Доброго времени суток. На данный момент имеется вводной кабель ВВГ НГ LS 3х6 ГОСТ. Однако, полистав интернеты, увидел, что многие склоняются к тому, чтобы кабель был 3х10.
Решил провести своё мини-исследование.
В брошюрке от ABB () на странице 70 дана время-токовая характеристика для C40. Откуда я понимаю, что при коэффициентах 1.13-1.45 от номинала автомата он может работать вплоть до 58А в течение часа.
Далее, в ПУЭ () вроде как есть таблица 1.3.4, откуда следует, что при открытой проводке предельный ток 50А, а в трубе 40А.
У меня кабель от щитка на площадке проложен в квартиру в пластиковом кабель-канале. И вот здесь есть вопросы.
- Кто-нибудь может дать ссылку на более-менее официальный правительственный ресурс с ПУЭ? Надоело на сторонних сайтах читать.
- На какую цифру в ПУЭ мне ориентироваться? На ту, что для открытой прокладки или для трубы?
- Что это вообще по сути за цифра? То есть, допустим, предельный ток в 50А в течение какого времени должен протекать? (И где в ПУЭ это обознаено?)
- Допустим, что кто-то считает, что ПУЭ устарело. Есть ли в ГОСТе на кабель упоминание этих моментов с предельным током?
Извиняюсь за то, что задаю вопросы, на которые в принципе в поисковике что-то находится, просто я не электромонтажник, а информации очень много и искать долго. Надеюсь, что знающие люди быстро укажут, где прочитать.
Дополнительный вопрос. Делаю коробку уравнивания потенциалов. Какое брать сечение для заземляющего кабеля от щитка до коробки, при условии что вводной кабель будет 3х10?