01.09.2021 в 22:28:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, квартира новостройка. Одна фаза. В подъезде, коридоре автомат на 50А. В квартире щиток от застройщика был на 40А. Электрику заменил, делал сам.Как лучше сделать щиток. Поставить на вход в квартиру дифавтомат и на остальные линии просто автоматы? Или на вход поставить автомат на 40А, на ванную поставить УЗО + автомат, и все остальные линии просто автоматы? Квартира новостройка, плита газовая, дух шкаф электрический. Электрику кидал 3-2,5 на розетки, 3-1,5 на свет.
01.09.2021 в 22:31:25
Крендель 3д написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, квартира новостройка. Одна фаза. В подъезде, коридоре автомат на 50А. В квартире щиток от застройщика был на 40А. Электрику заменил, делал сам.Как лучше сделать щиток. Поставить на вход в квартиру дифавтомат и на остальные линии просто автоматы? Или на вход поставить автомат на 40А, на ванную поставить УЗО + автомат, и все остальные линии просто автоматы? Квартира новостройка, плита газовая, дух шкаф электрический. Электрику кидал 3-2,5 на розетки, 3-1,5 на свет.
Сколько всего линий?
01.09.2021 в 22:34:42
СтранникXXI написал:
Крендель 3д написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, квартира новостройка. Одна фаза. В подъезде, коридоре автомат на 50А. В квартире щиток от застройщика был на 40А. Электрику заменил, делал сам.Как лучше сделать щиток. Поставить на вход в квартиру дифавтомат и на остальные линии просто автоматы? Или на вход поставить автомат на 40А, на ванную поставить УЗО + автомат, и все остальные линии просто автоматы? Квартира новостройка, плита газовая, дух шкаф электрический. Электрику кидал 3-2,5 на розетки, 3-1,5 на свет.
Сколько всего линий?
СтранникXXI, линий всего 15 или 17
01.09.2021 в 22:38:42
Крендель 3д написал:
СтранникXXI написал:
Крендель 3д написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, квартира новостройка. Одна фаза. В подъезде, коридоре автомат на 50А. В квартире щиток от застройщика был на 40А. Электрику заменил, делал сам.Как лучше сделать щиток. Поставить на вход в квартиру дифавтомат и на остальные линии просто автоматы? Или на вход поставить автомат на 40А, на ванную поставить УЗО + автомат, и все остальные линии просто автоматы? Квартира новостройка, плита газовая, дух шкаф электрический. Электрику кидал 3-2,5 на розетки, 3-1,5 на свет.
Сколько всего линий?
СтранникXXI, линий всего 15 или 17
Крендель 3д, на ввод АВ 50А (если в ЩЭ именно АВ), потом 3-4 УЗО, между ними распределяете ВСЕ линии.
01.09.2021 в 22:44:52
СтранникXXI, изначально думал так сделать, но финансы очень ограничены, поэтому 3-4 узо не могу ставить
01.09.2021 в 22:53:21
Подскажите ещё, если на узо поставить 5 автоматов по 16А,какое узо нужно, на 63А?
01.09.2021 в 22:54:21
Крендель 3д написал: новостройка, плита газовая,
прикольно / /
Крендель 3д написал: финансы очень ограничены, поэтому 3-4 узо не могу ставить
ставьте тогда 2-3 УЗО :) зы. глупости не говорите, т.к. стоимость 1шт УЗО и однодневного ремонта в новостройке (в квартире) несоизмеримы вообще
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2021 в 23:05:56
Крендель 3д написал: Поставить на вход в квартиру дифавтомат и на остальные линии просто автоматы?
Диф хотите на 30мА? Если будет утечка, то всю квартиру отключит. Если это не смущает, то не обязательно диф, можно УЗО.
01.09.2021 в 23:21:39
Крендель 3д написал: Подскажите ещё, если на узо поставить 5 автоматов по 16А,какое узо нужно, на 63А?
Если вводной 50А - да.
02.09.2021 в 07:44:15
Подскажите, а автоматы, узо фирмы iek стоит ли брать?
02.09.2021 в 07:47:03
ZooZoo написал: Крендель 3д написал: новостройка, плита газовая,
прикольно
Что вам кажется таким прикольным? Полно новостроек не только с газовыми плитами, но и с автономным отоплением.
02.09.2021 в 16:46:06
megrad, много где ставлю щитки всяких бюджетных брендов, тот же тдм по качеству норм, крепления надежные, корпус универсальный, под все виды оборудования подходит, очень много положительных отзывов и от клиентов и от знакомых
02.09.2021 в 17:06:02
PashaK6 написал: megrad, много где ставлю щитки всяких бюджетных брендов, тот же тдм по качеству норм, крепления надежные, корпус универсальный, под все виды оборудования подходит, очень много положительных отзывов и от клиентов и от знакомых
PashaK6, первое сообщение на форуме и с хвалой конкретному производителю. :applause:
02.09.2021 в 17:44:31
PashaK6, Вы бы город обозначили, где такое произошло. Нормальная продукция ТДМ в виде АВ и УЗО осталась в далёком 2013 году.
PashaK6 написал: щитки ...бюджетных брендов, ... тдм
Одноразовые щиты - через три года начали сыпаться корпуса.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.