Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.06.2021 в 13:57:45

DmitryKoryagin написал: Serge3leo,

если обычный двухполюсный 1P+N, то под Богом, потому что ток по PEN не обязан совпадать с током по фазе. Хотя 7,5 мм² и не сильно меньше 10 мм².

Пожалуйста, раскройте мысль подробнее, очень интересно.

DmitryKoryagin, при некоторых условиях (повреждениях) по линии PEN может пойти достаточно большой ток. ПУЭ-7 рекомендует сечение PEN проводников, как минимум, 10 мм² Cu или 16 мм² Al, а у Вас 7.5 мм², в лучшем случае, если все жилы окажутся задействованы. А при некоторых условиях (повреждениях) ток повреждения пойдёт только через одну повреждённую жилу.

По «науке» ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 в металлическом щите на столбе должно быть установлено ВДТ/АВДТ, ну, или, если без «науки», хотя бы автомат 2P.

Автомат 1P+N, как бы, не очень помогает.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.06.2021 в 14:03:27

DmitryKoryagin написал: Дальше от столба ко мне в дом - там щиток пластиковый, в нём узо

С точки зрения заземления - всё работоспособно. При условии, разумеется, что есть и УЗО общее на вводе, и УЗО групповые.

А вот по пожарке не здорово. Пластиковые щиты в грозу умеют гореть при разрушении их содержимого непрямым ударом молнии. Имеет смысл продумать защиту от грозовых перенапряжений с учётом того, что сами элементы защиты в некоторых ситуациях могут и должны взрываться. На форуме это всё должно быть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 14:22:56

Serge3leo написал: при некоторых условиях (повреждениях) по линии PEN может пойти достаточно большой ток. ПУЭ-7 рекомендует сечение PEN проводников, как минимум, 10 мм² Cu или 16 мм² Al, а у Вас 7.5 мм²

маленький нюанс - у автора - ноль, а не PEN :)

DmitryKoryagin написал: Смотрите, вот у меня сделано так (извините, не художник).

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.06.2021 в 14:29:01

BV, “ маленький нюанс - у автора - ноль, а не PEN Радость”

К гадалке не ходи, где автору взять ноль, если у него с линии приходит PEN?! ;)

Один из способов перехода от двухпроводной цепи L-PEN к двухпроводной цепи L-N изложен в ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. И, по-моему, это единственный нормативный способ это сделать (есть ещё вариант перехода к трёхпроводной цепи L-N-PE, но это другая история).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 14:35:10

Serge3leo написал: BV, “ маленький нюанс - у автора - ноль, а не PEN Радость”

К гадалке не ходи, где автору взять ноль, если у него с линии приходит PEN?! ;)

Один из способов перехода от двухпроводной цепи L-PEN к двухпроводной цепи L-N изложен в ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. И, по-моему, это единственный нормативный способ это сделать.

Serge3leo,

  1. ни слова о том, какая именно линия.
  2. даже если в линии проводник можно назвать PEN (есть некоторые условия), то автор не использует PE - см на 2П автомат ( и УЗО далее)...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 14:37:15

Serge3leo написал: Один из способов перехода от двухпроводной цепи L-PEN к двухпроводной цепи L-N изложен в ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. И, по-моему, это единственный нормативный способ это сделать.

Если не затруднит - будьте добры прямую ссылку на это место документа

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.06.2021 в 14:49:11

BV,

  1. Так даже схемы нет, чего уж тут. Но, если, вдруг, у автора ТП/ВЛ/ВЛИ выполнено по TT, что маловероятно, хотя и возможно, то у него вводный аппарат защиты железного ящика должен быть ВДТ/АВДТ (причём, что характерно, и по ПУЭ должен, и по ГОСТ должен);

  2. А кто сказал, что автора всё или даже хоть что-то сделано по «науке»?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.06.2021 в 14:50:19

BV написал:

Serge3leo написал: Один из способов перехода от двухпроводной цепи L-PEN к двухпроводной цепи L-N изложен в ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. И, по-моему, это единственный нормативный способ это сделать.

Если не затруднит - будьте добры прямую ссылку на это место документа

BV, «531.2.3 Системы TN» раздела «531.2 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током»

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.06.2021 в 14:58:56

Serge3leo написал: если у него с линии приходит PEN.

Общим сечением 7,5 мм2 меди? См. первый пост темы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2021 в 15:05:46

Serge3leo,

см рис автора и

DmitryKoryagin написал: . На столбе стоит вводной автомат на 32А,

DmitryKoryagin написал: стоит просто двуполюсной на 32А,

.

536.1.2 В системах TN-C, проводник PEN отделяться или коммутироваться не должен.

Может на этом и закончим дискуссию про PEN?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

02.06.2021 в 15:12:38

AlexeyL написал:

Serge3leo написал: если у него с линии приходит PEN.

Общим сечением 7,5 мм2 меди? См. первый пост темы.

И прошедший через 2П АВ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.