16.06.2021 в 00:00:45

Songo написал: Линия 1ф

Вы правы, только ТТ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Katsiaryna
Katsiaryna
Новичок

Регистрация: 13.06.2021

Минск

Сообщений: 29

19.06.2021 в 08:45:48

Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.06.2021 в 12:44:43

Katsiaryna написал: Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.

Перерисовал для лучшего восприятия. Если надо дешевле, то надо оптимизировать. Я ещё подумаю, может ещё кто чего предложит. А как часто Вы там собираетесь бывать, или Вы там будете жить?

0
Katsiaryna
Katsiaryna
Новичок

Регистрация: 13.06.2021

Минск

Сообщений: 29

19.06.2021 в 12:53:26

Songo, спасибо огромное. Просто я не умею этими программами пользоваться :o
В принципе, дешевле не обязательно,надо качественно) Планируем жить постоянно.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.06.2021 в 15:03:54

Katsiaryna У Вас дом 1 этаж? Может есть план дома с подписанными помещениями и где какая техника будет стоять?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.06.2021 в 18:51:27

Katsiaryna написал: Здравствуйте,нарисовала новую схему распределительного щитка посмотрите, пожалуйста.

Katsiaryna, здравствуйте ну вот, от трех АВ в ряд осталось два :yu:
скажите, а зачем Вам нужен второй (перед УЗО 300ма)? :popcorn у столба нужно повторно заземлить ноль воздушной линии, если это не сделано работниками сетей и туда же подключить броню кабеля на втором конце броню никуда не присоединять в землю забивать D12мм нужно аккуратно, поэтому лучше пруток D14...16мм вместо ВН 63А используйте на 100...125А (у них контакты получше) УЗО 25А замените на 40А не вижу теплых полов и кондиционеров гидрофор - это насосная станция? вместо УЗМ 50Ц используйте УЗМ 51М и ВАР и я всегда на РКН (реле контроля напряжения) ставлю байпас, чтобы РКН можно было легко отключить при поломке

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.06.2021 в 20:01:36

ZooZoo написал: скажите, а зачем Вам нужен второй (перед УЗО 300ма)?

Я бы тоже его убрал, но не все с этим будут согласны, да и в данном случае, лучше пусть будет.

ZooZoo написал: у столба нужно повторно заземлить ноль воздушной линии, если это не сделано работниками сетей и туда же подключить броню кабеля

С чего это? Если система ТТ, то не нужно PEN связывать с заземлением чего либо. Можно конечно щит на опоре заземлить к PEN и броню к нему, а в доме броню хорошо заизолировать! Но мне эта стрёмная однофазная линии совсем не нравится в качестве PEN. p.s. Может кто ещё чего подскажет, как лучше.

ZooZoo написал: в землю забивать D12мм нужно аккуратно, поэтому лучше пруток D14...16мм

Кашу маслом не испортишь. Главное знать, что надо оцинкованный. Если без оцинковки, то минимальный 16мм.

ZooZoo написал: вместо ВН 63А используйте на 100...125А (у них контакты получше)

На 500А, там ещё лучше.

ZooZoo написал: УЗО 25А замените на 40А

Оно там на 10мА. Даже 25А найти будет проблематично.

ZooZoo написал: не вижу теплых полов и кондиционеров

Тёплые полы в спальнях запрещены санпином, а от кондиционеров сопли текут.

ZooZoo написал: вместо УЗМ 50Ц используйте УЗМ 51М и ВАР

Чем обусловлен выбор?

ZooZoo написал: и я всегда на РКН (реле контроля напряжения) ставлю байпас, чтобы РКН можно было легко отключить при поломке

Хорошая мысль, только добавляет пачку автоматов. УЗМ вроде нельзя просто зашунтировать?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.06.2021 в 20:11:24

ZooZoo написал: на втором конце броню никуда не присоединять

С чего бы это? Я вот глянул сейчас, написано что надо с двух сторон.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.06.2021 в 20:54:22

Songo написал: только добавляет пачку автоматов. УЗМ вроде нельзя просто зашунтировать?

не АВ, а ВН шунтировать нельзя

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.06.2021 в 21:08:12

ZooZoo написал: не АВ, а ВН шунтировать нельзя

Вот, значит пачку ВН. Захотят, нарисую. Тут суть такая, что это надо знать, как этим пользоваться, можно и не так включить. Я бы применил "реверсивный рубильник", или можно выкинуть ВН на вводе и поставить выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 63А IEK, так даже лучше будет. В одном положении через УЗМ, в другом мимо и накосячить нет возможности.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.06.2021 в 21:50:59

Songo написал: Я бы применил "реверсивный рубильник", или можно выкинуть ВН на вводе и поставить выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 63А IEK, так даже лучше будет. В одном положении через УЗМ, в другом мимо и накосячить нет возможности.

и так тоже можно особенно при АВ до 32А а вот от 40А и выше пока только рубильники (2шт)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.