Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

13.02.2010 в 13:48:30

Добрый день всем! Кому интересно, предлагаю схему, умеющую искать заплывающий пробой.

0
Вложение
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

20.02.2010 в 15:49:49

Конструкторам установки прожига-дожига. Представляю разработанную совместными усилиями схему. Спецификация комплектующих и рекомендации по сборке и наладке высылаются по заявкам Леша, RU0AJP, Техник и jeka_med бесплатно.

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

21.02.2010 в 18:45:41

Здравствуйте.
Плиз перечень деталей и обмоточные данные для вашего устройства "Схема прожига БЕСТ"хочу попробовать, может получится компактно .

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

21.02.2010 в 18:54:13

Здравствуйте. В моём АИДе накрылись диоды СДЛ-0,4-800-04 если у кого есть лишние продайте пару штук БУшные тоже пойдут. Или подскажите чем заменить . Пока в мыслях только одно поставить 10шт 15 кВ диодов HVM-15 .
Посоветуйте. У нас найти родные не получается.

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

22.02.2010 в 19:22:02

Доброго вечера всем! Для "новичка". Можно попробовать КД105Г 800 В 300 мА. У меня столб на таких диодах работает лет двадцать. Оформлен в виде цилиндра диаметром 90 мм длиной 700 мм. Залит парафином. Можно КЦ201Е 15 кВ кажется 500 мА. Или купите СДЛ-0,4-800-04 через Интернет-магазин с доставкой. Интересно почему столб "накрылся"? Просто так ничего не бывает. Насчет 10 шт 15 кВ HVM-15... Это 150 кВ вместо 80 кВ. К чему такая роскошь? Не уверены в производителе? Не покупайте! По вопросу "Схема прожига БЕСТ" пишите на Е-mail: best_ltd@ukr.net или запишитесь в разработчики. Тогда продукты совместных разработок будете получать бесплатно. Насчет компактности не сомневайтесь!

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

23.02.2010 в 11:44:37

Здравствуйте ELT. С праздником Вас и всех защитников отечества.

В аппарате АИД-70 вообще-то установлены 2 таких столба СДЛ-0,4-800-04, в том что мне достался стояли 6шт-Д1007 и все они были "дохлые" , это сделали (установили вместо СДЛов Д1007)предыдущие владельцы, как они смогли убить СДЛ-0,4-800-04 я вообще не представляю, но это железо, а оно бывает ломается.(кстати в ВВ выпрямителе АИИ-70 установлены 16 Д1007 (8кВ каждый)128 кВ Зачем это?) А как Вы в АИД смогли запихнуть эту кучу диодов ? Или они не для АИДа? Кстати,не подскажите почему при испытаниях постоянным током используют отрицательную полярность?

P.S. В "Схеме прожига БЕСТ" случайно не КР1182ПМ1 ?(Очень похожа) Мне то в принципе хотелось узнать марку симистора и тиристора да резисторы которые стоят в у.э..

0
Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

23.02.2010 в 15:43:30

Да вобщем-то все правильно. Выбор диодов д однополупериодной схеме выпрямления во вложенном файле.

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

23.02.2010 в 17:14:51

Спасибо Алексей за табл.выбора. Хоть натянуто, но заводчане придерживаются основных поняий. А по поводу отрицательной полярности при испытаниях ? Вам что нибудь известно ?

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

23.02.2010 в 17:30:26

Добрый вечер! Всем мои поздравления. Отвечаю Новичку: Первоначально в АИИ-70 стоял кенотрон КР 150. Он и сейчас в моем музее. Кто, когда и зачем поставил 16 шт. диодов Д 1007 сказать не могу. Я в 1998г. собрал выпрямительный столб из 16 штук Д1008 10 кВ без выравнивающих цепочек из резисторов (или конденсаторов). Работает по сей день. Выпрямительный столб из диодов КД 105Г собран отдельно. Вместе с трансформатором от АИИ-70 около 20 лет используется для испытания электрозащитных средств. Не вдаваясь глубоко в физику процесса скажу, что диэлектрики обладают худшими характеристиками, находясь под отрицательным потенциалом. Поэтому испытываются таким образом. И наконец, по схеме прожига. Действительно в качестве фазового регулятора используется микросхема КР1182ПМ1. Да я и не делаю из этого секрета. Если вы внимательно просмотрите 2 и 3 страницу форума, то найдете многое из того, что вас интересует. Кстати, вы получили мое персональное сообщение? Ответьте. Если у вас все так плохо, я вышлю вам спецификацию. Отдадите долг, когда сможете. С уважением, ETL.

0
Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

23.02.2010 в 17:36:55

Всех с праздником! Для новичка: Набираешь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/%27%27Bibliotekaelektromontera%27%27/%27%27Biblioteka_elektromontera%27%270300-0399.html далее находишь выпуск 0302,скачиваешь и на стр 25 находишь ответы на твои вопросы.

0
Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

23.02.2010 в 17:41:17

Искал сейчас и не нашел информацию. На память, при измерении мегаомметром,и т.п., необходимо соблюдать именно такую полярность: - на измеряемую часть,+ на заземленную. Связано с процессом навроде коррозии. Точнее попозже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.