DmitryKoryagin написал: какие аргументы за это?

Ну только что прибор учёта после скрутки.

DmitryKoryagin написал: Скрутка под винт не запрещена по ПУЭ.

Скрутка может и не запрещена для электрического соединения, а вот для механического крепления растягивающегося подвесного кабеля как бы может быть не очень хорошо и в один прекрасный момент как бы это всё дело не рассоединилось.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.06.2021 в 18:34:29

DmitryKoryagin написал: СтранникXXI, узо на ток 40А, поэтому хочу поставить автомат 25А ( ток 37А может до часа держать ), 32А автомат уже может пропускать 47А до часа.

DmitryKoryagin, и что? Как уже указано, номинал УЗО должен быть не меньше номинала АВ. Или Вы думаете, что оно расплавится? ;)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.06.2021 в 18:35:25

ser000, с чего Вы решили, что кабель подвесной и испытывает усилия тяжения?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2021 в 18:46:20

DmitryKoryagin написал: 32А автомат уже может пропускать 47А до часа.

И конструкторы УЗО об этом знают не хуже Вас. И, кстати, разработчики розеток и всего прочего тоже знают: Вы же ставите автомат 16А на группу с розетками 16А?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

01.06.2021 в 19:00:52

DmitryKoryagin написал: Serge3leo, стоит просто двуполюсной на 32А, ко мне приходит на УЗО, от узо на типа вводной автомат. Но почему под Богом, что не так?

DmitryKoryagin, если обычный двухполюсный 1P+N, то под Богом, потому что ток по PEN не обязан совпадать с током по фазе. Хотя 7,5 мм² и не сильно меньше 10 мм².

Если двухполюсный 2P, то не только под Богом, но и, стало быть, предварительно, соломки подстелили. ;)

AlexeyL написал:

DmitryKoryagin написал: 32А автомат уже может пропускать 47А до часа.

И конструкторы УЗО об этом знают не хуже Вас. И, кстати, разработчики розеток и всего прочего тоже знают: Вы же ставите автомат 16А на группу с розетками 16А?

AlexeyL, строго говоря, ничего они такого не знают, просто берут из таблиц стандарта I²t и максимальные токи, ну или, скажем, как ранний ИЭК, просто сводят в таблицы то, что вышло на производстве, и вписывают в документацию.

А уж это дело проектировщика, выбрать номиналы так, что б контакты, и не подгорели, и не сварились. Иногда, надо брать, на один и даже на два номинала выше, чем автомат, что б в 99% аварий контакты уцелели. Вряд ли, что в этом случае, но кто ж это доподлинно знает?

А вообще, надёжнее и лучше ж ставить АВДТ, АВДТ этой проблемой не страдают.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

01.06.2021 в 20:19:27

Serge3leo, Тем не менее скруткой из трёх проводов в контактах УЗО лепите горбатого при том что производители не рекомендуют подключать более двух моножильных проводов .
В гильзу и орессовать - вариант , куда надёжней в плане исключения разных переходных сопротивлений .

0

Да, ни фига.

DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 20:45:01

dokar, с вами согласен. надёжнее, конечно, 1х10, но сейчас сделано так не мной, к сожалению. Я пока только начал разбираться что да как там налеплено. За совет про опрессовку - спасибо, скорее всего, прислушаюсь.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 20:47:28

Serge3leo,

если обычный двухполюсный 1P+N, то под Богом, потому что ток по PEN не обязан совпадать с током по фазе. Хотя 7,5 мм² и не сильно меньше 10 мм².

Пожалуйста, раскройте мысль подробнее, очень интересно.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 20:53:53

ser000 написал:

DmitryKoryagin написал: 32А автомат уже может пропускать 47А до часа.

У автомата и УЗО одинаковый номинальный ток In, почему же второе устройства надо выбирать с номинальным током сильно выше? При том что наминальный ток УЗО уже выше номинального тока автомата, что соотвествует некоторым рекомендациям выбирать УЗО с In равным или выше автомата защиты на один шаг.

ser000,
Тут мне даже стыдно признаваться, но совершу каминг-аут: у меня стоит узо ИЭК. Вот из за этого я хочу занизить номинал автомата, т.к.не совсем уверен в качестве. Хотя срабатывает исправно (пробивало тэн у меня и как то соединял землю и ноль в розетке).

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

01.06.2021 в 21:04:46

AlexeyL,

Вы же ставите автомат 16А на группу с розетками 16А?

Сейчас ставлю автоматы B 10А на розеточные группы (к розеткам веду ввг нг ls 3x2.5). Только на одну розетку, которую подключаю через стабилизатор, пришлось поставить С 10А, т.к. автомат B 10А вырубало при включении стабилизатора.

Да, я перестраховываюсь пока что в деревянном доме, но пока что таких автоматов хватает на все мои потребители.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

01.06.2021 в 21:10:44

DmitryKoryagin написал: Сейчас ставлю автоматы B 10А на розеточные группы (к розеткам веду ввг нг ls 3x2.5)

Ставьте уже Б6, чтоб без полумер и компромиссов. :yu: