Aтос
Aтос
Старожил

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

30.08.2021 в 11:07:58

а уже к сместителям должны идти трубы 1/2 дюйма

у вас уже на вводе в квартиру столько

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16813

30.08.2021 в 11:18:06

у вас уже на вводе в квартиру столько

Вы электрик? В сантехнике "номинал" по другому подбирается. Однавторая отвода вгп и отвода коллектора фар "одинаковы" не более, чем ежик и елка. Также как и всех остальных элементов и участков "цепи"

0
Phantom13
Phantom13
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 7

31.08.2021 в 09:13:17

То что от стояка до него 1/2" - не влияет на выбор самого коллектора.

Mazayac, спасибо!

0
strider1978
strider1978
Старожил

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8869

31.08.2021 в 11:57:58

Mazayac написал: берите исходный вариант

К сожалению ни давление на входе ни количество потребителей неизвестно. Поэтому денег за "исходный вариант" будет заплачено больше, а разницы заметно скорее всего не будет.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

31.08.2021 в 12:05:56

Aтос написал:

а уже к сместителям должны идти трубы 1/2 дюйма

у вас уже на вводе в квартиру столько

Aтос, а в гибкой подводке смесителя, кранбуксах - сколько? :)

0
Aтос
Aтос
Старожил

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

31.08.2021 в 14:58:06

Если у вас на вводе труба 1\2 дюйма или иначе диаметр условного прохода трубы 15 мм

То при скорости потока 1 м/с в квартиру за будет подано 0,636 м3/ч = 636 л/ч Вы можете как угодно "ширить" трубы в квартире, но суммарного расхода по квартире больше уже не получите

Будете вы расходовать через одну трубу с диаметром условного прохода 15 мм или это будет несколько труб с таким же или большим сечением не имеет значения, вы получите расход равный подаче

Aтос, а в гибкой подводке смесителя, кранбуксах - сколько?

купите штангельциркуль

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2021 в 02:05:22

Aтос написал: но суммарного расхода по квартире больше уже не получите

Вы упрямо настаиваете на своих дремучих заблуждениях. Гидравлическое сопротивление определяется суммой всех участков водопровода. Одно локальное заужение на вводе не равно всей разводке тем же малым диаметром. Более того, внутри коллектора находятся вентили, имеющие заметную зависимость гидравлического сопротивления от диаметра тарелки. Если увеличиваем размер коллектора - получаем меньшую зависимость напора от числа включённых потребителей.

0
Aтос
Aтос
Старожил

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

01.09.2021 в 05:30:25

Одно локальное заужение на вводе не равно всей разводке тем же малым диаметром.

Локальное заужение на вводе в помещение ограничивает общий расход Вы можите сколь угодно ширить трубы и коллектор на внутренней разводке, расход больще не станет.

гидравлическое сопротивление снижает давление, но не уменьшает расход Потери на гидравлическое сопротивление в рамках квартиры как правило невелики

Проблемы с водой как правило вызваны уменьшением расхода

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.09.2021 в 02:42:35

Aтос, прежде чем опрометчиво писать, что заужение на вводе так ограничивает расход, что после него нет смысла увеличивать сечения труб и запорно-регулировочной арматуры (включая коллекторы), рекомендую внимательно посмотреть на водомерные узлы многоквартирных домов:

Затем прикинуть уменьшение сечения магистральной трубы (которое пропорционально аж квадрату её диаметра) на участках со счётчиками. Далее посмотреть на фотографиях, а не уменьшился ли вдруг диаметр трубы после счётчика и его сгонов в два-три раза? И перестать уже наконец вводить в заблуждение самого себя и посетителей форума.

0
Aтос
Aтос
Старожил

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

04.09.2021 в 07:06:46

а не уменьшился ли вдруг диаметр трубы после счётчика и его сгонов в два-три раза?

Коллега если бы вы хоть раз в жизни монтировали или обслуживали тепловые узлы, то знали бы что сушение в тепловом узле это первичный преобразователь расхода измеряющий скорость потока, диаметр его жестко фиксирован. После него можете сколько угодно ширить трубы расход не увеличится

что после него нет смысла увеличивать сечения труб и запорно-регулировочной арматуры (включая коллекторы),

Это вы сами себе придумали. Я такого не писал.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

04.09.2021 в 15:53:28

Aтос написал: если бы вы хоть раз в жизни

...прочитали учебник по гидравлике, то узнали-бы:

  1. потери давления на участке = сумме потерь давления на отдельных элементах участка
  2. в "узких местах" вырастает скорость - очевидно, если узкий участок небольшой и гладкий, и не совсем уж "дроссель в виде куриной жопки" - заметного влияния он не вносит. Например, смотри КМС для фиттингов металлопластика.

Aтос написал: После него можете сколько угодно ширить трубы расход не увеличится

глупость, повторенная дважды, трижды, четырежды...., не перестает быть глупостью

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу