Доброго утра, коллеги!

Прошу помощи, обращаясь к вашему опыту и логике рассуждений, в чем может быть причина. Столкнулись с такой проблемой - в частном доме постоянно выбивает автомат. Выбивает не в момент включения нагрузки, а спустя некоторое время. Стало быть, по превышению тока, не от кз. Замерили сопротивление - 5 Ом. Пошли отключать все подряд - ага, люстра. Но без люстры сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает. Грешил на неисправность автомата, переставил с другой линии - по-прежнему, выбивает спустя некоторое время. Что делать, куда бежать?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2021 в 07:55:26

avdianov, где то паразитная нагрузка. Мегером проверить линии. Либо разбирать схемы в распред коробках.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avdianov
avdianov
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 118

04.09.2021 в 09:32:37

megrad, спасибо! Распайки, за редким исключением, все замурованы, а Мегера у меня пока нет)) Друзья, есть у кого-нибудь Мегер, чтобы приехать в Новоалександрово Мытищинского р-на (это по Дмитровке), чтобы помочь с этим?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8964

04.09.2021 в 09:43:11

Либо протечка коротит, либо саморез в кабель закручен.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.09.2021 в 15:23:02

avdianov, фото автомата в студию можно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119836

04.09.2021 в 18:19:04

avdianov написал: сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает

там уже дорожка из угля :)

megrad написал: Мегером проверить линии.

На зачем? :killyourselfbywall: Если омметр уже показывает 55 ом, Какое новое знание принесет меггер? Вот зачем ерунду писать лишь бы написать?

strider1978 написал: Либо протечка коротит, либо саморез в кабель закручен.

strider1978, Присоединяюсь.

Искать лучше в полной темноте и тишине - может увидите где вспышка или определите направление хлопка. Есть и более сложные методы - но нужен специалист и приборы. (у меня таких нет)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.09.2021 в 22:10:32

avdianov написал: Доброго утра, коллеги!

Прошу помощи, обращаясь к вашему опыту и логике рассуждений, в чем может быть причина. Столкнулись с такой проблемой - в частном доме постоянно выбивает автомат. Выбивает не в момент включения нагрузки, а спустя некоторое время. Стало быть, по превышению тока, не от кз. Замерили сопротивление - 5 Ом. Пошли отключать все подряд - ага, люстра. Но без люстры сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает. Грешил на неисправность автомата, переставил с другой линии - по-прежнему, выбивает спустя некоторое время. Что делать, куда бежать?

avdianov,

avdianov написал: Что делать, куда бежать?

обратиться к Чернышевскому ;) / / для начала вспоминайте, куда и в какие стены засверливались в последнее время (а это время м.б. любым, есс-но) в щите домашнем УЗО есть ? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119836

04.09.2021 в 23:57:19

ZooZoo написал: для начала вспоминайте, куда и в какие стены засверливались в последнее время (а это время м.б. любым, есс-но)

дополню - плинтуса ставят по периметру всей квартиры, два аналогичных случая были именно саморезом крепления плинтуса

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.09.2021 в 00:01:21

BV написал: дополню - плинтуса ставят по периметру всей квартиры, два аналогичных случая были именно саморезом крепления плинтуса

да, и это тоже спасибо за дополнение, возможно, что ТС что-то вспомнит :o / / avdianov, мне в Капустино давно нужно съездить, но все никак время не выберу а Вы там недалеко

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

avdianov
avdianov
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 118

05.09.2021 в 09:11:37

ZooZoo, буду крайне признателен, если найдёте время заскочить к нам!

УЗО нет, автоматы АВВ серии S200

Выходит, фаза где-то «утекает» в землю, и, если бы стояло УЗО, то оно держало бы линию отключённой. А так, при включении автомата, бежит большой ток и срабатывает тепловой расцепитель, верно?

Может ли быть ещё какая-то причина, например: одна из ламп при нагреве начинает коротить? Бывало ли у вас такое в практике?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119836

05.09.2021 в 14:00:08

avdianov написал: Выходит, фаза где-то «утекает» в землю,

не верно! (или не совсем верно.... но не суть важно) Вы же сами пишете:

avdianov написал: сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом,

avdianov написал: при включении автомата, бежит большой ток и срабатывает тепловой расцепитель, верно?

это верно. Ток бежит через дорожку из углерода, в который превратилась изоляция провода. Дорожка нагревается сопротивление становится меньше, ток больше - хлопок и дорожка выгорает. Но по краям остается углерод... Далее включаете автомат и начинается следующий цикл - углерод проводит ток, греется, еще часть изоляции превращается в углерод, нагрев вспышка и далее аналогичные циклы.

Эти циклы в начале бывают с периодом несколько недель, потом время сокращается до нескольких дней, дней, часов и минут. Искать по звуку и свету в темноте - один включает, другие смотрят и слушают. Для поиска другим методом нужно весьма специальное и дорогое оборудование, которое есть у считанных по пальцам спецов. Но в вашем случае можно немного модифицировать методику и обойтись более распространенной техникой. И очень полезно знать маршруты трасс проводки, хотя бы приблизительно, чтобы не сканировать все площади помещения. Время поиска - не предсказуемо.

0