ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.08.2021 в 00:33:49

Igor S написал: Ребят, добрый день,

Ситуация с ДШ зашла в тупик - на неделе я отвез его в сервисный центр, так как никаких проблем с розеткой не обнаружил. Но в сервисе сказали что ДШ полностью исправен и проблема в УЗО.

Я сейчас съездил его забрать и мастер при мне подключил ее в розетку(земля есть), дали ей поработать чуть больше 30 минут. УЗО не выбивало, мастер сказал что у них в помещении и УЗО и земля в порядке, так как постоянно тестируют бойлеры, обогреватели и другие мощные устройства.

Приехал домой, воткнул шкаф на место, подключил к розетке на которой он был - через 12 минут УЗО отщелкнулось. Подключил через удлинитель к другой розетке - 1 час отработала нормально. Все-таки в розетке дело?

Igor S, кабель, скорее всего но и розетку тоже нужно глянуть

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.08.2021 в 17:30:52

ZooZoo написал: но и розетку тоже нужно глянуть

Но чайник то отработал нормально:

Igor S написал: розетки проверил электрическим чайником полным. Согрелся нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5670

07.08.2021 в 19:58:15

megrad написал:

ZooZoo написал: но и розетку тоже нужно глянуть

Но чайник то отработал нормально:

Igor S написал: розетки проверил электрическим чайником полным. Согрелся нормально.

Вероятно, было маловато времени.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

08.08.2021 в 11:43:51

megrad написал: Но чайник то отработал нормально:

Igor S написал: розетки проверил электрическим чайником полным. Согрелся нормально.

Полный чайник закипает за меньшее время, чем 12 минут

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.08.2021 в 12:07:22

BV, как вариант подключить обогреватель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.08.2021 в 12:21:07

А почему никто не хочет спросить модель духовки и уточнить про марку УЗО, да и в целом электрику? Вроде как был алюминий, старый фонд без отдельного PE, а тут все стало круто (ну кроме срабатывающего УЗО)...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

08.08.2021 в 13:07:56

Igor S написал: Я сейчас съездил его забрать и мастер при мне подключил ее в розетку(земля есть), дали ей поработать чуть больше 30 минут. УЗО не выбивало, мастер сказал что у них в помещении и УЗО и земля в порядке, так как постоянно тестируют бойлеры, обогреватели и другие мощные устройства.

А сервис в состоянии измерить ток утечки? Или только тыкают в розетку ? :)

На вашем УЗО уже может быть фоновая утечка от другого прибора (или проводка - реже), а духовка - "последняя капля" - чуть добавляет утечку и УЗО срабатывает

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

08.08.2021 в 13:09:12

AKI написал: Вроде как был алюминий,

сколько раз проверял мегаомметром, и ни разу не было изоляции с заметными утечками

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.08.2021 в 13:21:31

BV, тут не в алюминии (изоляции) вопрос. Тем более вроде все на медь поменяли по квартире. А про саму электрику ввод/заземление щиток/модульку/разводку - забыли. Вцепились в ТЭН, и прочие возможные косяки духовки. А оказалось - не оно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

08.08.2021 в 13:24:27

AKI написал: BV, тут не в алюминии (изоляции) вопрос. Тем более вроде все на медь поменяли по квартире. А про саму электрику ввод/заземление щиток/модульку/разводку - забыли. Вцепились в ТЭН, и прочие возможные косяки духовки. А оказалось - не оно.

AKI, Дык я всегда предлагаю измерять, а не гадать :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20711

08.08.2021 в 13:40:57

BV, Без измерений все выглядит знахарством. Сервисы неумеющие и непроводящие имерения не должны быть сертифицированы и авторизованы.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу