nevizov написал: А так энергетики подключили к счётчику

У Вас на выбор три варианта: 1) настаивать на подключении жилы PEN к шине PE; 2) использовать нейтраль после счётчика в качестве PEN; 3) делать TT.

ТТ - не самое удачная идея.

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 19:15:25

ВТБ! написал:

nevizov написал: С контура заземления с 6 на 10

Зачем?

ВТБ!, т.е. в моем случае всё сделано верно? Спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

01.09.2021 в 19:39:42

nevizov написал: С контура заземления в ЩР провод 1×6.

Провод в земле?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

01.09.2021 в 19:42:39

nevizov написал: т.е. в моем случае всё сделано верно?

Давайте мы дадим Вам сто ответов наугад, а Вы их поймёте, как получится?

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 20:04:29

С контура заземления с 6 на 10

ВТБ! написал:

nevizov написал: С контура заземления в ЩР провод 1×6.

Провод в земле?

ВТБ!,нет

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

01.09.2021 в 20:06:43

ВТБ! написал:

nevizov написал: А так энергетики подключили к счётчику

У Вас на выбор три варианта: 1) настаивать на подключении жилы PEN к шине PE; 2) использовать нейтраль после счётчика в качестве PEN; 3) делать TT.

ТТ - не самое удачная идея.

ВТБ!, так у меня по второму варианту и выполненно

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

01.09.2021 в 20:26:17

nevizov написал: у меня по второму варианту и выполненно

Для первых двух вариантов требуется или деление в ЩУ, или замена кабеля на 4х10 (медь).

nevizov написал: нет

Тогда сечение, равное сечению фазного проводника. В случае замены на 4х10, тоже 10.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.09.2021 в 21:12:32

nevizov, крупное четкое фото ЩУ в раскрытом виде можете выложить?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.09.2021 в 21:57:33

nevizov написал: . Повторное заземление сделали во дворе дома. С контура заземления в ЩР провод 1×6. В этом щите деление на PE и N. Всё верно электрики сделали, что нужно переделать?

неверно электрики сделали, в теме уже ответили нужно делить пен с ЩУ и заземлять его там же а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть качественные фото покажите, если не сложно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.09.2021 в 22:35:30

ZooZoo написал:

nevizov написал: . Повторное заземление сделали во дворе дома. С контура заземления в ЩР провод 1×6. В этом щите деление на PE и N. Всё верно электрики сделали, что нужно переделать?

а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть

Вот прямо таки выкинуть?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

01.09.2021 в 22:43:18

ZooZoo написал: а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть

Больше повторных заземлений: хороших и разных!