СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.08.2021 в 16:01:22

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Дебилы.

Ну отчего же. При их подключении счётчиков, ТN-C-S не получается(((...

MaSeVi, при чем тут способ подключения счетчика?

СтранникXXI, При том...

MaSeVi, и все-таки?

СтранникXXI, Да потому что эти паршивцы не делают разделение PEN до счётчика, вообще ничего не делают... Спустят шнурок 1,5 м о 4-х проводах от своей установки и, мол, делайте, что хотите, но д.б. ТТ... Это, правда, пару раз, но я слышал про это вот этим летом...

MaSeVi, я в курсе, как они делают. Однако, во-первых, какой будет тип заземления, их совершенно не касается. Во-вторых, реализовать ТТ можно, мягко говоря, далеко не всегда. В-третьих, кто сказал, что ПЕН нельзя делить после счетчика?

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

30.08.2021 в 16:05:42

СтранникXXI, насколько я читал, для электрической независимости требуется расстояние не менее 30 метров, которое у меня выполняется:

  1. Тремя глубокими штырями у дома
  2. Расстоянием от столба до объектов питания - баня, слабые потребители не менее 25 метров + штырь ссылка
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

30.08.2021 в 16:09:41

СтранникXXI написал: я в курсе, как они делают.

Не сомневаюсь.

СтранникXXI написал: Однако, во-первых, какой будет тип заземления, их совершенно не касается.

Разумеется.

СтранникXXI написал: Во-вторых, реализовать ТТ можно, мягко говоря, далеко не всегда.

Знаю.

СтранникXXI написал: В-третьих, кто сказал, что ПЕН нельзя делить после счетчика?

Может быть можно, может быть нельзя - только копья ломаются типа ГОСТы, ПУЭ и прочая, а толку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.08.2021 в 16:38:38

andruxa177 написал: СтранникXXI, насколько я читал, для электрической независимости требуется расстояние не менее 30 метров, которое у меня выполняется:

  1. Тремя глубокими штырями у дома
  2. Расстоянием от столба до объектов питания - баня, слабые потребители не менее 25 метров + штырь ссылка

andruxa177, а забор Вы куда денете?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.08.2021 в 16:41:58

MaSeVi написал: Может быть можно, может быть нельзя - только копья ломаются типа ГОСТы, ПУЭ и прочая, а толку...

Не из одного НТД не следует, что ПЕН после счетчика делить нельзя. Другое дело, что имеется неконтролируемый контакт. На этот случай существуют РН, СУП, ДСУП.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

30.08.2021 в 16:44:17

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: Может быть можно, может быть нельзя - только копья ломаются типа ГОСТы, ПУЭ и прочая, а толку...

Не из одного НТД не следует, что ПЕН после счетчика делить нельзя. Другое дело, что имеется неконтролируемый контакт. На этот случай существуют РН, СУП, ДСУП.

СтранникXXI, Вот и я том же: кто все эти контакты будет контролировать(((... Кругом ж...а безответственная, хочу, чтобы Вы меня поняли правильно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

30.08.2021 в 16:44:47

СтранникXXI, забор выполнен в виде монолитной ж/б ленты и опоры на ней же, наружу арматура не торчит. Профнастил, соответственно, не образует контура с землей. Единственный момент ворота, автоматика которых планируется на эту же шину заземления, но там есть минимум 20 метров до привода.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.08.2021 в 16:54:54

andruxa177 написал: СтранникXXI, забор выполнен в виде монолитной ж/б ленты и опоры на ней же, наружу арматура не торчит. Профнастил, соответственно, не образует контура с землей. Единственный момент ворота, автоматика которых планируется на эту же шину заземления, но там есть минимум 20 метров до привода.

andruxa177, вот эта самая монолитная ж/б лента прекрасно передаст потенциал. Да, и профлист у Вас, что, в воздухе, что ли, висит?

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

30.08.2021 в 17:01:19

СтранникXXI, Он крепится к бетонным столбам, а снизу да - в воздухе, лента от земли приподнята и внизу есть пару см зазор между профлистом и лентой. Бетонная лента от земли на 10 см до профлиста. Схема как на картинке.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.08.2021 в 20:38:23

andruxa177 написал: СтранникXXI, Он крепится к бетонным столбам, а снизу да - в воздухе, лента от земли приподнята и внизу есть пару см зазор между профлистом и лентой. Бетонная лента от земли на 10 см до профлиста. Схема как на картинке.

andruxa177,еще раз: вся эта конструкция прекрасно передаст потенциал. Никакой независимости Вашего заземлителя не получится.

0
andruxa177
andruxa177
Новичок

Регистрация: 28.08.2021

Москва

Сообщений: 19

30.08.2021 в 20:49:55

СтранникXXI, не думаю, что у меня ситуация уникальная. А как же заземляют тогда дома и электроприборы в наших реалиях?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.