DmitryKoryagin написал:
Serge3leo, стоит просто двуполюсной на 32А, ко мне приходит на УЗО, от узо на типа вводной автомат. Но почему под Богом, что не так?
DmitryKoryagin, если обычный двухполюсный 1P+N, то под Богом, потому что ток по PEN не обязан совпадать с током по фазе. Хотя 7,5 мм² и не сильно меньше 10 мм².
Если двухполюсный 2P, то не только под Богом, но и, стало быть, предварительно, соломки подстелили. ;)
AlexeyL написал:
DmitryKoryagin написал:
32А автомат уже может пропускать 47А до часа.
И конструкторы УЗО об этом знают не хуже Вас. И, кстати, разработчики розеток и всего прочего тоже знают: Вы же ставите автомат 16А на группу с розетками 16А?
AlexeyL, строго говоря, ничего они такого не знают, просто берут из таблиц стандарта I²t и максимальные токи, ну или, скажем, как ранний ИЭК, просто сводят в таблицы то, что вышло на производстве, и вписывают в документацию.
А уж это дело проектировщика, выбрать номиналы так, что б контакты, и не подгорели, и не сварились. Иногда, надо брать, на один и даже на два номинала выше, чем автомат, что б в 99% аварий контакты уцелели. Вряд ли, что в этом случае, но кто ж это доподлинно знает?
А вообще, надёжнее и лучше ж ставить АВДТ, АВДТ этой проблемой не страдают.