пропускать 47А до часа.

У автомата и УЗО одинаковый номинальный ток In, почему же второе устройства надо выбирать с номинальным током сильно выше? При том что наминальный ток УЗО уже выше номинального тока автомата, что соотвествует некоторым рекомендациям выбирать УЗО с In равным или выше автомата защиты на один шаг.

0