Добрый день!
Подскажите пожалуйста, собрал трап для душевой кабины и подключил к стояку
проверил требуемый уклон, пролил- всё ок
При этом чтобы сэкономить высоту, поставил крестовину с 50 выводом горизонтально расположенным
Теперь беспокоит вопрос не будет ли срыва гидрозатвора трапа?
Как вариант, рассматриваю установку выше вакуумного клапана ostendorf 50мм.
Буду благодарен любым соображениям и советам
Второй вопрос каким образом можно подключить близко расположенные отводы инсталяции и стояка, бывают ли какие-то нестандартные поворотные короткие отводы?
Спасибо

hifi, с трапом и его подключением на фото всё отлично, никаких паразитных добавок не нужно.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

hifi, всё подряд, в т.ч. и то, что не имеет отношения-по порядку:

hifi написал:
проверил требуемый уклон

2см/м

hifi написал:
чтобы сэкономить высоту, поставил крестовину с 50 выводом

110ым можно сделать ниже

hifi написал:
поставил крестовину с 50 выводом горизонтально расположенным
Теперь беспокоит вопрос не будет ли срыва гидрозатвора трапа?

не влияет на срыв гидрозатвора абсолютно

hifi написал:
Как вариант, рассматриваю установку выше вакуумного клапана ostendorf 50мм.

не надо этого делать-поимеете проблемы на ровном месте

hifi написал:
каким образом можно подключить близко расположенные отводы инсталяции и стояка

по таким фотографиям судить сложно, нужен какой-то эскизик или чертежик с размерами, расстояниями от стояка и уровнем чистового пола... пока складывается впечатление, что крутанули крестовину напрасно... или, вообще, другая нужна...

Mazayac, Спасибо

Inter, Спасибо, в основном конечно клапан интересовал
ну раз не надо тогда не буду
наверное оставлю для него заглушенный отвод выше в доступе на всякий случай

По унитазу: крестовину крутанул для подключения раковины и кухонной мойки с другой стороны, вообщем покручу ещё тогда, вы думаете что проще будет чтобы оси совпадали?
В Леруа видел гибкий отвод MCalpine эта штука имеет право на жизнь или лучше избежать?

hifi, не надо никаких отводов заглушенных. Если забьётся вентиляция стояка - не спасёт и 110 клапан, не то что микроскопическая пятидесятка.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

hifi написал:
крестовину крутанул для подключения раковины и кухонной мойки

Не получается разобраться с инсталляцией, а ещё усугубляете ситуацию пытаясь воткнуть мойку и умывальник в ту же крестовину .
Добавьте тройник выше и от него ведите трассы к раковинам.

hifi написал:
или лучше избежать?

Ближе к концу темы есть моя инструкция https://mastergrad.com/forums/t308412-vybor-unitaza-dlya-podklyucheniya/#post6968836

Inter, спасибо большое за советы! Изучу!

Mazayac, Понял, спасибо по клапану забыл идею
Сегодня поеду посмотрю как гидрозатвор поживает, позавчера залил

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

hifi написал:
в основном конечно клапан интересовал

Толку от него ноль.

Чтоб затвор не срывало сухой ставить надо.

Переделал- поменял крестовину на два сотых выхода
Такое имеет право на жизнь?
Планирую в один отвод кухня-умывальник и трап
Ещё один вопрос интересует- как зафиксировать канализационные трубы с определенным уклоном? чтобы при заливке стяжки их не прижало
Спасибо

hifi, труба укладывается в сантехнические хомуты. Один хомут - сразу за раструбом, следующие - равномерно через полметра - метр. Стыки армированным скотчем замотать, чтобы уплотнительные кольца защитить от раствора.

Mazayac, спасибо!
Под хомуты какие-то подкладки ставить для фиксации уклона?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

hifi, Под металлические хомуты дюбели засверливаются в пол и никакие прокладки не требуются.

Под пластиковые

надо что-то мудрить, самое простое-предварительно залить под них опорные площадки.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

hifi написал:
Такое имеет право на жизнь?
Планирую в один отвод кухня-умывальник и трап

На мойку должна идти пятидесятка, на умывальник сороковка. Редукцию ставить в самое нижнее положение неправильно.

hifi, что за трап? Он точно подходит?
Крепить удобно на опорные пластины, подпятники

https://t.me/Santehnik_Moskva

Inter, на мойку, трап 50
На раковину 32, посмотрел- в основном все сифоны на 32
А в какое положение правильно, мне для трапа высота важна…

master.msk, viega advantix vario, сейчас работает в тестовом режиме- затвор пока не срывает полторашка воды при быстром сливе уходит беспрепятственно
По хомутам понял, спасибо!

hifi написал:
На раковину 32, посмотрел- в основном все сифоны на 32

hifi, нет-нет-нет. Сифон должен переходить в канализационную трубу с расширением на 1 шаг диаметра, то есть для сифона 32 мм - труба 40 мм.
При совпадении диаметров может противно хрюкать при каждом обычном сливе или может полностью высосаться гидрозатвор при залповом сливе.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

hifi написал:
на мойку, трап 50

Возможно, вам это понятно, но читая

hifi написал:
Планирую в один отвод кухня-умывальник и трап

и глядя на фото складывается иное мнение.
Про 32 на умывальник Mazayac пояснил-как правильно. Я скажу своё личное мнение-как возможно. В случае, если будет такая необходимость, я выберу между тонким слоем стяжки над трубой и неправильной 32ой на умывальник последнюю. Но это потому, что я хорошо знаю природу явления по срыву гидрозатвора и отдаю себе отчёт, что в моей эксплуатации он не реален-умываюсь я при расходе менее 5л/мин, а 32ая труба способна пропустить раз в пять больше. И знаю, что что буду делать при "залповом" сбросе, необходимости в котором нет на протяжении последних, не вспомню скольки лет.
Так что, меняйте трубу

Inter написал:
на умывальник сорок

hifi написал:
в какое положение правильно

Совсем-совсем правильно в верхнее положение, допустимо что-то в районе среднего

а в вашем случае-я бы крутанул редукцию так, чтобы просто вывести отвод из нижнего положения-хотя бы на 5мм, организовать порожек-этого будет достаточно с такой конфигурацией.

Inter, Благодарю за разъяснения!