01.09.2021 в 11:40:31
Собираюсь заземлять ПП трубы (точнее, воду в них). Уже подвёл на кухню и в санузел коробки с землёй от щита.
Везде пишут про металлическе вставки. Для канализации всё понятно, придётся искать вставку (кстати, как она примерно называется? нигде найти не могу, в леруа например только ПП продаётся).
А для стояков ХВС/ГВС не очень понимаю смысл со вставкой, если можно прицепить провод к запорному крану ну или, как в моём случае, к коллектору. И то и другое из латуни, вроде должно проводить ток.
Или есть какая-то принципиальная разница в расположении участка заземления? Типа чем ближе к магистральному стояку, тем лучше?
01.09.2021 в 13:00:02
PingGuoRen написал: Собираюсь заземлять ПП трубы (точнее, воду в них).
В электрике многоквартирного дома это называется "дополнительная система уравнивания потенциалов", ДСУП. Или просто СУП. Всё остальное разумно.
PingGuoRen написал: Для канализации всё понятно
Для канализации как раз непонятно. Но народ вроде бы нашёл колхозное решение в виде 50-мм нержавеющей трубы, предназначенной для релингов.
PingGuoRen написал: с землёй от щита
Электрические стояки в доме пятипроводные?
Ну и любимая картинка 1934 года о пользе ДСУП:
01.09.2021 в 15:09:57
AlexeyL написал: В электрике многоквартирного дома это называется "дополнительная система уравнивания потенциалов", ДСУП. Или просто СУП.
Не валите в одну кучу.
01.09.2021 в 17:32:26
AndyMirror, а что интересного с водой? Проводник здесь не трубы, а вода. AlexeyL, у меня квартира в новостройке. Все трубы ПП. По электрике - ввод однофазный, соответсвенно все провода трёхжильные.
Соответственно, вопросы остаются.
01.09.2021 в 18:10:41
PingGuoRen, Главное, перестать маяться...) Наверное застройщик не смог бы сдать , если бы операция которую вы за теяли была обязательна по нормативам .
01.09.2021 в 22:00:51
PingGuoRen написал: Собираюсь заземлять ПП трубы (точнее, воду в них). Уже подвёл на кухню и в санузел коробки с землёй от щита.
Везде пишут про металлическе вставки. Для канализации всё понятно, придётся искать вставку (кстати, как она примерно называется? нигде найти не могу, в леруа например только ПП продаётся).
А для стояков ХВС/ГВС не очень понимаю смысл со вставкой, если можно прицепить провод к запорному крану ну или, как в моём случае, к коллектору. И то и другое из латуни, вроде должно проводить ток.
Или есть какая-то принципиальная разница в расположении участка заземления? Типа чем ближе к магистральному стояку, тем лучше?
PingGuoRen, фигней не занимайтесь хотя, если очень хочется, то дерзайте, конечно зы. ручки на окнах тоже заземлите, а то вода нынче кислотно-щелочная :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2021 в 22:26:41
PingGuoRen написал: Собираюсь заземлять ПП трубы (точнее, воду в них). Уже подвёл на кухню и в санузел коробки с землёй от щита.
Везде пишут про металлическе вставки. Для канализации всё понятно, придётся искать вставку (кстати, как она примерно называется? нигде найти не могу, в леруа например только ПП продаётся).
А для стояков ХВС/ГВС не очень понимаю смысл со вставкой, если можно прицепить провод к запорному крану ну или, как в моём случае, к коллектору. И то и другое из латуни, вроде должно проводить ток.
Или есть какая-то принципиальная разница в расположении участка заземления? Типа чем ближе к магистральному стояку, тем лучше?
PingGuoRen, Нержавеющие канализационные трубы иногда применяют в ресторанах, на пищевом производстве. Можно сливать что то очень горячее и едкое. Нашел например
02.09.2021 в 00:24:04
PingGuoRen написал: а что интересного с водой?
Да с водой то всё как раз ожидаемо, так законы природы, всё известно.
Проблема в том, что вам не сидится без дела, только электричество это не та область, в которую стоит лезть со скуки. Можно не просто взбодриться, но и в ящик сыграть, тем более соседи то в чём виноваты.
03.09.2021 в 10:53:13
AndyMirror, это вы про заземление канализации или коллектора?
03.09.2021 в 11:25:00
Идиотизм заземления коллекторов и водорозеток видел. Удивительно, еще и канализация, даже слова не могу подобрать подходящего. PingGuoRen, коллекторы и водорозетки заземляют как, токопроводящие поверхности. Глупость конечно, но хотя бы видимость необходимости, электрики сами себе придумывают работу, в осутствии заказов видимо. Но откуда вы взяли "заземлять воду"?
03.09.2021 в 12:44:51
Чтобы не выдумывать:
03.09.2021 в 13:33:56
BV, все електрики якобы этим циркуляром руководствуются Но в итоге почему то постоянно вижу противоречия на практике с основными моментами.
Во первых это циркуляр, а не правило. Но даже в нем, если внимательно читать, этих глупостей нет. За исключением "Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания." Но циркуляр он и есть циркуляр, что с них взять, с этих авторов из электромонтажа и заместителя подписавшего.
.2.При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождении их в сантехническом коробе соответствующих помещений, установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
.3.В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
.4. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если, при выполнении проекта, по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.
.5. При использовании пластмассовых труб для слива в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях, включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.
А вот так это выглядит на практике: електрики тянут желтозеленый многожильный провод к водорозеткам, к радиаторам...и вообще ко всему, куда могут дотянуться.
Стояки - полипропилен:
Душевой поддон - пластик
03.09.2021 в 14:34:43
master.msk, как Бы Вам не хотелось упростить себе работу, но в ванной всё что может быть заземлено - должно быть заземлено, как минимум металлическая ванна должна быть соединена со смесителем, вне зависимости пластиковые трубы или нет
03.09.2021 в 14:42:06
юра Т, во первых заземление - не моя работа. С чего бы это я должен заниматься этими "соплями"? Пусть ищет клемму, тот кто их понаделал, если это кому то нужно. Вот эти проводки желтозеленые - развод заказчика еликтриками. Лично мое мнение, исходя из чтения того же Циркуляра, коим они руковудствуются.
ванна должна быть соединена со смесителем
На это тоже есть циркуляр? Не слышал. Ванну - на стояк, либо к суп дома, если новый. Обычно так.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу