Tуler
Tуler
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Истра

Сообщений: 5

24.08.2021 в 18:40:10

Доброго дня.

В санузле сделана перегородка: две стенки из газобетонных блоков 100 мм между которыми вмонтирована инсталляция Geberit 111.361.00.5. Перегородка облицована плиткой Mainzu Esenzia Grano, швы затерты эпоксидной затиркой Mapei. На инсталляцию установлен подвесной унитаз Gustavsberg 5G84.

Проблема:

  1. Сначала заметили небольшой люфт унитаза, когда на него садишься (нагрузка 60-75 кг) - это заметно по поднятой крышке унитаза, а также по расширяющемуся шву герметика между унитазом и плиткой.
  2. Потом начала трескаться плитка сбоку от унитаза со стороны свободного края перегородки (другой край перегородки упирается в перпендикулярную стену). Трещины идут как выше, так и ниже уровня унитаза. В некоторых местах расходится угловой плиточный шов, в некоторых местах разрывает саму плитку.

Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, из-за чего такое может быть? Плохо зафиксирована инсталляция? Неправильно смонтирован унитаз? Нарушена технология укладки плитки? Допустим ли вообще люфт унитаза при такой нагрузке?

0
Tуler
Tуler
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Истра

Сообщений: 5

24.08.2021 в 18:48:50

Добавил фото. Плитка сама неровная и с эффектом трещин, поэтому по фото не всегда может быть очевидно, где рисунок плитки, а где настоящая трещина, но по факту все трещины справа от унитаза. Гайки на шпильках по ощущению завернуты хорошо - рукой не проворачиваются.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

24.08.2021 в 18:52:13

Tуler написал: Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать

Нарушена технология установки инсталляции и крепления к ней унитаза: --Унитаз должен крепиться к инсталляции а у вас он крепится к газобетноу

Tуler написал: две стенки из газобетонных блоков 100 мм между которыми вмонтирована инсталляция

Вы как умудрились инсталляцию засунуть между газоблоками? Еслиэто так, если у вас между унитазом и инсталляцией установлен газобок, то у вас:

  • не хватит длины штатных креплений унитаза длины креплений сливной кнопки длины сливной трубы длины трубки, подводящей воду. -- это всё надо будет "колхозить" Или у вас что - то другое. ..... нарисуйте схему вашей установки!
0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18202

24.08.2021 в 18:55:39

Tуler написал: из-за чего такое может быть?

Вы наняли балбесов. Консольно такие инсталляции не устанавливаются.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

24.08.2021 в 18:59:18

совершенно верно! "консольно" - этим всё сказано )

0
Tуler
Tуler
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Истра

Сообщений: 5

24.08.2021 в 19:05:44

Грэй, Вы правы, я ошибся в описании: за инсталляцией газоблоки, с фронтальной стороны она зашита ГВЛ и уже поверх ГВЛ плитка.

AndyMirror написал:

Tуler написал: из-за чего такое может быть?

Вы наняли балбесов. Консольно такие инсталляции не устанавливаются.

AndyMirror, Да, к сожалению, я это понял слишком поздно.

Можете немного раскрыть мысль? Проблема в том, что инсталляция давит на лист ГВЛ и он выдавливает плитку?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

24.08.2021 в 19:25:03

Tуler написал: Проблема в том, что инсталляция давит на лист ГВЛ и он выдавливает плитку?

Да. -Унитаз давит на ГВЛ, который не опирается на инсталляцию. Гвл выгибается, и плитка трескается. Гвл должен стоять вплотную к инсталляции. А у вас этого, видимо. нет.

0
Tуler
Tуler
Новичок

Регистрация: 24.08.2021

Истра

Сообщений: 5

24.08.2021 в 19:49:24

Грэй написал:

Tуler написал: Проблема в том, что инсталляция давит на лист ГВЛ и он выдавливает плитку?

Да. -Унитаз давит на ГВЛ, который не опирается на инсталляцию. Гвл выгибается, и плитка трескается. Гвл должен стоять вплотную к инсталляции. А у вас этого, видимо. нет.

Грэй, То есть по-хорошему надо снимать унитаз, снимать плитку, ставить новый лист ГВЛ впритык к инсталляции и зашивать заново?

Посмотрел несколько схожих тем: ГВЛ должен крепиться к профилю, который добавляет жесткости. Может быть в моем случае этого не было сделано.. И еще рекомендуют ставить не один, а два листа ГВЛ. Это целесообразно?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12281

24.08.2021 в 20:24:01

Неплохо было бы установить перед возведением стенки пару швеллеров враспор пол-потолок и к ним крепить инсталляцию. Обшивать любым способом, хоть листы на каркасе, хоть блоки. Как ни ставь новую зашивку, дальний край перегородки все равно будет играть.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

24.08.2021 в 20:59:53

Tуler написал: То есть по-хорошему надо снимать унитаз, снимать плитку, ставить новый лист ГВЛ впритык к инсталляции и зашивать заново?

да.

Tуler написал: Посмотрел несколько схожих тем: ГВЛ должен крепиться к профилю, который добавляет жесткости.

В первую очередь ГВЛ должен крепиться к инсталляции, а профиль там нужен постольку, поскольку стенка возле инсталляции обычно не обрывается, и для продолжеия (завершения) строительства стенки, и нужен профиль.

Tуler написал: И еще рекомендуют ставить не один, а два листа ГВЛ. Это целесообразно?

Да, это предусмотрено инструкцией. Второй лист выручает именно в таких случах, как ваш, второй лист ГВЛ - это защита от дурака(дурака-монтажника).

1
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18202

24.08.2021 в 23:51:26

Tуler написал: Можете немного раскрыть мысль? Проблема в том, что инсталляция давит на лист ГВЛ и он выдавливает плитку?

Проблема в том, что инсталляция это рама, снизу к полу она прикручена, а вот сверху она ходит, ибо не закреплена толком.

Мишутк написал: Неплохо было бы установить перед возведением стенки пару швеллеров враспор пол-потолок и к ним крепить инсталляцию.

Как-то так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу