Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

30.05.2007 в 20:59:42

ВТБ! написал : Двухэтажному дому - два щитка. Можно взять на 72 - но мороки будет...

на 72 места я не готов... Если 2 щитка, то во входном щитке поставить групповые (этажные) автоматы и УЗО ? 2-ой этаж у меня мансардный и там меньше потребителей. Надо подумать

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

30.05.2007 в 21:28:46

и ещё я подумал, что надо как-то использовать 3-фазность напряжения в доме - например сделать щиток на кухне, а до него провести з-фазную проводку

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2007 в 21:41:07

Leonid53 написал : Всё не лезет в один щиток на входе в дом, даже если взять на 54 места

Вам бы впору не щиток искать побольше, а вынести на суд общественности сформировавшуюся схему и спецификацию комплектующих - может и до 24 модулей сжали бы.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

02.06.2007 в 11:34:40

нарисовал схему внутреннего щитка в доме и прошу её покритиковать. Получается слишком много модулей в щитке - трудно разместить.:( Трёхфазные плита и водогрей могут и не понадобиться, если удастся провести магистальный газ, но стиральную машину и посудомоечную, возможно, лучше запитать от другой фазы - опять лишний прибор? Надо ли ставить 2-полюсные автоматы, если в паре с ними будут УЗО?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.06.2007 в 12:22:47

Leonid53

Полюсы УЗО симметричны, так что 4P. Входное УЗО требуется типа S.

По УЗО на каждую группу - это по-нашему, по-гондурасски. Деньги лишние? Трёх УЗО 25А/10мА (по одному на фазу) хватит на всё, кроме трёхфазного водонагревателя. Электроплита в диф.защите малого номинала не нуждается - ей и входного УЗО хватит. Потолочное освещение сухих помещений (то есть без сан.узлов, бойлерной, тамбура, улицы, подвала, чердака) - тоже может обойтись. Холодильник тоже можно подключить мимо при условии его надёжного зануления.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.06.2007 в 12:26:28

Кстати, у Астро-УЗО есть четырёхполюсные УЗО 25А/30мА S на вход и 25А/10мА А или АС на водогрей. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2007 в 12:31:04

Leonid53 написал : Получается слишком много модулей в щитке - трудно разместить.

Просмотрел мельком схему - если посидеть минут пять над ней так можно модулей в 30 уложится при желании и наличии средств.

  1. На плиту и водогрей поставить дифы 3Р+N - 8 модулей.
  2. Розетки тамбура и т.д. диф 1Р+N - 2 модуля.
  3. Розетки кухни ... - 2 модуля.
  4. Освещение можно и без УЗО, если использовать во влажных помещениях светильники IP54 - 4 модуля ( 4 автомата 1Р+N ) и т.д ... Получается около 30 модулей. А с номиналами отдельно уже надо подумать.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.06.2007 в 12:45:28

avmal

А 11 УЗО на 10 киловатт при новой проводке качественным кабелем - это нормально? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2007 в 12:49:52

ВТБ! написал : А 11 УЗО на 10 киловатт при новой проводке качественным кабелем - это нормально?

Это вопрос отдельный, если учесть, что не мне на них тратиться. Да и денег у меня таких никогда не было.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

02.06.2007 в 18:00:42

Спасибо за конструктивную критику! :) Получается, что щиток от Legrand на 36 позиций можно смело покупать? Всё-таки есть шанс обойтись без 3-фазного водогрея и плиты.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

03.06.2007 в 16:53:33

немного упростил схему, убрав УЗО на освещение в с/у. УЗО розеток бойлерной выносится в отдельный бокс на 8 мест (на перспективу защиты АОГВ, если такой появится). Параметры УЗО не совсем ясны - ток утечки насоса должен быть около 2.5 мА, ток утечки канализационного воздуходува с сопутствующей автоматикой на септике - не известен. Возможно придётся подбирать УЗО, а не устранять утечку в готовой системе:(

Как обозначать дифференциальные автоматы - не знаю, но они предполагаются везде, кроме кухни - пока ещё не решил.

Кухонная плита и водогрей-бойлер остаются на перспективу. Вроде бы всё остальное можно разместить в щитке на 36 мест с небольшим запасом. Предполагаю использовать изделия АстроУЗО или АВВ. Legrand слишком дорого, а в ИЭК не вижу,
так как не уверен в надёжности.

Посоветуйте, пожалуйста, с типами УЗО

не удаётся загрузить картинку

0