DmitryKoryagin написал: Serge3leo,
если обычный двухполюсный 1P+N, то под Богом, потому что ток по PEN не обязан совпадать с током по фазе. Хотя 7,5 мм² и не сильно меньше 10 мм².
Пожалуйста, раскройте мысль подробнее, очень интересно.
DmitryKoryagin, при некоторых условиях (повреждениях) по линии PEN может пойти достаточно большой ток. ПУЭ-7 рекомендует сечение PEN проводников, как минимум, 10 мм² Cu или 16 мм² Al, а у Вас 7.5 мм², в лучшем случае, если все жилы окажутся задействованы. А при некоторых условиях (повреждениях) ток повреждения пойдёт только через одну повреждённую жилу.
По «науке» ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 в металлическом щите на столбе должно быть установлено ВДТ/АВДТ, ну, или, если без «науки», хотя бы автомат 2P.
Автомат 1P+N, как бы, не очень помогает.