megrad написал: PingGuoRen написал: не меньше какого фазного? 10 или 2.5?
Считается по вводу.
если речь о желтозеленой жиле вводного кабеля, но у нас проводник к коробке КУП
08.08.2021 в 14:21:02
megrad написал: PingGuoRen написал: не меньше какого фазного? 10 или 2.5?
Считается по вводу.
если речь о желтозеленой жиле вводного кабеля, но у нас проводник к коробке КУП
08.08.2021 в 14:36:50
Alex___dr, я же писал, что на вводе управляющая компания поставила автомат на 40А. Квартира с однофазным вводом на 220В.
08.08.2021 в 14:39:07
megrad, вы пишете "считается по вводу", а далее пишете "да" касаемо 6мм. Я вас не понимаю. Ввод с площадки в квартирный щит - 3х10. Внутри квартиры максимум 3х2.5 сечение. Так 6 или 10 для внутриквартирной системы уравнивания потенциалов?
То, что заземление внутри трёхжильного кабеля должно быть такого же сечения что и фаза - это и так ясно. Сейчас речь исключительно про отдельное заземление в рамках КУП.
08.08.2021 в 14:46:07
Да, и про кабель для КУП это был дополнительный вопрос. Основной вопрос всё-таки про толщину ввода для автомата C40. Хотелось бы понять, ток в 50-55 ампер для кабеля 6мм насколько критичен, если протекает 1мин, 1час итд.
08.08.2021 в 14:47:04
PingGuoRen написал: при пиковой нагрузке 40А суммарно точно будет съедаться
Даже и не приблизится к этому значению.
PingGuoRen написал: Так 6 или 10 для внутриквартирной системы уравнивания потенциалов?
Те сечения, что у Вас в проводниках внутриквартирной разводки: 1.5, 2.5, 6 кв.мм. На ДСУП - 2.5 или 4.0 кв.мм
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.08.2021 в 14:47:30
PingGuoRen написал: Так 6 или 10 для внутриквартирной системы уравнивания потенциалов?
для некоторых приходится повторять по нескольку раз :)
PingGuoRen написал: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 кв. мм - при наличии механической защиты; 4 кв. мм - при отсутствии механической защиты.
08.08.2021 в 15:20:37
MaSeVi, ещё как приблизится к 40А.
Представим жаркое лето (такое как в этом году). Работают 2 кондёра на 9 и 12 BTU, один в спальне-рабочем кабинете где я сижу и работаю, другой на кухне-гостинице где жена будет, в сумме 2-3кВт. Причём выберем время, когда отклчают воду. А значит работает бойлер на 1.5-2 кВт. Приходит жена с ребёнком с улицы, попав в лёгкий летний дождь мокрые сверху и немного гряные снизу. Закидывают сырые вещи в сушильную машину на 2кВт, а грязные (+из корзины с бельём) в стиралку на 1.5кВт. Заодно раз уж начались бытовые дела, то можно грязную посуду помыть в посудомойке на 2кВт, отпиться горячим чаем из чайника на 1.5кВт, разогреть в микроволновке на 1.5кВт суп из холодильника и посушить волосы феном на 1.5кВт. И это всё ОДНОВРЕМЕННО. Вы скажете такого не бывает? У женщин? Ну, у моей жены или ни один прибор не работает и она читает книгу, или работает сразу 5 и она бегает туда-сюда. Женщины всё делают одновременно, и должна быть защита от таких ситуаций. Я уже насчитал на 10+ кВт, то есть явно больше 8800, то соответствует току 40А для 200В. (И это я не говорю о том, что будет работать компьютер с двумя мониторами, ноутбук, сетевое хранилище, роутер, телевизор на кухне, холодильник, вентмашина и прочая мелочь вроде света, которые ещё киловатт в сумме украдут)
Да, такие ситуации могут происходить раз в год. А могут и не происходить. Я лишь привёл реальный пример, основанный на поведенческих предпочтениях моей семьи и том количестве бытовой техники, которая запланирована на будущее.
08.08.2021 в 15:45:28
PingGuoRen, сюрприз будет .
PingGuoRen написал: Я лишь привёл реальный пример, основанный на поведенческих предпочтениях моей семьи и том количестве бытовой техники, которая запланирована на будущее.
п-ф-ф-ф , детский лепет Холодильник - морозилка , 4 сплита , кулер , СМ , ПММ , духовка , СВЧ , эл.чайник , электросушилка овощей , куча бытовой техники , за боротом + 40 с чем то ( Волгоград ) . Вводной - С25 А . Сработки по перегрузке - 0 ( ноль ) . А вводной - таки 3х6 :confused: ( подсказка - магистраль Ал старый старый , 50 - ых годов , ВРУ убито в усмерть :( ) .
PingGuoRen написал: Да, такие ситуации могут происходить раз в год.
да ладно , хоть каждый час , пофиг .
И это пройдёт ...
08.08.2021 в 15:56:37
PingGuoRen написал: ещё как приблизится к 40А.
К сожалению, Вы глубоко заблуждаетесь... Не читайте всяких глупостей на просторах сети, где хронические идиоты просто, незатейливо и тупо складывают арифметически (единственная операция, что они умеют худо-бедно делать) все мощности и "радуются" результаты...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.08.2021 в 17:33:01
PingGuoRen, Разогрев 900 Вт, чайник 1,5 кВт, сушилка 2 кВт в сумме - кошмар, по времени не очень - даже если всё одновременно включить. Есть мысли об сработке ставьте реле по току.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу