31.08.2021 в 12:05:56
Aтос написал:
а уже к сместителям должны идти трубы 1/2 дюйма
у вас уже на вводе в квартиру столько
Aтос, а в гибкой подводке смесителя, кранбуксах - сколько? :)
31.08.2021 в 14:58:06
Если у вас на вводе труба 1\2 дюйма или иначе диаметр условного прохода трубы 15 мм
То при скорости потока 1 м/с в квартиру за будет подано 0,636 м3/ч = 636 л/ч Вы можете как угодно "ширить" трубы в квартире, но суммарного расхода по квартире больше уже не получите
Будете вы расходовать через одну трубу с диаметром условного прохода 15 мм или это будет несколько труб с таким же или большим сечением не имеет значения, вы получите расход равный подаче
Aтос, а в гибкой подводке смесителя, кранбуксах - сколько?
купите штангельциркуль
01.09.2021 в 02:05:22
Aтос написал: но суммарного расхода по квартире больше уже не получите
Вы упрямо настаиваете на своих дремучих заблуждениях. Гидравлическое сопротивление определяется суммой всех участков водопровода. Одно локальное заужение на вводе не равно всей разводке тем же малым диаметром. Более того, внутри коллектора находятся вентили, имеющие заметную зависимость гидравлического сопротивления от диаметра тарелки. Если увеличиваем размер коллектора - получаем меньшую зависимость напора от числа включённых потребителей.
01.09.2021 в 05:30:25
Одно локальное заужение на вводе не равно всей разводке тем же малым диаметром.
Локальное заужение на вводе в помещение ограничивает общий расход Вы можите сколь угодно ширить трубы и коллектор на внутренней разводке, расход больще не станет.
гидравлическое сопротивление снижает давление, но не уменьшает расход Потери на гидравлическое сопротивление в рамках квартиры как правило невелики
Проблемы с водой как правило вызваны уменьшением расхода
04.09.2021 в 02:42:35
Aтос, прежде чем опрометчиво писать, что заужение на вводе так ограничивает расход, что после него нет смысла увеличивать сечения труб и запорно-регулировочной арматуры (включая коллекторы), рекомендую внимательно посмотреть на водомерные узлы многоквартирных домов:
Затем прикинуть уменьшение сечения магистральной трубы (которое пропорционально аж квадрату её диаметра) на участках со счётчиками. Далее посмотреть на фотографиях, а не уменьшился ли вдруг диаметр трубы после счётчика и его сгонов в два-три раза? И перестать уже наконец вводить в заблуждение самого себя и посетителей форума.
04.09.2021 в 07:06:46
а не уменьшился ли вдруг диаметр трубы после счётчика и его сгонов в два-три раза?
Коллега если бы вы хоть раз в жизни монтировали или обслуживали тепловые узлы, то знали бы что сушение в тепловом узле это первичный преобразователь расхода измеряющий скорость потока, диаметр его жестко фиксирован. После него можете сколько угодно ширить трубы расход не увеличится
что после него нет смысла увеличивать сечения труб и запорно-регулировочной арматуры (включая коллекторы),
Это вы сами себе придумали. Я такого не писал.
04.09.2021 в 15:53:28
Aтос написал: если бы вы хоть раз в жизни
...прочитали учебник по гидравлике, то узнали-бы:
Aтос написал: После него можете сколько угодно ширить трубы расход не увеличится
глупость, повторенная дважды, трижды, четырежды...., не перестает быть глупостью
04.09.2021 в 15:55:40
Aтос написал: что после него нет смысла увеличивать сечения труб и запорно-регулировочной арматуры (включая коллекторы),
Это вы сами себе придумали. Я такого не писал.
суть та же, только изложенная корявым языком и с грамматическими ошибками:
Aтос написал: Локальное заужение на вводе в помещение ограничивает общий расход Вы можите сколь угодно ширить трубы и коллектор на внутренней разводке, расход больще не станет.
04.09.2021 в 18:14:59
BV написал: прочитали учебник по гидравлике, то узнали-бы:
потери давления на участке = сумме потерь давления на отдельных элементах участка
С ним бесполезно об этом разговаривать-у него давление на водопроводе ни на что не влияет
Aтос написал: Подача в вашем случае ограничена скоростью жидкости в системе и сечением трубы на вводе если самое узкое сечение именно на вводе, то все танцы с бубнами уже не на что не повлияют А давление вобще значения не имеет
Другими словами, с одной и той же трубы, за одно и то же время, выльется одинаковое количество воды. И не важно 0,5 атм и 5 атм там давление-по его мнению (неоднократно уже повторённому) :killyourselfbywall: А чего Вы хотели от управдома? Бывают здравомыслящие? :net:
04.09.2021 в 18:46:10
потери давления на участке = сумме потерь давления на отдельных элементах участка в "узких местах" вырастает скорость - очевидно,
Прекрасно, а разве с этим кто спорит.
04.09.2021 в 18:47:26
Другими словами, с одной и той же трубы, за одно и то же время, выльется одинаковое количество воды. И не важно 0,5 атм и 5 атм там давление-по его мнению (неоднократно уже повторённому)
Если скорость движения жидкости одинаковая то ровно так
04.09.2021 в 18:53:30
С ним бесполезно об этом разговаривать-у него давление на водопроводе ни на что не влияет
Это вы себе придумали сами давление необходими для преодаления силы земного теготения при подаче на верх и для преодаления силы трения (гидравлического сопротивления) при движении по горизонтали
04.09.2021 в 19:08:17
BV написал: Inter написал: Бывают здравомыслящие?
Видел в четверг. Аж удивился...
Остаётся только поверить на слово. :clapping Исключения-подчеркивают правила! Двое здешних-наглядные представители этой диаспоры. А наш председатель ТСН-это суперзвезда-по сравнению с кем угодно. Тут некоторое время назад, высказывалось мнение про любимчика последнего года- Maikee-дескать он проводит какой-то эксперимент и на самом деле не тупой. У меня тоже иногда мелькали подобные мысли, я говорил себе-человек не может быть таким дураком... но потом вспоминал нашего управдома-может, причем значительно дурнее :scare
04.09.2021 в 19:10:33
Aтос написал: Это вы себе придумали сами
Да это все уже сто раз слышали, но только в этот раз не прокатит
Aтос написал: Подача в вашем случае ограничена скоростью жидкости в системе и сечением трубы на вводе если самое узкое сечение именно на вводе, то все танцы с бубнами уже не на что не повлияют **А давление вобще значения не имеет
**
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.