Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

04.09.2021 в 06:30:26

Nikita_Serj написал: Какая экспертиза может дать заключение, что в рамках гарантийного срока застройщик должен провести капитальный ремонт, а не продолжать заплаточный?

Nikita_Serj, для проведения экспертизы можете обратиться в НИИ Сантехники

0
Nikita_Serj
Nikita_Serj
Новичок

Регистрация: 17.08.2021

Kake

Сообщений: 7

04.09.2021 в 12:48:02

BV написал:

Nikita_Serj написал: Ведь система выдержала опрессовку с полуторакратным давлением.

трубы или системы?

Nikita_Serj написал: Если провести повторную опрессовку, она может опять выдержать 10 минут.

горячей водой?

BV, трубы. Застройщик показывал акты. Опрессовка только холодной водой проводится. Иначе вода будет остывать давление падать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116207

04.09.2021 в 14:25:07

Nikita_Serj написал: Опрессовка только холодной водой проводится. Иначе вода будет остывать давление падать.

это понятно. Тут не опрессовка в классическом ее понимании - нагреть водой трубу и дать повышенное давление - где слабо, там и порвется

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.09.2021 в 14:26:52

BV написал: это понятно

Понятно, что застройщик делать ничего не будет. Принято банкротится.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.09.2021 в 16:14:15

Nikita_Serj написал: Труба морозостойкая, устойчивая к удару.

Это информация из маркетингового описания или в каких-то единицах указана? Тема сама по себе не нова.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.09.2021 в 16:18:14

BV написал: нагреть водой трубу и дать повышенное давление - где слабо, там и порвется

или не порвется. Гидроудары и другие штатно-нештатные перегрузки тоже предлагаете прогонять в виде теста? Ускоренное старение избытком хлора устроить или как-то иначе?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116207

04.09.2021 в 16:36:39

AKI, по крайней мере, возможно вылезут хотя-бы самые слабые места единовременно и сразу. И пока УК чешется, возможно аварий будет поменьше.
Хотя... это мечты, никто в реальности это делать не станет

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.09.2021 в 16:42:23

BV, эти варианты (типа: "мы проверили - мин нет") легкая отмазка для УК/застройщика. И большая потенциальная беда для жильцов. Ибо через пару лет истечет гарантия, застройщик будет не у дел. А УК будет возмещать ущерб, через суд, по остаточной стоимости и в ценах, которые давно сожрала инфляция. И то если кто-то будет судиться. А чаще всего жильцы всплакнут, утрутся и пойдут пахать-копить на новый ремонт.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116207

04.09.2021 в 17:05:59

AKI, Самое важное во всей этой теме - быстро сменить аффилированную УК застройщика на нормальную, пока гарантия не закончилась. Даже по суду. Прецеденты знаю.

0
sergofan71
sergofan71
Новичок

Регистрация: 23.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 7

10.09.2021 в 16:16:44

Nikita_Serj, армировка чёт не видно

0
Захарка
Захарка
Местный

Регистрация: 24.04.2020

Москва

Сообщений: 216

11.09.2021 в 22:34:42

Technik-san написал: Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.

Technik-san, летом у родителей в квартире на последнем этаже потек стальной стояк ХВС. УК срезала стояк в низлежащей квартире, а взамен приварила оцинкованную трубу. Чем это чревато в будущем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу