Аватар пользователя
Forve

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Москва

Сообщений: 11

01.08.2021 в 20:26:53

#7010074

Стена пгп волма 8мм полнотелая, между санузлом и кладовой. В кладовой нужно повесить накопительный водонагреватель. В санузле уже сделана плитка, ломать не будем (пластины не сделать). Вопрос как правильно повесить нагреватель.Хотелось бы как минимум 50л (с водой 70кг).

0
Аватар пользователя
Antor_radisev

Местный

Регистрация: 01.08.2021

Москва

Сообщений: 10

01.08.2021 в 20:49:28

#7010077

Могу ошибаться, просто не помню в деталях заднюю часть водонагревателя, но там, по моему, уже есть пластина под анкерные болты. Просто болты (большие такие), вкручиваются в стену и пазами как раз, и цепляется водонагреватель.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

01.08.2021 в 22:19:11

#7010112

Forve написал: пгп волма 8мм

такой тонкий блок ? :)

0
Аватар пользователя
Forve

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Москва

Сообщений: 11

01.08.2021 в 22:23:38

#7010114

80)

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

01.08.2021 в 22:54:59

#7010133

это уже неплохо :) саморезом его крепите прямо в гипс желательно чтобы саморез был короче чем 80 мм :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9729

02.08.2021 в 00:09:16

#7010141

В широкой стальной монтажной пластине делаете 6 отверстий. 2 напротив креплений водогрея. Прикрепляете к стене через эти 2 отверстия на шпильки гайками. В остальные отверстия любой подходящий крепеж, хоть шпильки, хоть шурупы. Получается разгрузочная шина, нагрузка с 2 точек распределяется на 6. Водогрей вешается на 2 шпильки, которые и в стене и связаны с пластиной.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

02.08.2021 в 01:02:50

#7010149

Мишутк написал: В широкой стальной монтажной пластине делаете 6 отверстий

способ конечно рабочий :) но там 70 кг и два самореза ... по 35 кг на саморез на срез .. это даже меньше чем ни о чем

0
Аватар пользователя
Forve

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Москва

Сообщений: 11

02.08.2021 в 08:47:23

#7010175

Спасибо за вариант с пластиной. Может быть на основные отверстия сделать химические анкеры?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

02.08.2021 в 09:49:37

#7010183

химанкер не работает по гипсу

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9729

02.08.2021 в 10:31:15

#7010201

Forve написал: Спасибо за вариант с пластиной. Может быть на основные отверстия сделать химические анкеры?

Forve, стена пустотелая, что-ли? Вы писали про полнотелую. Химанкеры работают в пустотах. В гипс пластиковый дюбель, навесные шпильки (на которые водогрей повиснет) делать из сантехшпилек максимальной толщины (8 или 10). Рашмер вворачиваемой резьбы такой, чтобы войти поглубже и метрическая резьба начиналась глубже плоскости стены на толщину гайки (для стягивания пластины на шпильке двумя гайками). Чтобы не было противного хруста пластины по кафелю, под пластину поставьте прокладку (кусок резины, тонкая подложка под ламинат из пробки, вспененый полиэтилен упаковочный, двусторонний толстый скотч на худой конец).

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

02.08.2021 в 10:43:43

#7010205

Мишутк написал: на худой конец)

бойлер висит в кладовке , кафель в ванной с той стороны стены , прием прием - как слышно ? :)

Мишутк написал: В гипс пластиковый дюбель

это залет :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9729

02.08.2021 в 12:08:50

#7010225

fhntv написал:

Мишутк написал: на худой конец)

бойлер висит в кладовке , кафель в ванной с той стороны стены , прием прием - как слышно ? :)

Мишутк написал: В гипс пластиковый дюбель

это залет :)

fhntv, да, тут надо эксперта по дюбелям Майки привлечь 8)

Про кладовку устил момент, каюсь. Ну вообще нет проблем тогда, разгрузочную пластину максимально найденного размера и вперед. Нагрузку хоть по этой табличке прикинуть.

0
Аватар пользователя
Forve

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Москва

Сообщений: 11

02.08.2021 в 15:30:19

#7010257

а что за дюбель для впрыска?