01.09.2021 в 17:56:56
jast321, встречается любое сочетание направлений движения теплоносителя в стояках. Например, в смежной квартире по кухням ТН идёт снизу вверх, а по кухням Вашего стояка - опускается сверху вниз (П-образный стояк). Поэтому и холодный, что прошёл через 14 радиаторов уже. Или для радиаторов кухонь на верхнем этаже есть ответвление от стояка соседней комнаты (так называемый Т-образный стояк). Гадать можно сколько угодно, в пределах одной квартиры всё равно не угадаете. Для сдвоенных стояков, что на фото первого сообщения, тоже невозможно сказать, по какой из труб теплоноситель поднимался вверх, а по какой опускался вниз. Чугуну всё равно на направление подачи, его можно было спокойно запитывать снизу вверх, чем строители массово и пользовались.
Наличие или отсутствие чердака/техэтажа на всё написанное не влияет. При отсутствии чердака стояки соединяются горизонтально под потолками верхнего этажа (к визуальному несчастью жильцов) - вот и вся разница.
01.09.2021 в 19:40:24
Mazayac, выход какой? В подвал не попасть, узнать направление не получиться пока не дадут отопление? Там то будет ясно. А пока что оставить так и надеяться, что поток идёт с верху и пробовать пережить зиму)?
01.09.2021 в 19:47:17
jast321, выход - делать низ-низ сталью и не мучать себе мозг. Можно и несколько секций добавить на всякий случай.
01.09.2021 в 21:01:47
jast321 написал: А пока что оставить так и надеяться, что поток идёт с верху и пробовать пережить зиму)?
Не очень Вы себя цените...
05.09.2021 в 22:45:46
jast321 написал: узнать направление не получиться пока не дадут отопление?
если у вас 5-ти этажка, не узнать, нужно смотреть в подвале. если у вас 9-ти этажная башня, то скорее всего сверху. Чугун в домах с этажностью выше 5 заметил всегда с верхним розливом, особенно если кирпич. Это лишь моя статистика по объектам, и не стоит воспринимать как истину. Ну а то что вам нужно это переделать, даже если подача сверху, вам уже коллеги выше написали.
Странно, я уже давно думал что в мск если сделать халтуру из ПП, прилетит предписание от УК с указанием вернуть в проектное состояние. Видимо экономия на фонде з/п доводит что в ук работает персонал без какого либо понимания и ответственности за свои действия.
15.09.2021 в 18:38:53
jast321 написал: И ещё делали пайку соединений разным пластиком ( Серый, белый, зеленый) как бы это все не прорвало
переделывайте на сталь, пока не поздно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.09.2021 в 19:27:40
jast321: Который стоял грел ХОРОШО. Я бы на вашем месте заказал съёмную решётку из реек - если НАДЁЖНАЯ чугунная батарея на ДОЛГОвечном оцинкованном стояке жене глаза мозолит или об неё малые дети шишки с синяками набивают: у нас в панельной 1-подъездной 9-этажке 79-го г.п. все квартиры - угловые, из 36 кв. 12 - 3-комнатные. У меня в угловой комнате батарея через байпас подключена к подаче, вторая - таким же образом к обратке, на кухне - без байпаса к подаче, обратка - в соседской. Когда температура теплоносителя соответствует расчётной - стены прогреваются за пару суток. По ОБЩИМ правилам устройства СО в многоэтажках правая/верхняя труба - подача, левая/нижняя - обратка: при экстренном перекрытии теплоносителя первым ЗАкрывается клапан подачи, при подаче теплоносителя первым ОТкрывается клапан обратки: сантехнику не требуется измерять температуру голыми руками. Таким же образом и горячая вода к водорозетке (смесителя) подаётся, и фазный провод к наСТЕНной розетке (убедиться в этом можно, найдя на НЕсъёмной угловой вилке штатного шнура даже холодильника буквы L (фаза) и N ("0").
16.09.2021 в 08:49:52
Так нельзя в метал стояк пластиком врезаться!!!
16.09.2021 в 10:21:42
jast321,
Вот подробное рассмотрение проблем нижней подачи
16.09.2021 в 10:48:25
jast321 написал: Вот и думаю теперь будут ли греть как положено? Отопление ещё не дали.
Сечение ППр меньше металла, так что придушили весь стояк (возможно станет хуже всему стояку). ППр при скачке давления и температуры может расплавиться, а вы просто сваритесь заживо (сантехники отделются лишь лёгким испугом, а вы получите инвалидность или место на кладбище). При нижней подаче сам биметалл не очень хорош при боковом подключении, а в купе с ППр меньшего сечения может быть ещё хуже.
jast321 написал: сантехники малоквалифицированные
Тогда можеть и вовсе всё плохо, если ППр заплавили вноль:
jast321 написал: только добавили перемычку байпас
Было бы дешевле только добавить перемычку, вварив байпас между труб, и накрутить пару кранов с американками. Но теперь переваривать всё на металл и ликвидировать ППр.
Вобщем не было у бабы забот, но купила баба порося... Свинью вам подложили за ваши же деньги и за ваши же деньги придётся всё передедывать, если не обяжете исполнителей всё переделать за их счёт в рамках уже уплаченных денег с заменой пластика обратно на металл.
16.09.2021 в 10:54:26
exersentry написал: Так нельзя в метал стояк пластиком врезаться!!!
Если нельзя, но очень хочется, да ещё и денег дают, то можно до поры до времени... Это как дорогу на красный переходить, нельзя, но если хочется можно - в некоторых случаях с летальным исходом и уголовной статьёй водителю...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу