Nord Alex
Nord Alex
Новичок

Регистрация: 07.09.2021

Москва

Сообщений: 1

07.09.2021 в 23:29:07

Добрый вечер ! Делали в однокомнатной квартире ремонт давно, лет 15 назад. В совмещенном санузле сделали сантехокно с гребенкой на кухню, умывальник, ванную, водонагреватель, унитаз (окно на фото)

Последние лет 5 из этого сантехокна начало тянуть горячим с примесью запаха канализации, почти постоянно, иногда бывают перерывы на минуту-другую, потом опять тянет. Спасались проклеиванием малярного скотча вокруг люка, но это тоже не выход и запах всё равно просачивается. Плохо то, что все трубы внутри люка залиты цементом и понять там что-либо невозможно, только ломать всю конструкцию. Подскажите кто-нибудь, что может быть, труба с горячей водой где-то под цементом подтекает или канализация ниже люка подтравливает. Пытались вызывать сантехников, ходили с ними не чердак (кстати этаж последний 13-й), они заглядывали в фановую трубу, говорят, там чисто всё. К соседям ходили, у них тоже всё нормально. Ломать, когда не знаешь где и почему, тоже не хочется.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18121

07.09.2021 в 23:38:00

Nord Alex, дешман-ремонт, культур-мультур. Кто ж знает что у вас там. Дыра в канашке, вот и тянет к вам чудесными запахами.

Если не заливаете соседей, то так и живите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137233

08.09.2021 в 02:18:31

AndyMirror написал: Дыра в канашке, вот и тянет к вам чудесными запахами.

плюсую Еще - к коллекторам их кранам лучше не прикасаться, и рядом - дышать с осторожностью :)

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

08.09.2021 в 07:10:36

BV написал: к коллекторам их кранам лучше не прикасаться

И сделать выводы на будущее-они тогда нужны, если от них только угроза протечки и нет возможности перекрытия? А для чего ставили промывные фильтры-совсем загадка :confused:

BV написал: рядом - дышать с осторожностью

Вовсе не дышать в санузле

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12178

08.09.2021 в 09:59:49

У вас это штатное положение кранов? Или на фото все-таки полностью перекрытые потребители горячей воды? Холодный коллектор используется неправильно - эти краны должны быть или полностью открыты или полностью закрыты. Промежуточное положение приводит к тому, что потом полностью перекрыть воду не удастся - будет подтекать. Регулировка потока шаровым краном не рекомендуется.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137233

08.09.2021 в 10:19:02

Inter написал: Вовсе не дышать в санузле

запах то ладно, там еще заразы полно

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

08.09.2021 в 10:22:19

BV, о том и речь