Проверка качества приклейки минеральной ваты на фасад дома одним из подрядчиков. Выявление нарушений, выполненных его работниками и поиск путей как устранить данные нарушения. Чтоб постороннему человеку понять суть придётся сделать небольшое введение.

  1. Приклейка утеплителя на фасады дома производится только на структурно крепкое основание, основание должно быть структурно крепким, не обязательно идеально ровным, должно быть тщательно прогрунтовано проникающей грунтовкой чтоб вовремя приклейки основание не высосало влагу из клея, чтоб он успел набрать необходимую прочность и другие свойства.
  2. По периметру оконных блоков с трёх сторон буквой П приклеивается элемент примыкания с сеткой, он приклеивается с отступом от края на 15мм. Вовремя приклейки утеплитель заходит на оконную раму и создаёт тёплую четверть.
  3. Чтоб по углам оконных и дверных проёмов не появлялись трещины необходимо устанавливать из утеплителя Гешки, целые листы утеплителя с вырезом. Минимальная сторона Гешки должна быть не менее 200мм.
  4. Клей на лист утеплителя наносится окантовкой по периметру листа, в середину добавляются ляпухи клея. Нельзя допустить циркуляцию воздуха под утеплителем между минватой и утепляемой стеной, минимальная площадь приклейки составляет 40%. Вовремя приклейки за счёт подрезки утеплителя по толщине производится выравнивание стен, минвата подрезается по толщине.
  5. Если производится приклейка экструдированного пенополистирола, то перед приклейкой он тщательно фрезеруется на производстве либо зашкуривается ножовкой с обеих сторон. В результате этого удаляется полимерная плёнка и получается развёрнутая рельефная поверхность.
  6. Минимальная разбежка листов утеплителя должна быть не менее 200мм.
  7. Для дюбелирования минеральной ваты необходимо использовать только качественные фасадные дюбеля, дюбеля с ближайшего рынка нельзя использовать в СФТК Мокрый Фасад.
  8. Приклейка утеплителя к сложным основаниям к металлу, пластику, дереву производится на клей-пену типа Ceresit CT84, цементный клей не сможет приклеить утеплитель к таким основаниям. Смотрите внимательней видео, в этом видео вы увидите как подрядчиком были нарушены все основные правила СФТК Мокрый Фасад, увидите что все работы выполнены неправильно! Фасад под демонтаж, но это решение должен принимать заказчик.