08.09.2021 в 00:11:48
Стена в ванной - позагребневые гипсовые блоки. Снял плитку после предыдущих мастеров - вся пошла трещинами и отошла от стены. Выкладывалась та плитка прямо на гипс (со стороны туалета эта же стена держит плитку без нареканий). Материалы решил использовать всем известной фирмы на «С». Стену грунтовал три раза. Один раз разбавленной грунтовкой (1:1), два раза грунтовкой без разбавления. Грунтовал СТ17. Получилась плотная пленка. Далее пошла в ход гидроизоляция CL51. Нанес тестовые квадраты. Результат - гидроизоляция отходит с грунтовкой. Грунтовка тоже отходит от стены тонким слоем. Оба варианта поверхности отрываются обычным скотчем и легко снимаются шпателем. Получается, что гипсовые блоки не пропитались должным образом. На стене не держится ни грунтовка, ни гидроизоляция. Напрямую, без подготовки стены, плитку не выложить - основание всегда пыльное (на руках остается мел). Пробовал грунтовать часть стены только разбавленной грунтовкой - результат тотже. Что делаю не так? Как добиться правильной адегезии? Заметил, что на участках с ротбантом гидра держится замечательно! И грунтовка пропитала ротбант, и гидра легла, как надо. Даже возникла мысль нанести «сетку» ножом на гипс, тонким слоем нанести ротбант и все повторить по предыдущей схеме. Можно ли так сделат? Ведь минимальный слой ротбанта 5мм, а при моем подходу этот слой будет очень тонким. Делать выравнивание ротбантом по маякам тоже не вариант, уже установлены розетки, коммуникации выведены, ванна впритык. Буду очень благодарен за ваши советы!
08.09.2021 в 02:15:21
Просто зашкурьте ПГП - очень крупной наждачкой, снимите тонкий поверхностный слой ну скажем 0.5 мм до зерен гипса. Грунтовать лучше или Тифенгрунт 2 раза, или миттегрунд 1 раз. Название гидры? Если на Ф., то поменяйте ее на В. :)
dabest написал: уже установлены розетки,
Зачем они установлены раньше времени?
08.09.2021 в 02:37:21
BV, наждачную бумагу успел преминить - много замазанных дырок было, поэтому прошелся по всей стене. Но увы. гидра - церезит CL51. Про розетки - не суть) я имел ввиду, что все готово под укладку плитки, даже лишние 0,6см ротбанта помешают. Просто не ожидал для себя такой проблемы на ровном месте.
08.09.2021 в 07:12:31
Гипсокартон на Перлфикс или клей-пену, на него плитку. ГКЛ подстраховать саморезами.
08.09.2021 в 08:49:06
dabest, не бывает так, что после грунта стена пыльная. Как написал BV, или крупная шкурка или процарапывайте сетку. Я неоднократно штрабарезом на мин. глубину нарезал сетку. После этого обязательно обеспылить поверхность и грунтовать. Не один куб пгп сложил с последующей облицовкой. Такого не было.
08.09.2021 в 09:38:32
spaceeggs, пыльная не после грунта, а ПОД грунтом. То есть, грунт создает на гипсе глянцевую пленку плотную, но очень тонкую, которая отходит с гидроизоляцией. А вот под ней опять остается необработанная меловая поверхность. Грунт как будто не уходит в глубь, сколько воды не добавляй. Попробую тогда вариант с «сеткой». Спасибо
08.09.2021 в 09:47:21
Во многих грунтовках указывают "не допускать образования пленки". У ст17 это звучит как "не допускя скоплений на поверхности". Грунтовка должна именно проникнуть в основание, а не покрыть его. Боюсь, вы и с другой грунтовкой допустите ту же ошибку.
Гидроизоляция может наноситься и без грунтования. Можно разок пройтись разбавленным грунтом, чтобы впиталось получше. Далее по инструкции к ГИ - первый слой разбавленный. Он же и послужит грунтом для второго неразбавленного слоя.
08.09.2021 в 10:11:01
Должно-не должно - всё зависит от качества гипсовой плиты. Застройщик покупает самое дешёвое, как результат - ничего на такой стене не закрепить, ни клеем, ни дюбелем, ни саморезом. Гипс тупо крошится как песок без связующего.
08.09.2021 в 10:15:00
Мишутк, тогда вопрос по гидре. В инструкции про разбавление ничего нет. Мастика «модифицированная водная дисперсия полимеров», полагаю, что разбавить водой. Только в какой пропорции?
08.09.2021 в 10:43:10
dabest, тут не подскажу. Пользовался Knauf Флэхендихт, там про грунтование написано было.
08.09.2021 в 15:49:14
может, блоки тупо влажные?
08.09.2021 в 16:11:49
dabest, перед грунтованием удаляли пыль, пылесосили?
08.09.2021 в 18:19:01
Грэй, нет, все сохло дольше, чем рекомендуется, т.к. про мокрые стены предупрежден
08.09.2021 в 18:22:53
dmitrovski, да, пыль убрал со стены. По предыдущим коментариям теперь думаю, что слишком густой слой грунтовки нанес. Может это причина. Да и основание для нее более шершавым попробую сделать.
08.09.2021 в 20:25:23
dabest написал: Стену грунтовал три раза. Один раз разбавленной грунтовкой (1:1), два раза грунтовкой без разбавления. Грунтовал СТ17.
Основная ошибка. С ПГП не знаком, но вероятно слабый поверхностный слой на блоках пишем к второй ошибке. Шкурнуть наждачкой - это не ободрать гладкие блоки.
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу