Аватар пользователя
Fokuz00

Местный

Регистрация: 09.07.2021

Омск

Сообщений: 3

09.07.2021 в 15:47:48

Здравствуйте! Суть проблемы: Достался кондиционер б/у. Я его установил, заправил. Но проблема в том, что при включении не крутится вентилятор внутреннего блока. Разобрал блок и обнаружил что на плате отсутствует деталь, черный прямоугольник. У него 4 вывода. На двух стоит +- а на других двух значек переменки. Эта деталь как раз стоит в цепи подачи питания на вентилятор. Но врятли это просто релюха, через нее как-то должна регулироваться скорость вращения. Вот я и пытаюсь понять что это. Подскажите знающие люди. Это фото из интернета:

Это мои:

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

09.07.2021 в 15:50:10

Fokuz00 написал: У него 4 вывода. На двух стоит +- а на других двух значек переменки.

Диодный мост

0
Аватар пользователя
Fokuz00

Местный

Регистрация: 09.07.2021

Омск

Сообщений: 3

09.07.2021 в 15:58:32

Alex___dr написал:

Fokuz00 написал: У него 4 вывода. На двух стоит +- а на других двух значек переменки.

Диодный мост

Alex___dr, Если это диодный мост, не совсем понимаю, как это работает. При подачи на выводы +- напряжения, другие два вывода начинают как бы проводить ток? Просто эти два вывода на которых стоит знак переменки стоят между фазой и выводом мотора.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

09.07.2021 в 22:01:19

Твердотельное реле (симистор + опторазвязка ), оно не только включает мотор, но еще и его скорость регулирует.

0
Аватар пользователя
Fokuz00

Местный

Регистрация: 09.07.2021

Омск

Сообщений: 3

10.07.2021 в 23:15:41

Designman написал: Твердотельное реле (симистор + опторазвязка ), оно не только включает мотор, но еще и его скорость регулирует.

Designman,
Спасибо! Я даже нашел точное название этой релюхи, которая должна там стоять AQG22212

0