27.08.2021 в 09:42:03
Доброго времени суток. Перестал включаться компрессор наружного блока. Приехали, выяснили, что сгорело пусковое реле на плате внутреннего блока. Заменили реле. Началась другая проблема: плата теперь при втыкании розетки в сеть не включается с первого раза. Индикатор питания горит, но кондиционер на пульт не реагирует. Чтобы кондиционер начал реагировать на пульт, необходимо произвести втыкание/вынимание в розетку 3-4 раза. Также кондиционер издает звуковой сигнал и начинает работать, если прикоснуться щупом мультиметра до одного из контактов на плате. Помогите понять, в чем причина.
27.08.2021 в 09:46:11
Вздувшихся конденсаторов на плате при замене реле не заметили?
27.08.2021 в 09:56:25
strider1978, дело в том, что мне меняли мастера, поэтому не заметил. До манипуляций с платой таких проблем не было. Раз не заметили, то, видимо, и не было. 2 часа вчера выясняли причину такого поведения и уехали в итоге. Необходимо теперь выпаивать все конденсаторы на плате и проверять их обьем?
31.08.2021 в 15:28:13
strider1978, посмотрел я своим обывательским взглядом на плату. По моему мнению конденсаторов там не так уж и мало. Пусковой конденсатор на 1,5мкф+-5%, и еще кучка мелких полярных. От щупа мультиметра они заряжаются и на какое-то время их, получается, хватает. Их все нужно просто выпаять и заменить на новые? Хотелось бы какое-то более рациональное решение. В городе у нас нет ни сервисного центра, ни мастеров. Если фотография платы может чем-то помочь в плане локализации проблемы, могу выложить.
31.08.2021 в 18:05:11
allexxey322 написал: Если фотография платы может чем-то помочь в плане локализации проблемы, могу выложить.
Выкладывайте.
31.08.2021 в 18:21:12
31.08.2021 в 18:27:44
Мне не нравится пайка реле. Есть непропай, флюс не отмыт.
31.08.2021 в 18:41:37
strider1978, думаете, что причина в «непропайке» самого реле? Флюс-то я отмою, думаю, что это не большая проблема. А в чем заключается «недопай»?
31.08.2021 в 18:49:35
На фото левый нижний контакт реле с "козявкой".
31.08.2021 в 19:06:05
strider1978, заметил. И это может являться причиной вот этой неисправности? Не знаю, была бы пропайка реле плохая, не запускался б компрессор. До этого вентилятор наружного блока и внутренний блок в режиме вентилятора работали исправно