СтранникXXI написал: andruxa177, Вы что-нибудь знаете о типах заземления TT и TN-C-S?
СтранникXXI, ТС на мои вопросы о 4 ома не ответил, т.ч. и на Ваши тоже, похоже, положит зачем тогда ТС пришел на форум - хз
29.08.2021 в 22:37:20
СтранникXXI написал: andruxa177, Вы что-нибудь знаете о типах заземления TT и TN-C-S?
СтранникXXI, ТС на мои вопросы о 4 ома не ответил, т.ч. и на Ваши тоже, похоже, положит зачем тогда ТС пришел на форум - хз
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 09:33:22
30.08.2021 в 10:58:18
СтранникXXI, ZooZoo, про системы заземления читал, от TN-C-S отговорили местные Россети - сказали все делают TT. Для дома на расстоянии 5 метров от дома закопано медное модульно-штыревое заземление, D=14мм, медь, 3 штыря на глубину 6 м, введено в дом ПВ-3 сечением 25 квадратов в гофре. Заходит заземление в дом в распределительный щит, на отдельную PE-шину. К ней подключена вся разводка до конечных потребителей. Т.к. внешних металлических вводов (металлических труб, торчащей арматуры, антенн) в дом нет, в доме вся разводка воды металлопластом и т.п. уравнивание потенциалов не делалось.
Поскольку столб не заземлен, а без заземления как-то боязно в части подключения слабых потребителей от распределительного щита на столбе, хочу сделать такое же модульно-штыревое для столба. Поскольку в баню еще провод не проведен, проложу сразу пятижильный, у бани сделаю повторное заземление.
Строители уже закопали четырехжильный провод на глубину 1,5 метра, поэтому контуры заземления дома, бани, столба не объединить.
P.S. Про 4 Ома - это инженер Мособлгаза, жду от него протокол проверки заземления и замечания (если будут).
30.08.2021 в 11:05:02
andruxa177 написал: от TN-C-S отговорили местные Россети
Дебилы.
andruxa177 написал: сказали все делают TT.
Нет у Вас никакого ТТ.
andruxa177 написал: Про 4 Ома - это инженер Мособлгаза
Интересно, чем и как они мерили и умеют ли они это делать вообще.
30.08.2021 в 11:20:34
СтранникXXI, мерили мегаомметром, привезли переносное заземление - штырь воткнули на участке метрах в 5 от основного заземления. А что не хватает до TT?
30.08.2021 в 11:42:28
СтранникXXI написал: Дебилы.
Ну отчего же. При их подключении счётчиков, ТN-C-S не получается(((...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2021 в 14:25:17
andruxa177 написал: СтранникXXI, мерили мегаомметром, привезли переносное заземление - штырь воткнули на участке метрах в 5 от основного заземления.
Вот-вот, о чем и речь.
andruxa177 написал: А что не хватает до TT?
Главного условия типа заземления ТТ - электрической независимости Вашего заземлителя.
30.08.2021 в 15:07:09
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2021 в 15:22:39
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Дебилы.
Ну отчего же. При их подключении счётчиков, ТN-C-S не получается(((...
MaSeVi, при чем тут способ подключения счетчика?
СтранникXXI, При том...
MaSeVi, и все-таки?
СтранникXXI, Да потому что эти паршивцы не делают разделение PEN до счётчика, вообще ничего не делают... Спустят шнурок 1,5 м о 4-х проводах от своей установки и, мол, делайте, что хотите, но д.б. ТТ... Это, правда, пару раз, но я слышал про это вот этим летом...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.