Anton43 написал:
холодильник и стиральная машина, нужно ли садить их на отдельные автоматы
холодильник да, для удобства, когда уезжаете.
Стиралку лучше на отдельный, тк розетки кухни и так могут быть нагружены чайниками, ростерами, тостерами, микроволновками, кофемашинами и тд и тп.
Количество АВ на свет можно сократить до двух.
Итого - уберите 2АВ на свет, и добавьте 2 на холодильник и стиралку.
Anton43 написал:
2) Какой номинал должен быть у вводного автомата?
в домах с газом типовое значение 25А.
Проверьте схему подключения РН - вход с выходом нельзя менять местами, а ноль, обычно можно сделать ответвлением, а не проходным - тут смотрите, как вам удобнее.
Разводка щита - ПУГВ 4мм2 + НШВИ.
Не забудьте, что даже если нет пока земли в доме - разводку делать 3х проводным кабелем, и предусмотреть проводники системы уравнивания (КУП у стояков, от щита до КУП - 4мм2, до реконструкции сети в доме - нигде не подключать ни уравнивание, ни землю, просто оставить не подключенными)
В выключатели лучше заводить питание полностью с нулем, а не делать через коробки ответвление только фазы.
Проводники через розетки не шлейфовать, на блок розеток - ответвление, внутри блока - шлейфовать, кроме земли.