Songo написал: Линия 1ф
Вы правы, только ТТ.
16.06.2021 в 00:00:45
Songo написал: Линия 1ф
Вы правы, только ТТ.
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2021 в 08:45:48
Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.
19.06.2021 в 12:44:43
Katsiaryna написал: Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.
Перерисовал для лучшего восприятия. Если надо дешевле, то надо оптимизировать. Я ещё подумаю, может ещё кто чего предложит. А как часто Вы там собираетесь бывать, или Вы там будете жить?
19.06.2021 в 12:53:26
Songo, спасибо огромное. Просто я не умею этими программами пользоваться :o
В принципе, дешевле не обязательно,надо качественно) Планируем жить постоянно.
19.06.2021 в 15:03:54
Katsiaryna У Вас дом 1 этаж? Может есть план дома с подписанными помещениями и где какая техника будет стоять?
19.06.2021 в 18:51:27
Katsiaryna написал: Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.
Katsiaryna,
здравствуйте
ну вот, от трех АВ в ряд осталось два :yu:
скажите, а зачем Вам нужен второй (перед УЗО 300ма)? :popcorn
у столба нужно повторно заземлить ноль воздушной линии, если это не сделано работниками сетей
и туда же подключить броню кабеля
на втором конце броню никуда не присоединять
в землю забивать D12мм нужно аккуратно, поэтому лучше пруток D14...16мм
вместо ВН 63А используйте на 100...125А (у них контакты получше)
УЗО 25А замените на 40А
не вижу теплых полов и кондиционеров
гидрофор - это насосная станция?
вместо УЗМ 50Ц используйте УЗМ 51М и ВАР
и я всегда на РКН (реле контроля напряжения) ставлю байпас, чтобы РКН можно было легко отключить при поломке
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.06.2021 в 20:01:36
ZooZoo написал: скажите, а зачем Вам нужен второй (перед УЗО 300ма)?
Я бы тоже его убрал, но не все с этим будут согласны, да и в данном случае, лучше пусть будет.
ZooZoo написал: у столба нужно повторно заземлить ноль воздушной линии, если это не сделано работниками сетей и туда же подключить броню кабеля
С чего это? Если система ТТ, то не нужно PEN связывать с заземлением чего либо. Можно конечно щит на опоре заземлить к PEN и броню к нему, а в доме броню хорошо заизолировать! Но мне эта стрёмная однофазная линии совсем не нравится в качестве PEN. p.s. Может кто ещё чего подскажет, как лучше.
ZooZoo написал: в землю забивать D12мм нужно аккуратно, поэтому лучше пруток D14...16мм
Кашу маслом не испортишь. Главное знать, что надо оцинкованный. Если без оцинковки, то минимальный 16мм.
ZooZoo написал: вместо ВН 63А используйте на 100...125А (у них контакты получше)
На 500А, там ещё лучше.
ZooZoo написал: УЗО 25А замените на 40А
Оно там на 10мА. Даже 25А найти будет проблематично.
ZooZoo написал: не вижу теплых полов и кондиционеров
Тёплые полы в спальнях запрещены санпином, а от кондиционеров сопли текут.
ZooZoo написал: вместо УЗМ 50Ц используйте УЗМ 51М и ВАР
Чем обусловлен выбор?
ZooZoo написал: и я всегда на РКН (реле контроля напряжения) ставлю байпас, чтобы РКН можно было легко отключить при поломке
Хорошая мысль, только добавляет пачку автоматов. УЗМ вроде нельзя просто зашунтировать?
19.06.2021 в 20:11:24
ZooZoo написал: на втором конце броню никуда не присоединять
С чего бы это? Я вот глянул сейчас, написано что надо с двух сторон.
19.06.2021 в 20:54:22
Songo написал: только добавляет пачку автоматов. УЗМ вроде нельзя просто зашунтировать?
не АВ, а ВН шунтировать нельзя
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.06.2021 в 21:08:12
ZooZoo написал: не АВ, а ВН шунтировать нельзя
Вот, значит пачку ВН. Захотят, нарисую. Тут суть такая, что это надо знать, как этим пользоваться, можно и не так включить. Я бы применил "реверсивный рубильник", или можно выкинуть ВН на вводе и поставить , так даже лучше будет. В одном положении через УЗМ, в другом мимо и накосячить нет возможности.
19.06.2021 в 21:50:59
Songo написал: Я бы применил "реверсивный рубильник", или можно выкинуть ВН на вводе и поставить выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 63А IEK, так даже лучше будет. В одном положении через УЗМ, в другом мимо и накосячить нет возможности.
и так тоже можно
особенно при АВ до 32А
а вот от 40А и выше пока только рубильники (2шт)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.