Доброе утро всем! Предварительные результаты испытаний установки прожига-дожига таковы:

  1. Из схемы исключены R3 и С6.
  2. Подхват происходит мгновенно.
  3. Дуга зажигается синхронно с поджигом, но горит не стабильно.
  4. Процесс прожига затягивается до 40 минут. Дожиг не происходит. Причина выясняется. ETL.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2010 в 21:58:19

Здравствуйте ETL

Попробуйте увиличить емкость кондера С3 опытным путем до 10000-50000 Мкф
Если стоит мение 10000 то дожиг может не получиться

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

17.03.2010 в 22:56:04

Добрый вечер Lmont! Спасибо за совет. Попробую добавить.

0
Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

18.03.2010 в 17:22:39

Здравствуйте ETL! Попробуйте в высоковольтной цепи между установкой и жилой кабеля поставить дроссель - должно помочь для стабилизации горения дуги.

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

18.03.2010 в 19:45:01

Спасибо jeka_med! Учту при отладке.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2010 в 20:51:58

Здравствуйте. Есть специалисты которые могут пояснить как рассчитать и смотать токоограничивающий дроссел на токи 30, 80, 100 ампер - U=240В????
За основу взять железо от трансформатора тока (бушенг) ТВ-35 (встроенный в масляный выключатель С-35, ВМ-35)
Подойдёт ли он под эту работу, сечение провода, количество витков и т.д.??? последовательное включение нескольких дросселей при невозможности выполнения на одном сердечнике на большие токи???

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

22.03.2010 в 22:06:58

Всем добрый вечер! lexs_2006 благодарю за подключение. Предложения по стабилизации дуги (увеличение емкости, введение индуктивности) хороши при закороченном рабочем разряднике и малых токах утечки в поврежденном кабеле (смотри схему). При отыскании повреждения с токами утечки более 10 мА маломощный трансформатор поджига дуги садится и дуга гаснет. В голову приходит мысль использовать для поджига дуги частоту 1024Гц от ГЗЧ-2500 подав ее на самодельный высоковольтный трансформатор повышенной частоты 220/14000В. После однополупериодного выпрямления будем иметь около 20кВ. Тогда импульсы с частотой 50 Гц на частоте 1000Гц превратятся в сноп искр и процесс пойдет куда энергичнее. А трансформатор-осциллятор при тех же габаритах будет отдавать значительно большую мощность.

0
Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

26.03.2010 в 02:20:07

Всем привет!!

Для /Новичок/ -Лаборатория Пензенская 1987г. Разъём (генератор-внешнее питание ) выкинул давно - генератора и коробки отбора мощности у меня нет.
Над кнопкой "СТОП "стоят механические часы от стиралки на 6 минут .Автомат на 63А стоит в цепи прожигового трансформатора. Если возможно данные от своего штатного дросселя из лаборатории -заранее благодарен. Лабораторией доволен ,сразу видно делали специалисты.

0
Вложение
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

26.03.2010 в 20:15:42

Здраствуйте. 25dcent да Вы мою лабораторию сфоткали, и клюшка один в один.Только я разъём (генератор-внешнее питание )на автомат не менял , иногда потрескивает гад , щас растеплится поменяю разъём на автомат.Всё это железо у меня смонтированно в будке ГАЗ-53 (хлебовозка) А что-там у Вас за переключатель над кнопкой стоп?

Для ETL -я тут немного со сварочными аппаратами колдовал и вот что подумал, есть такая штука -называется осциллятор, работает совместно со сварочником ,так вот он зажигает бесконтактно дугу и сварочник её подхватывает, может попробовать такой опыт с осциллятором на кабеле ? Осциллятор сделает канал ВВ дуги а сварочник подхватит , но сначала нуно снизить напр-е пробоя .

lexs_2006 в токоограничивающем дросселе должен быть немагнитный зазор - как Вы на торроидальном сердечнике сможете его сделать ?
Могу дать данные от своего штатного дросселя из лаборатории - уроды спёрли и алюминий весь срезали, железо бросили -пришлось мотать заново .

0
Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

27.03.2010 в 04:30:09

Здравия желаю всем!

новичок написал : есть такая штука -называется осциллятор

Осциллятор работает на частоте переменного тока 100-500кГц. Поврежденный кабель обычно имеет емкость 0,5мкФ на 1 км длины. Поэтому переменка отпадает. Можно сигнал с осциллятора подать на выпрямительный столб, но все равно сложностей не избежать: осциллятор должен быть достаточно мощным и высоковольтным, соответственно диодные столбы должны работать на высоких частотах и напряжениях... А тут готовый ГЗЧ, который все равно гуляет, пока не сделан прожиг-дожиг. Остается только перемотать выходной трансформатор, скажем от усилителя мощности звуковой частоты. Витков будет не много, провод ходового диаметра с хорошей изоляцией. Чтобы напряжение на выходе столба не "садилось" подавать его на поврежденную жилу следует через разрядник Р1. После столба конденсаторы ставить нельзя!!! Есть правда интересный патент Российской Федерации, но в нем нет схем и номиналов комплектующих. Только описание. К сожалению связаться с патентным отделом, чтобы получить недостающую информацию не удалось. Попробуйте Вы. Расходы я оплачу.

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

27.03.2010 в 11:13:57

Здраствуйте. Для ETL- посмотрите на эту ссылочку http://www.electrik.org/news/article198.php- я сильно не думал над ней, но думаю что пригодиться может .Гляньте.

25dcent а лаборатория свежая что-ль, с хранения ?Внешний вид у Вас - прямо новьё. Я свою из помоек собирал-нашел в одной конторе убитую лабораторию, никто там ващще не знал что это такое ,уроды срезали всё , все провода, пускатели , ВВ переключатели , лампы ,был каркас , трансформатор прожига (кстати до сих пор не знаю марки) , катушки под кабели ,Р5-10 ,кондёры. Вот эту всю хрень я купил, и где только мог находил всё оставшееся .
Позже выложу фотки . Был куплен генератор -сталкер -75 с его помощью только трассу отбить (кака) , У старых алкашей купил генератор неизвестной породы на 1000/10000 гц ватт так на 700, , и клюшку
и дело пошло , да- кабель ВВ поставил от РОБУРА на 110 кВ - ваще супер шланг.

0
Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

27.03.2010 в 14:52:37

Для /НОВИЧОК/ -Да несовсем новая-готовились к акредитации и покрасили ,обновили диспетчерские надписи . тип прожигового тоже не знаю небыло шильдика ,зато есть намоточные данные на него.Генератор на ней электромашинный (двигатель-генратор ) 800Гц , 9кВт -иногда использую для дожига.

0
Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

27.03.2010 в 17:16:17

Добрый вечер! 25dcent, а глянуть на намоточные данные можно?

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

27.03.2010 в 18:00:53

Привет. 25dcent Данные по дросселю дам в ближайшие дни(бумажки в машине) , простыл сильно стараюсь отлежаться а лаборатория стоит от дома далековато . А заводские схемы от лаборатории есть ? А то у меня "рукоблудный "вариант.

0
Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

27.03.2010 в 18:37:58

Для /Леша/и/НОВИЧОК/ Паспорт от лаборатории на работе в понедельник пришлю

0
Назад