ZooZoo написал: а вот от 40А и выше пока только рубильники (2шт)
Зачем 2шт? Чинт не делает на 63А?
19.06.2021 в 22:25:07
ZooZoo написал: а вот от 40А и выше пока только рубильники (2шт)
Зачем 2шт? Чинт не делает на 63А?
19.06.2021 в 22:30:28
Songo написал: Чинт не делает на 63А?
не делает (см. их каталоги)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.06.2021 в 22:56:00
ZooZoo написал: не делает (см. их каталоги)
Ничего страшного, есть много других производителей которые делают. Чинт я у себя днём с фонариком не найду. Не думаю, что IEK в данном случае будет хуже.
20.06.2021 в 09:33:40
Songo написал: Katsiaryna У Вас дом 1 этаж? Может есть план дома с подписанными помещениями и где какая техника будет стоять?
Songo, вот так.
20.06.2021 в 11:42:04
Katsiaryna написал: вот так.
У Вас гидрофор будет стоять на кухне? От него ведь шума много :eek:
20.06.2021 в 12:18:32
Katsiaryna написал: Насосная станция стоит в скважине.
Скважина находиться на улице и всё оборудование там же. А чего просто туда не подвести кабель прямо от щита? Что-то я не представляю такое решение. Это как уличное освещение включающееся с помощью вилки в доме.
И где будет находится щит в доме? В прихожей?
20.06.2021 в 12:25:26
Songo, да,вы правы. Я об этом не подумала. Просто у меня сейчас в старом доме заведена вилка в дом. розетку.Да,в прихожей
20.06.2021 в 13:38:15
Katsiaryna написал: нарисовала новую схему распределительного щитка
1) У Вас указано Холл и Гостиная, это одно и тоже, или разное? В плане нет надписи. 2) Розетки кухни и розетки рабочей зоны кухни. Что такое рабочая зона - понятно, а что такое розетки кухни, если она у Вас находится в общем помещении с гостиной? 3) Что такое Баня? Это отдельно стоящая постройка и Вы туда просто тянете электричество для освещения и розеток? Электро нагревателей/мощных потребителей там не будет?
20.06.2021 в 14:38:36
Songo написал:
Katsiaryna написал: нарисовала новую схему распределительного щитка
1) У Вас указано Холл и Гостиная, это одно и тоже, или разное? В плане нет надписи. 2) Розетки кухни и розетки рабочей зоны кухни. Что такое рабочая зона - понятно, а что такое розетки кухни, если она у Вас находится в общем помещении с гостиной? 3) Что такое Баня? Это отдельно стоящая постройка и Вы туда просто тянете электричество для освещения и розеток? Электро нагревателей/мощных потребителей там не будет?
Songo, 1) это разные ,холл это закуток между спальней и санузлом. 2) да,кухня- гостиная вместе. Я думала,что возможно телевизор на стене будет или ещё что. 3) Баня отдельно стоящая. В ней вся проводка уже сделана,все работает.
20.06.2021 в 15:25:36
Katsiaryna написал: 3) Баня отдельно стоящая. В ней вся проводка уже сделана,все работает.
А зачем тогда у Вас в схеме есть линия на баню?
Katsiaryna написал: 1) это разные ,холл это закуток между спальней и санузлом. 2) да,кухня- гостиная вместе. Я думала,что возможно телевизор на стене будет или ещё что.
Значит это по сути одно помещение без дверей, только с нишами в стенах?
Духовой шкаф электрический есть, или газовый будет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.