Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

19.09.2021 в 12:56:30

Подскажите, допускается ли возводить перегородку из газоблока толщиной 75 мм,  в санузле зигзагообразной формы (как на рисунке в центре желтая)? Перегородка планируется 2,5 метра длинной и 2,7 м высотой. Планируется с двух сторон плитка.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.09.2021 в 13:04:22

нет не допускается

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 383

19.09.2021 в 13:17:55

У меня 1.7м и тоже 2.5м высоты из 75 стоит без проблем, положена на пену. Только не надо ее горизонтально штобить много, а так все ок.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.09.2021 в 13:20:12

Хлипкой всё-таки будет, тем более газоблок.

kind.v777, у вас куда больше зависит от того кто и как её будет класть. Если мастер, то и вопросов не будет.

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

19.09.2021 в 14:40:44

fhntv, почему?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.09.2021 в 14:42:08

kind.v777 написал: fhntv, почему?

kind.v777, возьмите снип по газоблоку и почитайте. :popcorn

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

19.09.2021 в 14:43:27

Ilya_Kiselev, что вы имели ввиду под "штобить"?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.09.2021 в 14:44:29

kind.v777 написал: Ilya_Kiselev, что вы имели ввиду под "штобить"?

kind.v777, ну пропустил человек букву р. ;)

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

19.09.2021 в 15:14:56

AndyMirror, снип то я могу почитать, только это все теория. Хотелось бы узнать мнения мастеров на практике. Может быть чем то усилить, или например на уголки дополнительно к потолку закрепить и т.д.

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

19.09.2021 в 15:17:24

AndyMirror, а, понял, он иммел ввиду много штробить под коммуникации.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.09.2021 в 15:19:57

kind.v777 написал: Может быть чем то усилить, или например на уголки дополнительно к потолку закрепить и т.д.

Усиляется арматурой, к потолку не крепится. Вот в снипе про это всё как раз написано. Тем более перегородка то у вас будет.

0
Аватар пользователя
kind.v777

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

19.09.2021 в 15:35:08

AndyMirror, Вы кажется не закончили мысль.. что перегородка будет?

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 383

19.09.2021 в 15:36:21

kind.v777, Что вы собрались на нее вешать, что боитесь она не выдержит? Стандартные раковину и зеркало со шкафчиком выдержит без проблем. Блоки идут с прочностью на сжатие B2.5 - 3.5 Числовое значение класса B2.5 обозначает, что квадратный миллиметр газобетона выдерживает нагрузку в 2.5 Н(Ньютона). То есть, квадратный сантиметр гарантировано выдерживает нагрузку в 25 кг. Один блок выдержит нагрузку 7.5 60 25 = 11 250 кг 11 ТОНН!!!

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

19.09.2021 в 16:03:17

kind.v777 написал: допускается ли

kind.v777, производителем "итонг" допускается. У него эти блоки называются "перегородочные" и есть видео, где строят перегородку.

kind.v777 написал: Перегородка планируется 2,5 метра длинной и 2,7 м высотой Планируется с двух сторон плитка.

шумоизоляция будет не очень, а прочность, с учетом плитки, будет отменная.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.09.2021 в 16:59:42

AndyMirror написал: пропустил человек букву р.

а вы говорите таки "не встречаются" :)

kind.v777 написал: снип то я могу почитать, только это все теория. Хотелось бы узнать мнения мастеров на практике. Может быть чем то усилить, или например на уголки дополнительно к потолку закрепить

тут поможет только бетоноконтакт

Ilya_Kiselev написал: То есть, квадратный сантиметр гарантировано выдерживает нагрузку в 25 кг.

то есть осталось еще понять при каких условиях и влажности это может быть так

Ilya_Kiselev написал: Один блок выдержит нагрузку 7.5 60 25 = 11 250 кг 11 ТОНН!!!

в перлы однозначно, сами поймете где ошиблись ?