ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: на кой?

То есть местом деления считаем опору, а на опоре повторное заземление PEN уже выполнено (судя по фото).

А какая шина PE нужна, если учесть, что спуск по опоре выполнен СИП и жилы не оконцованы?

И нет уверенности, что торцы жил на опоре заделаны.

ПЕН обычно делится в ЩУ посредством РБП-95. Корпус, конечно, нужен другой. Заземлитель смонтировать свой.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.09.2021 в 10:06:19

nevizov написал: Короче, ничего конкретного я не услышал, кроме деления пен провода. Добиться сделать подключения пен по правилам думаю не реально. В моём случае : выход с счётчика пен провода на шинку, на неё- отходящий зем.провод и нулевой.

ЩУ в переборку. Все равно теперешний корпус через пару-тройку лет развалится. ПЕН перед подключением к счетчику безразрывно пропускается через клемму РБП-95. На ней делится ПЕН Что-то типа этого

У опоры монтируется свой заземлитель.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

03.09.2021 в 11:09:26

СтранникXXI написал: У опоры монтируется свой заземлитель.

"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл.2.4)."

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.09.2021 в 16:15:09

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: У опоры монтируется свой заземлитель.

"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл.2.4)."

И? Вы предлагаете протащить заземляющий проводник вверх по опоре и прицепить его к арматуре?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.09.2021 в 16:43:01

СтранникXXI написал: ПЕН обычно делится в ЩУ посредством РБП-95

а обычный прокалывающий зажим для СИПа не пойдёт?

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

03.09.2021 в 16:47:33

СтранникXXI написал:

nevizov написал: Короче, ничего конкретного я не услышал, кроме деления пен провода. Добиться сделать подключения пен по правилам думаю не реально. В моём случае : выход с счётчика пен провода на шинку, на неё- отходящий зем.провод и нулевой.

ЩУ в переборку. Все равно теперешний корпус через пару-тройку лет развалится. ПЕН перед подключением к счетчику безразрывно пропускается через клемму РБП-95. На ней делится ПЕН Что-то типа этого

У опоры монтируется свой заземлитель.

СтранникXXI, спасибо. Правильно я понял, что повторное заземление всегда нужно делать у шу? Если да,почему электрики сделали у дома? Не знали?

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

03.09.2021 в 16:59:01

СтранникXXI,фото, пен провод подключается в клеммнике( не разрывно), а затем в счётчик?

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

03.09.2021 в 17:06:00

СтранникXXI,а почему не устраивает заземление вверху столба?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.09.2021 в 17:37:20

nevizov, у Вас корпус щита через несколько лет развалится, или это времянка? (в существующем совсем не развернуться, раз переделывать, то и щит сменить, вот выше хороший вариант на фото) Вам надо желто-зелёный присоединить к чёрному нулю в щите(но он до счётчика, тут надо с сетями согласовывать) или же синий объединить с ЖЗ и использовать их под PEN (но соединить нужно качественно и хорошо зажать в счётчике) тогда разделение делаете в щите дома, или же сменить отходящий кабель на минимум 10 меди или 16 алюминия пс. так как счётчик опечатан, если сети разрешат поставить два прокалывающих зажима на чёрный ноль(заземление и ноль), то это самое простое решение имхо

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

03.09.2021 в 17:40:54

СтранникXXI написал: Вы предлагаете протащить заземляющий проводник вверх по опоре и прицепить его к арматуре?

Я имею ввиду, что PEN уже прицеплен там к этой арматуре, если я правильно разглядел фото. Понятно, что PEN - это не совсем заземляющий проводник, но трактовать нормы не возьмусь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

03.09.2021 в 17:42:35

юра Т написал: а обычный прокалывающий зажим для СИПа не пойдёт?

Можно даже в опломбированной коробке - лишь бы ЭСО согласилась.