Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

13.03.2010 в 21:27:24

#1703365

Доброе утро всем! Предварительные результаты испытаний установки прожига-дожига таковы:

  1. Из схемы исключены R3 и С6.
  2. Подхват происходит мгновенно.
  3. Дуга зажигается синхронно с поджигом, но горит не стабильно.
  4. Процесс прожига затягивается до 40 минут. Дожиг не происходит. Причина выясняется. ETL.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

17.03.2010 в 21:58:19

#1711966

Здравствуйте ETL

Попробуйте увиличить емкость кондера С3 опытным путем до 10000-50000 Мкф
Если стоит мение 10000 то дожиг может не получиться

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

17.03.2010 в 22:56:04

#1712161

Добрый вечер Lmont! Спасибо за совет. Попробую добавить.

Аватар пользователя
jeka_med

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Кишинёв

Сообщений: 16

18.03.2010 в 17:22:39

#1713637

Здравствуйте ETL! Попробуйте в высоковольтной цепи между установкой и жилой кабеля поставить дроссель - должно помочь для стабилизации горения дуги.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

18.03.2010 в 19:45:01

#1713884

Спасибо jeka_med! Учту при отладке.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.03.2010 в 20:51:58

#1722012

Здравствуйте. Есть специалисты которые могут пояснить как рассчитать и смотать токоограничивающий дроссел на токи 30, 80, 100 ампер - U=240В????
За основу взять железо от трансформатора тока (бушенг) ТВ-35 (встроенный в масляный выключатель С-35, ВМ-35)
Подойдёт ли он под эту работу, сечение провода, количество витков и т.д.??? последовательное включение нескольких дросселей при невозможности выполнения на одном сердечнике на большие токи???

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

22.03.2010 в 22:06:58

#1722230

Всем добрый вечер! lexs_2006 благодарю за подключение. Предложения по стабилизации дуги (увеличение емкости, введение индуктивности) хороши при закороченном рабочем разряднике и малых токах утечки в поврежденном кабеле (смотри схему). При отыскании повреждения с токами утечки более 10 мА маломощный трансформатор поджига дуги садится и дуга гаснет. В голову приходит мысль использовать для поджига дуги частоту 1024Гц от ГЗЧ-2500 подав ее на самодельный высоковольтный трансформатор повышенной частоты 220/14000В. После однополупериодного выпрямления будем иметь около 20кВ. Тогда импульсы с частотой 50 Гц на частоте 1000Гц превратятся в сноп искр и процесс пойдет куда энергичнее. А трансформатор-осциллятор при тех же габаритах будет отдавать значительно большую мощность.

Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

26.03.2010 в 02:20:07

#1728489

Всем привет!!

Для /Новичок/ -Лаборатория Пензенская 1987г. Разъём (генератор-внешнее питание ) выкинул давно - генератора и коробки отбора мощности у меня нет.
Над кнопкой "СТОП "стоят механические часы от стиралки на 6 минут .Автомат на 63А стоит в цепи прожигового трансформатора. Если возможно данные от своего штатного дросселя из лаборатории -заранее благодарен. Лабораторией доволен ,сразу видно делали специалисты.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

26.03.2010 в 20:15:42

#1729727

Здраствуйте. 25dcent да Вы мою лабораторию сфоткали, и клюшка один в один.Только я разъём (генератор-внешнее питание )на автомат не менял , иногда потрескивает гад , щас растеплится поменяю разъём на автомат.Всё это железо у меня смонтированно в будке ГАЗ-53 (хлебовозка) А что-там у Вас за переключатель над кнопкой стоп?

Для ETL -я тут немного со сварочными аппаратами колдовал и вот что подумал, есть такая штука -называется осциллятор, работает совместно со сварочником ,так вот он зажигает бесконтактно дугу и сварочник её подхватывает, может попробовать такой опыт с осциллятором на кабеле ? Осциллятор сделает канал ВВ дуги а сварочник подхватит , но сначала нуно снизить напр-е пробоя .

lexs_2006 в токоограничивающем дросселе должен быть немагнитный зазор - как Вы на торроидальном сердечнике сможете его сделать ?
Могу дать данные от своего штатного дросселя из лаборатории - уроды спёрли и алюминий весь срезали, железо бросили -пришлось мотать заново .

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

27.03.2010 в 04:30:09

#1730388

Здравия желаю всем!

новичок написал : есть такая штука -называется осциллятор

Осциллятор работает на частоте переменного тока 100-500кГц. Поврежденный кабель обычно имеет емкость 0,5мкФ на 1 км длины. Поэтому переменка отпадает. Можно сигнал с осциллятора подать на выпрямительный столб, но все равно сложностей не избежать: осциллятор должен быть достаточно мощным и высоковольтным, соответственно диодные столбы должны работать на высоких частотах и напряжениях... А тут готовый ГЗЧ, который все равно гуляет, пока не сделан прожиг-дожиг. Остается только перемотать выходной трансформатор, скажем от усилителя мощности звуковой частоты. Витков будет не много, провод ходового диаметра с хорошей изоляцией. Чтобы напряжение на выходе столба не "садилось" подавать его на поврежденную жилу следует через разрядник Р1. После столба конденсаторы ставить нельзя!!! Есть правда интересный патент Российской Федерации, но в нем нет схем и номиналов комплектующих. Только описание. К сожалению связаться с патентным отделом, чтобы получить недостающую информацию не удалось. Попробуйте Вы. Расходы я оплачу.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

27.03.2010 в 11:13:57

#1730560

Здраствуйте. Для ETL- посмотрите на эту ссылочку http://www.electrik.org/news/article198.php- я сильно не думал над ней, но думаю что пригодиться может .Гляньте.

25dcent а лаборатория свежая что-ль, с хранения ?Внешний вид у Вас - прямо новьё. Я свою из помоек собирал-нашел в одной конторе убитую лабораторию, никто там ващще не знал что это такое ,уроды срезали всё , все провода, пускатели , ВВ переключатели , лампы ,был каркас , трансформатор прожига (кстати до сих пор не знаю марки) , катушки под кабели ,Р5-10 ,кондёры. Вот эту всю хрень я купил, и где только мог находил всё оставшееся .
Позже выложу фотки . Был куплен генератор -сталкер -75 с его помощью только трассу отбить (кака) , У старых алкашей купил генератор неизвестной породы на 1000/10000 гц ватт так на 700, , и клюшку
и дело пошло , да- кабель ВВ поставил от РОБУРА на 110 кВ - ваще супер шланг.

Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

27.03.2010 в 14:52:37

#1730781

Для /НОВИЧОК/ -Да несовсем новая-готовились к акредитации и покрасили ,обновили диспетчерские надписи . тип прожигового тоже не знаю небыло шильдика ,зато есть намоточные данные на него.Генератор на ней электромашинный (двигатель-генратор ) 800Гц , 9кВт -иногда использую для дожига.

Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

27.03.2010 в 17:16:17

#1730963

Добрый вечер! 25dcent, а глянуть на намоточные данные можно?

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

27.03.2010 в 18:00:53

#1731023

Привет. 25dcent Данные по дросселю дам в ближайшие дни(бумажки в машине) , простыл сильно стараюсь отлежаться а лаборатория стоит от дома далековато . А заводские схемы от лаборатории есть ? А то у меня "рукоблудный "вариант.

Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

27.03.2010 в 18:37:58

#1731063

Для /Леша/и/НОВИЧОК/ Паспорт от лаборатории на работе в понедельник пришлю

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

28.03.2010 в 22:06:47

#1733505

Всем привет . lexs_2006 На дросселе 200 витков с отпайками 40+40+120 (120а 60а 30а) железо не мерял , приблизит 50-60 см2 без немагнитного зазора , сечение обмоток разное 30мм2,20мм2,6мм2 ляминь - подбирали экспериментально- мах ток получился 100а. на железе от тр-ов тока от МВ-35 мотать шинкой трудно будет, да и места там маловасто в окне. Лучше найти какоенть железо разборное .

Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

29.03.2010 в 00:11:32

#1733889

Добрый вечер! 25dcent, а глянуть на намоточные данные можно?

          Для /ЛЕША/-Посмотри на миниатюру Новичка уменя такие же данные 

 /Новичок/-Спасибо за дроссель!

Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

29.03.2010 в 00:20:19

#1733919

Для /Новичок/ http://www.zke-penza.ru/products/el_lab/index.php?ELEMENT_ID=2377

Для /ETL/ Посмотри идею с применением сети на 800Гц
http://www.zke-penza.ru/products/el_lab/index.php?ELEMENT_ID=2377

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

29.03.2010 в 10:42:55

#1734508

новичок написал : без немагнитного зазора

выходит что магнитопровод с зазором? и железо из 246 сообщения применить нельзя???

25dcent написал : Лабораторией доволен ,сразу видно делали специалисты

У меня тоже Пензенская (на твоём снимке похоже она) называлась "СПЭИИ" база автобус "Фердинанд". Автобус сгнил, перегрузили прожиг, регулятор напряжения РН-63, дроссель дожига плюс АИД-70 - в грузопассажирскую ГАЗель. Вывели сигнализацию и изготовили ключ высоковольтный - получилась хорошая кабельная ЭТЛ-10. с 2001 года эксплуатировали - сейчас с двигателем прблемма - на ремонте. Был дроссель ихнего изготовления - дебилы ремонтники разломали на цвет-мет.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

29.03.2010 в 15:41:12

#1735259

Привет всем. lexs_2006 железо Ваше подойдет, но сложно будет мотать на торроидальном железе витков много. Я просто забыл про немагнитный зазор был на моём или не был, а когда добрался до своих бумажек вспомнил -нет зазора . Проще на разборном железе собрать, или свить из 2-3 торов один с большим диаметром, но витки подбирать экспериментально , кинуть витков 40-50 померять индуктивность и посчитать индуктивное сопротивление.

Аватар пользователя
Леша

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Барнаул

Сообщений: 14

31.03.2010 в 15:31:59

#1739845

Всем привет! Новичку: а какое сечение м/провода на трансе? Паспорт можно целиком сфотать? Для общего развития.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

31.03.2010 в 17:48:32

#1740059

Здравствуйте. Леша - паспорта целиком нет соответственно сечение магнитопровода отсутствует . Я вскрывал эту железяку и у меня где-то валяются фото, посмотрю но размер будет приблизительно . А ваще мощность вроде 15 кВа -можно прикинуть.

Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

13.04.2010 в 22:40:22

#1763248

Леша написал : Нужна приблизительное сравнение. Знаю про РЕЙС-305(работает знакомый). А кто нибудь пользуется 28ИРК-ПРО ГАММА? Вроде собрались приобретать. Хочу услышать советов СПЕЦИАЛИСТОВ!!! Спасибо!.

ПРИВЕТ!

Аватар пользователя
техник1

Местный

Регистрация: 31.01.2010

Астана

Сообщений: 10

16.04.2010 в 21:57:37

#1768017

привет всем! Посоветуйте какую установку прожиг покупать. Спасибо. Или кто применяет УП-7?

Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

17.04.2010 в 23:56:00

#1769676

добавлено к 7

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

01.05.2010 в 10:27:19

#1792929

Доброе утро всем!
Мои поздравления с 1 и 9 мая, пожелания здоровья и благополучия. Весеннего настроения вам, мирного неба и отсутствия природных и техногенных катастроф. Когда-то было красивое изречение: "Никто не забыт и ничто не забыто". Должен с горечью сказать, что это выражение практически действует только один день 9-го Мая. (Как между прочим 8-е Марта и большинство других праздников и знаменательных дат). Праздники-однодневки. Вспомнили и... забыли до следующего года. Обидно за моего деда и бабушку, моего отца и мать. За тех фронтовиков, которые сегодня умирают в нищете и забвении. Обидно за Отечество! Хорошо, если дети заботятся. Государственным мужам некогда. Когда же будет построено общество с человеческим, а не со звериным лицом? Кто знает, ответьте на мой Е-mail: best_ltd@ukr.net C уважением, ETL.

Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

07.05.2010 в 12:55:53

#1802434

Всем привет. Надоело таскать свой 30-кг генератор . Помогите схемкой генератора , реально работающей. Тут с дружественного сайта мне схемку подогнали , но там засада выходной транс намотан на пермаллоевом сердечнике , а его не могу найти. (Генератор поисковый 1000гц). Низкий вес меня очень обрадует.

Если есть у кого от ГЗЧ-2500. Заранее спасибо.

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

07.05.2010 в 18:42:08

#1802938

Сегодня День радио. Всем мои поздравления и традиционные 73! ETL (US7QD)

Аватар пользователя
ETL

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Запорожье

Сообщений: 75

09.05.2010 в 10:12:43

#1804702

Спасибо тем кто воевал... Спасибо тем кто помогал выжить в этой кровавой бойне. Будем ценить жизнь и побеждать зло! Для "Новичок": Хороший согласующий трансформатор можно сделать на железе от НОМ-10.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

13.05.2010 в 18:57:38

#1811471

Здравствуйте. Посмотрел описание на http://www.electrinpho.ru/view_stati.php?id=72. Составил схему, буду пробовать собирать. Единственное, в высоковольтный блок есть идея поставит трансформатор от микроволновки и умножитель 2-полупериодный на 4. Кто что думает? Да, еще вопрос, столкнулся впервые - зарытый в землю АВВГ4х95, мокрый. одна жила на землю, 1,5 кОм. Недавно приобрел рефлектометр РИ 307 USB, показывает сразу же короткое с обоих концов, отражение конца едва видно, КЗ вообще не наблюдается. Это у мокрых АВВГ у всех так? На рисунке 2 р-г, с обоих концов, в одном случае конец замкнут.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий