04.09.2021 в 06:30:26
Nikita_Serj написал: Какая экспертиза может дать заключение, что в рамках гарантийного срока застройщик должен провести капитальный ремонт, а не продолжать заплаточный?
Nikita_Serj, для проведения экспертизы можете обратиться в
04.09.2021 в 12:48:02
BV написал:
Nikita_Serj написал: Ведь система выдержала опрессовку с полуторакратным давлением.
трубы или системы?
Nikita_Serj написал: Если провести повторную опрессовку, она может опять выдержать 10 минут.
горячей водой?
BV, трубы. Застройщик показывал акты. Опрессовка только холодной водой проводится. Иначе вода будет остывать давление падать.
04.09.2021 в 14:25:07
Nikita_Serj написал: Опрессовка только холодной водой проводится. Иначе вода будет остывать давление падать.
это понятно. Тут не опрессовка в классическом ее понимании - нагреть водой трубу и дать повышенное давление - где слабо, там и порвется
04.09.2021 в 14:26:52
BV написал: это понятно
Понятно, что застройщик делать ничего не будет. Принято банкротится.
04.09.2021 в 16:18:14
BV написал: нагреть водой трубу и дать повышенное давление - где слабо, там и порвется
или не порвется. Гидроудары и другие штатно-нештатные перегрузки тоже предлагаете прогонять в виде теста? Ускоренное старение избытком хлора устроить или как-то иначе?
04.09.2021 в 16:36:39
AKI, по крайней мере, возможно вылезут хотя-бы самые слабые места единовременно и сразу.
И пока УК чешется, возможно аварий будет поменьше.
Хотя... это мечты, никто в реальности это делать не станет
04.09.2021 в 16:42:23
BV, эти варианты (типа: "мы проверили - мин нет") легкая отмазка для УК/застройщика. И большая потенциальная беда для жильцов. Ибо через пару лет истечет гарантия, застройщик будет не у дел. А УК будет возмещать ущерб, через суд, по остаточной стоимости и в ценах, которые давно сожрала инфляция. И то если кто-то будет судиться. А чаще всего жильцы всплакнут, утрутся и пойдут пахать-копить на новый ремонт.
04.09.2021 в 17:05:59
AKI, Самое важное во всей этой теме - быстро сменить аффилированную УК застройщика на нормальную, пока гарантия не закончилась. Даже по суду. Прецеденты знаю.
10.09.2021 в 16:16:44
Nikita_Serj, армировка чёт не видно
11.09.2021 в 22:34:42
Technik-san написал: Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
Technik-san, летом у родителей в квартире на последнем этаже потек стальной стояк ХВС. УК срезала стояк в низлежащей квартире, а взамен приварила оцинкованную трубу. Чем это чревато в будущем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.