Vasco
Vasco
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

19.07.2021 в 12:46:23

Этот электрик я сам. Дом построен в 90 году, я заменил алюминий на медь, поставил автоматику новую. Заземления не было, я сделал зануление.

0
Vasco
Vasco
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

19.07.2021 в 13:09:14

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.07.2021 в 14:06:41

Справа внизу просматривается шина PE с жёлто-зелёными проводами. Но место деления PEN не идентифицируется. Где именно, в какой точке заземление у вас связано с нейтралью сети?

Если все провода PE от всех кабелей и электроприборов собраны на одной шине, и эта шина не подключена ни к нейтрали электросети (PEN), ни к местному заземлителю, то техника в доме обязана очень ощутимо бить током за счёт сложения всех возможных емкостных утечек во всей сети. Поэтому если на каком-то этапе в доме прокладывается трёхпроводка без заземления, то жёлто-зелёные провода в розетке не подключаются.

Деревянный электрощит отдельно отжигает. В самом прямом смысле слова. Задняя стенка там из оцинкованного железа или из древесно-стружечной плиты? На фото не разобрать.

0
Vasco
Vasco
Новичок

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 32

19.07.2021 в 17:17:08

Белый провод- ноль от счетчика к шине земли. Задняя стенка - асбестовая плита.

0
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Новичок

Регистрация: 06.05.2018

Алупка

Сообщений: 45

19.07.2021 в 18:14:12

Vasco, в качестве заземляющего штыря для мягких грунтов удобно взять оцинкованную трубу, снабдить её наконечником, а в качестве затыльника сделать стакан с ТОЛСТОстенным дном и приваренной к нему гайкой, в которое и будет бить слегка закруглённый торец хвостовика от сломавшегося перфораторного бура.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.07.2021 в 18:43:32

Vasco написал: Белый провод- ноль от счетчика к шине земли.

А откуда же рабочий ноль? Неужели Вы зажали в опломбированную клемму счётчика два провода? Причём правильный безопасный вариант нарисован в паспорте на счётчик. Трёхфазный счётчик не требует пропускать ноль через свои клеммы; ноль к счётчику можно подвести одним тонким проводом от общей шины, с которой берётся и всё остальное.

Про СИП, пропущенный без толстостенной стальной трубы через деревянную стену дома, пока не будем, чтобы не запутывать следствие. Тут у дальних соседей, кстати, давеча СИП был ради эстетики спрятан под сайдингом. Дом сгорел не весь, значительная часть осталась.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.07.2021 в 23:02:05

Vasco написал:

Vasco, все под переделку

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2021 в 16:05:27

Vasco, это ж надо так себя ненавидеть. Деревянный щит .... :net:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.07.2021 в 21:32:39

megrad написал: Деревянный щит ....

а скоро все будет из дерева, поскольку деревья могут расти а полезные ископаемые просто закончатся

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2021 в 22:04:48

ZooZoo, возможно - технологии меняются.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу