zvezdopad, давайте посмотрим документ, более свежий и адекватный, нежели ПУЭ - СП.2561325800.2016.
"15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
..."
Будьте добры, ответьте:
- Как сочетается необходимость использования гофры в противопожарных целях с выенаписанным?
2.Каким именно образом гофра повысит пожарную безопасность?
Что касается сменяемости, присоединяюськ вопросу
юра Т написал:
zvezdopad написал:
Я указал на пожарную безопасность - как на один из доводов к требованию гофры. Другим доводом я-же указал - сменяемость проводки. Сложите оба довода и получите необходимость именно гофры или коробов.
любопытно было бы поглазеть как Вы в квартире смените проводку в гофрах, и особенно в коробах, не разбирая потолок)))
И еще:
Вы что, делая ремонты в квартирах в МКД, заказывали проекты, делали все согласования, а потом проводили сдачу-приемку по всем правилам?