02.08.2021 в 11:27:25
dokar, для каждого прибора рассчитывается длина питающего кабеля. Ни у одного импортного шкафа не стоит провод марки ПВС. Плюс у каждого удлинителя(ни разу ни пилота) в инструкции написано: ВНИМАНИЕ! Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.08.2021 в 11:50:05
megrad написал: dokar, для каждого прибора рассчитывается длина питающего кабеля. Ни у одного импортного шкафа не стоит провод марки ПВС. Плюс у каждого удлинителя(ни разу ни пилота) в инструкции написано: ВНИМАНИЕ! Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!
megrad, Там всего 5 метров, а не катушка. ПВС, вполне себе аналог большинства импортных, устанавливаемых на бытовую технику, шнуров, с чуть другими характеристиками, от которых мало что меняется. Ваша ПВСфобия давно известна. )
02.08.2021 в 12:00:14
dokar написал: Ваша ПВСфобия давно известна
Которая основывается на опыте. Тем более у большинства бытовых удлинителей ни разу не ПВС,
dokar написал: Там всего 5 метров, а не катушка.
Прикалываетесь - типа сколько орехов куча? Не принципиально сколько витков.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.08.2021 в 18:32:43
Igor S написал: Здравствуйте,
проводка полностью заменена 1 года назад, техника тоже вся новая, но заметили что когда включаем духовой шкаф через некоторое время выбивает УЗО. Если попробовать автомат включить сразу - не включает. Если дать немного остыть, то включает и минуты 2-3 поработает и снова выбивает.
Подскажите в чем может быть проблема: сама духовка, кабель или розетка?
Igor S, Очень похоже на пробой тэна на корпус. Включение, нагрев, расширение, замыкание.
06.08.2021 в 15:33:25
Ребят, добрый день,
Ситуация с ДШ зашла в тупик - на неделе я отвез его в сервисный центр, так как никаких проблем с розеткой не обнаружил. Но в сервисе сказали что ДШ полностью исправен и проблема в УЗО.
Я сейчас съездил его забрать и мастер при мне подключил ее в розетку(земля есть), дали ей поработать чуть больше 30 минут. УЗО не выбивало, мастер сказал что у них в помещении и УЗО и земля в порядке, так как постоянно тестируют бойлеры, обогреватели и другие мощные устройства.
Приехал домой, воткнул шкаф на место, подключил к розетке на которой он был - через 12 минут УЗО отщелкнулось. Подключил через удлинитель к другой розетке - 1 час отработала нормально. Все-таки в розетке дело?
06.08.2021 в 15:44:52
Igor S написал: Подключил через удлинитель к другой розетке
Каким удлинителем?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2021 в 00:33:49
Igor S написал: Ребят, добрый день,
Ситуация с ДШ зашла в тупик - на неделе я отвез его в сервисный центр, так как никаких проблем с розеткой не обнаружил. Но в сервисе сказали что ДШ полностью исправен и проблема в УЗО.
Я сейчас съездил его забрать и мастер при мне подключил ее в розетку(земля есть), дали ей поработать чуть больше 30 минут. УЗО не выбивало, мастер сказал что у них в помещении и УЗО и земля в порядке, так как постоянно тестируют бойлеры, обогреватели и другие мощные устройства.
Приехал домой, воткнул шкаф на место, подключил к розетке на которой он был - через 12 минут УЗО отщелкнулось. Подключил через удлинитель к другой розетке - 1 час отработала нормально. Все-таки в розетке дело?
Igor S, кабель, скорее всего но и розетку тоже нужно глянуть
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.08.2021 в 11:43:51
megrad написал: Но чайник то отработал нормально:
Igor S написал: розетки проверил электрическим чайником полным. Согрелся нормально.
Полный чайник закипает за меньшее время, чем 12 минут
08.08.2021 в 12:07:22
BV, как вариант подключить обогреватель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.08.2021 в 12:21:07
А почему никто не хочет спросить модель духовки и уточнить про марку УЗО, да и в целом электрику? Вроде как был алюминий, старый фонд без отдельного PE, а тут все стало круто (ну кроме срабатывающего УЗО)...
08.08.2021 в 13:07:56
Igor S написал: Я сейчас съездил его забрать и мастер при мне подключил ее в розетку(земля есть), дали ей поработать чуть больше 30 минут. УЗО не выбивало, мастер сказал что у них в помещении и УЗО и земля в порядке, так как постоянно тестируют бойлеры, обогреватели и другие мощные устройства.
А сервис в состоянии измерить ток утечки? Или только тыкают в розетку ? :)
На вашем УЗО уже может быть фоновая утечка от другого прибора (или проводка - реже), а духовка - "последняя капля" - чуть добавляет утечку и УЗО срабатывает
08.08.2021 в 13:09:12
AKI написал: Вроде как был алюминий,
сколько раз проверял мегаомметром, и ни разу не было изоляции с заметными утечками
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.