21.06.2021 в 19:32:36
species, Лично я не использую ФУМ без особой нужды, и не "люблю" ФУМ. Эта нужда использовать PTFE уплотнитель возникает крайне редко:
Фум, если валяется под рукой могу использовать еще на времянках на не большом давлении, но там можно хоть ПЭ пакетом, хоть пеньковым или ПП шпагатом :)
В случае комбимуфт все же предпочту лен, но осторожно - без излишеств и со смазкой.
species написал: А вот это уже интересное замечание. Можете объяснить подробнее что за подвижки такие особенные именно в этом соединении? Я знаю что фум не работает там где есть вибрации и что она не допускает юстировку.
От резких изменений давления ГП дергаются - например при резком закрытии крана. Кроме того, хвостик фумки может попасть под резиновое колечко и вы этого не увидите - будет сопливиться.
species написал: Но ести аккуратно закрутить и установить без подвижек то по идее должно держать?
Хрустального шара у меня нет. Но в нормальных смесителях с неубитыми гнездами и подводками я еще не встречал проблем с штатным способом монтажа. Дополнительно использую густую нейтральную водостойкую смазку - колечки дольше "не сохнут" и лучше садятся на место. А там уж Вы решайте сами насчет своего колхоза.
21.06.2021 в 20:26:37
species написал:
С торцевыми головками открутите все что угодно и где угодно. Рекомендую. Но шпильки нужно укорачивать чтобы головка налезла. Это если для себя делать.
species, да-да, торцевая головка помогает обломить проржавевшую в основании шпильку, когда все резьбы намертво расклинены той же ржавчиной. Плавали, знаем.
Для накручивания гаек на сколь угодно длинные шпильки давно изобрели трубчатый ключ. Рекомендую, можно дёшево взять, так как выпускают все кому не лень.
21.06.2021 в 20:40:18
Mazayac написал: трубчатый ключ. Рекомендую, можно дёшево взять
Есть две вариации, с продавленными отверстиями под вороток и с просверленными. Брать нужно второй вариант.
21.06.2021 в 20:46:00
BV написал: От резких изменений давления ГП дергаются - например при резком закрытии крана.
Понятно. Польза от фум в данном месте под сомнением. В таком случае фум в водоснабжении в квартире вообще мало где уместна. Т.к. по трубам летают гидроудары а это наверное дает какие-то микро-вибрации. В общем доверия фум-ленте нет, стоит-стоит и потечет, так?
strider1978 написал: Не фум-ленту а сантехнить. Мотать нужно обязательно.
Попробовал намотать так чтобы никакое волокно не не зашло в зону резинки, но не получилось. Даже если на самый край резьбы намотать - все-равно часть сползает в зону проточки под резинку. А если какое-то волокно попадет под резинку это наверное не очень хорошо?
21.06.2021 в 21:14:55
species написал: Попробовал намотать так чтобы никакое волокно не не зашло в зону резинки, но не получилось.
Попробуйте сначала подложить часть нити под витки наискосок. Чтобы намотка по резьбе прижимала начало нити. Под резинку не надо точно.
21.06.2021 в 21:56:30
species написал: Попробовал намотать так чтобы никакое волокно не не зашло в зону резинки, но не получилось. Даже если на самый край резьбы намотать - все-равно часть сползает в зону проточки под резинку.
strider1978 написал: Попробуйте сначала подложить часть нити под витки наискосок. Чтобы намотка по резьбе прижимала начало нити
онанизм - занятие увлекательное :D
strider1978 написал: а сантехнить. Мотать нужно обязательно.
Безапеляцинно как то... Есть инструкции производителей? Любых, даже третьесортных... :)
species написал: А если какое-то волокно попадет под резинку это наверное не очень хорошо?
Вы относитесь к той категории людей, которым нужно повторять два раза?
BV написал: хвостик фумки может попасть под резиновое колечко и вы этого не увидите - будет сопливиться.
.
species написал: В таком случае фум в водоснабжении в квартире вообще мало где уместна. Т.к. по трубам летают гидроудары а это наверное дает какие-то микро-вибрации.
Вовсе не по этой причине, а просто вы не можете гарантировать, что после сборки не будет нагрузок на трубы, либо при сборке следующего участка, либо при воздействии на вентили, или замена счетчика, прочистка фильтра. Кроме того ФУМ по своей сути - для сборки соединений с малыми зазорами в резьбе, и закручивании до закусывания резьбы.
species написал: В общем доверия фум-ленте нет, стоит-стоит и потечет, так?
да, обыкновенный лен + смазка (раньше был густотертый сурик) - практически без альтернативы - проверен поколениями и надежен
21.06.2021 в 22:09:57
Славик64,
Славик64 написал: Раньше попадались смесители с не глубокими посадочными местами, там кольца вылезали, рвались. Сейчас давно не попадались такие.
может не "не глубокими", а диаметр больше нормального?
в данном случае - более 11.2мм
21.06.2021 в 22:30:45
а вы еще на майки жаловались :) нет не оскудела земля талантами :) рекомендую для настоящей надежности вместо жалкого фума - достойный анаэроб ! красный сантех гермет ! вот тут надежность во всей красе :)
21.06.2021 в 22:47:37
Интересно, только мне кажется, что на форуме 9,5 из 10(или 95%, кому как нра) теоретики. Они до глабальной сети что то знали? ПС Например я весь ремонт сам сделал. И если взглянуть сейчасными глазами, то все неправильно. Это и электрика и сантехника и кафельмафель(без каких то грунтовок,герметиков, даже шпатель греб. сам сделал) и ... Однако все живо! ППС Еще раньше огромный инкубатор сделал, на полной автоматике на коленке. :sorry: .................
10-40-99@mail.ru
21.06.2021 в 22:49:57
fhntv написал: а вы еще на майки жаловались :) нет не оскудела земля талантами :) рекомендую для настоящей надежности вместо жалкого фума - достойный анаэроб ! красный сантех гермет ! вот тут надежность во всей красе :)
fhntv, нее, заварить надежнее.:)
10-40-99@mail.ru
21.06.2021 в 22:53:16
красный сантех гермет ! вот тут надежность во всей красе
Вот единственный раз пользовался, на следующий день еще жидкий был. Предложили версию, что просроченный был или замерзший.
10-40-99@mail.ru
22.06.2021 в 04:12:20
BV написал: Есть инструкции производителей? Любых, даже третьесортных...
Часто видели инструкции к гибкой подводке?
22.06.2021 в 04:13:56
BV написал: Дополнительно использую густую нейтральную водостойкую смазку
А марку смазки не подскажете, кстати?
22.06.2021 в 05:46:44
fhntv написал: рекомендую для настоящей надежности вместо жалкого фума - достойный анаэроб ! красный сантех гермет ! вот тут надежность во всей красе
Здесь зеленого будет достаточно :). Кстати может и не такой уж плохой вариант. Я использую стальные подводки Lavita, они вроде вечные. Посадить на герметик и получится смеситель с несъемными подводками. Здесь писали что именитые фирмы предлагают такие решения (несъемные подводки).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу