03.09.2021 в 10:06:19
nevizov написал: Короче, ничего конкретного я не услышал, кроме деления пен провода. Добиться сделать подключения пен по правилам думаю не реально. В моём случае : выход с счётчика пен провода на шинку, на неё- отходящий зем.провод и нулевой.
ЩУ в переборку. Все равно теперешний корпус через пару-тройку лет развалится. ПЕН перед подключением к счетчику безразрывно пропускается через клемму РБП-95. На ней делится ПЕН Что-то типа этого
У опоры монтируется свой заземлитель.
03.09.2021 в 11:09:26
СтранникXXI написал: У опоры монтируется свой заземлитель.
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл.2.4)."
03.09.2021 в 16:15:09
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: У опоры монтируется свой заземлитель.
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл.2.4)."
И? Вы предлагаете протащить заземляющий проводник вверх по опоре и прицепить его к арматуре?
03.09.2021 в 16:43:01
СтранникXXI написал: ПЕН обычно делится в ЩУ посредством РБП-95
а обычный прокалывающий зажим для СИПа не пойдёт?
03.09.2021 в 16:47:33
СтранникXXI написал:
nevizov написал: Короче, ничего конкретного я не услышал, кроме деления пен провода. Добиться сделать подключения пен по правилам думаю не реально. В моём случае : выход с счётчика пен провода на шинку, на неё- отходящий зем.провод и нулевой.
ЩУ в переборку. Все равно теперешний корпус через пару-тройку лет развалится. ПЕН перед подключением к счетчику безразрывно пропускается через клемму РБП-95. На ней делится ПЕН Что-то типа этого
У опоры монтируется свой заземлитель.
СтранникXXI, спасибо. Правильно я понял, что повторное заземление всегда нужно делать у шу? Если да,почему электрики сделали у дома? Не знали?
03.09.2021 в 16:59:01
СтранникXXI,фото, пен провод подключается в клеммнике( не разрывно), а затем в счётчик?
03.09.2021 в 17:06:00
СтранникXXI,а почему не устраивает заземление вверху столба?
03.09.2021 в 17:37:20
nevizov, у Вас корпус щита через несколько лет развалится, или это времянка? (в существующем совсем не развернуться, раз переделывать, то и щит сменить, вот выше хороший вариант на фото) Вам надо желто-зелёный присоединить к чёрному нулю в щите(но он до счётчика, тут надо с сетями согласовывать) или же синий объединить с ЖЗ и использовать их под PEN (но соединить нужно качественно и хорошо зажать в счётчике) тогда разделение делаете в щите дома, или же сменить отходящий кабель на минимум 10 меди или 16 алюминия пс. так как счётчик опечатан, если сети разрешат поставить два прокалывающих зажима на чёрный ноль(заземление и ноль), то это самое простое решение имхо
03.09.2021 в 17:40:54
СтранникXXI написал: Вы предлагаете протащить заземляющий проводник вверх по опоре и прицепить его к арматуре?
Я имею ввиду, что PEN уже прицеплен там к этой арматуре, если я правильно разглядел фото. Понятно, что PEN - это не совсем заземляющий проводник, но трактовать нормы не возьмусь.
03.09.2021 в 17:42:35
юра Т написал: а обычный прокалывающий зажим для СИПа не пойдёт?
Можно даже в опломбированной коробке - лишь бы ЭСО согласилась.
03.09.2021 в 17:44:26
юра Т написал: так как счётчик опечатан
Его всё равно "распечатывать" для подключения рабочего нуля.
03.09.2021 в 17:46:58
юра Т написал: два прокалывающих зажима на чёрный ноль(заземление и ноль)
Рабочий ноль проще завести в счётчик; тем более, что на этом настаивает схема на корпусе, а в паспорте ссылка именно на неё.
03.09.2021 в 18:57:58
юра Т написал: nevizov, у Вас корпус щита через несколько лет развалится, или это времянка? (в существующем совсем не развернуться, раз переделывать, то и щит сменить, вот выше хороший вариант на фото) Вам надо желто-зелёный присоединить к чёрному нулю в щите(но он до счётчика, тут надо с сетями согласовывать) или же синий объединить с ЖЗ и использовать их под PEN (но соединить нужно качественно и хорошо зажать в счётчике) тогда разделение делаете в щите дома, или же сменить отходящий кабель на минимум 10 меди или 16 алюминия пс. так как счётчик опечатан, если сети разрешат поставить два прокалывающих зажима на чёрный ноль(заземление и ноль), то это самое простое решение имхо
юра Т, спасибо
03.09.2021 в 20:19:37
nevizov написал:
СтранникXXI написал:
nevizov написал: Короче, ничего конкретного я не услышал, кроме деления пен провода. Добиться сделать подключения пен по правилам думаю не реально. В моём случае : выход с счётчика пен провода на шинку, на неё- отходящий зем.провод и нулевой.
ЩУ в переборку. Все равно теперешний корпус через пару-тройку лет развалится. ПЕН перед подключением к счетчику безразрывно пропускается через клемму РБП-95. На ней делится ПЕН Что-то типа этого
У опоры монтируется свой заземлитель.
СтранникXXI, спасибо. Правильно я понял, что повторное заземление всегда нужно делать у шу? Если да,почему электрики сделали у дома? Не знали?
nevizov, повторное заземление чем чаще - тем лучше. В Вашем случае повторка на опоре вроде как есть, насколько можно разглядеть на фото. Однако, береженого бог бережет. Я бы вбил свой заземлитель у опоры. Так спокойнее.
nevizov написал: СтранникXXI,фото, пен провод подключается в клеммнике( не разрывно), а затем в счётчик?
Да.
nevizov написал: СтранникXXI,а почему не устраивает заземление вверху столба?
Ответил выше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу