28.06.2021 в 03:52:21
Стоит кондиционер MHI SRK20ZS. В режиме охлаждения влажность в комнате резко увеличивается (от 60% до 77%). Как так может быть? Настройки: 24 градуса, режим охлаждения, первая скорость вентилятора. Вот мои измерения:
28.06.2021 в 08:44:16
ПО диаграмме у Вас все нормально. Смотрите хорошо. Сравнивайте по времени - температура падает - падает и влажность. Температура дошла до определенного значения (чуть ниже +20 град.С) (а это уже не вериться что выставлено на +24 град) и влажность остановилась на определенном значении (69% на 15:00) Далее, температура растет и влажность. И снова цикл повторяется.
Что для Вас не так ?
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.06.2021 в 21:41:07
Насколько я понимаю, кондиционер должен сушит воздух, а не наоборот. Теперь влажность растет с 60% до ~72% ([67+77]/2). Читаю, что пишут:
Cpeдним пoкaзaтeлeм тoгo, кaкaя нopмa влaжнocти вoздyxa в квapтиpe дoлжнa быть, являeтcя 40-60%. Ecли пoкaзaтeль cильнo oтличaeтcя oт ycтaнoвлeнныx нopм, тo пocлeдcтвия бьют в пepвyю oчepeдь пo здopoвью. Maкcимaльныe знaчeния для жилoй кoмнaты в лeтнee вpeмя 65%. Ecли нe coблюдaть ycлoвия, тo в квapтиpe пoявляютcя вpeдoнocныe бaктepии и гpибoк плeceни.
Когда влажность поднимается до 70% и выше, начинаю чувствовать себя как в сыром подвале (неприятный запах, сырость).
28.06.2021 в 22:04:37
naima написал: Насколько я понимаю, кондиционер должен сушит воздух, а не наоборот.
Все правильно. Он это и делает.
naima написал: Теперь влажность растет с 60% до ~72% ([67+77]/2).
Правильно. Достигнув заданной температуры блок отключается, а обстановка в помещении восстанавливается до такой какая у Вас вокруг помещения. Если только Ваше помещение не супер герметичный бункер изолированный полностью от внешней среды и воздух перед тем как попасть в него проходит полную обработку по всем основным параметрам (температура, влажность, очистка).
Но у Вас этого нет. Вот поэтому после отключения блока у Вас снова начинает расти и температура и влажность.
Единственный вопрос - что-то пила у Вас приличная. Такое ощущение что работает не инверторный кондиционер а старт/стоп.
naima написал: Когда влажность поднимается до 70% и выше, начинаю чувствовать себя как в сыром подвале (неприятный запах, сырость).
И это вполне закономерно.
Вам наверное нужен все таки осушитель в помощь кондиционеру. И то при такой начальной влажности не очень вериться что возможно догнать хотя бы до 50-ти %.
Кондиционер в данном варианте не помощник. ОН предназначен регулировать температуру. Влажность для него вторичный параметр. А оборудование должно быть по назначению.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.06.2021 в 00:45:29
Ким написал: Все правильно. Он это и делает.
Где вы это видите? Влажность упала только один раз (в 10:15), и то всего на несколько минут.
Ким написал: Правильно. Достигнув заданной температуры блок отключается, а обстановка в помещении восстанавливается до такой какая у Вас вокруг помещения.
Но влажность вокруг 60-62%, но никак не 70-77%.
29.06.2021 в 09:44:40
naima написал: Где вы это видите? Влажность упала только один раз (в 10:15), и то всего на несколько минут.
Влажность падала не один раз а 17 раз за пять часов согласно Вашего графика. Из-за точности датчика температуры на кондиционере. Но все равно нижняя температура получалась 19.8 - 20.5 град.С при разности по влажности от 60 до 77%. Цикл более-менее равномерный - 15-16 минут
Почему такие перепады ?? Да очень просто Постоянного ничего нет, а тем более в природе. Утром перепад температур меньше чем днем. Это явно видно по Вашему графику. Так же видно что в 12:30 Вы что-то делали с настройками блока. А может быть и пульт в руках крутили.
Так что все "нарисовано" на графике ..
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ