Добрый день! Ситуация такая. В домик заходит теплотрасса от котельной в другом доме. По теплотрассе передается теплоноситель, требуется по приоритету греть бойлер, и когда бойлер нагрет перенаправить поток на отопление. Что то типа клапана Фугас для котла Протерм, но только чтобы работал автономно. от погружного термостата TC от Watts https://wattsindustries.ru/catalog/33/186/. Принцип такой если температура в бойлере ниже 50, на трехходовой подается напряжение и теплоноситель идет в бойлер, когда температура доходит до 55, напряжение на трехходовой не подается, теплоноситель идет на отопление. Что можете посоветовать?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

24.09.2021 в 22:35:43

ну если деньги не вопрос, то можно использовать пару от компании VALTEC, Трёх ходовой кран и привод с контроллером

ну или ещё как вариант, то трёх ходовой клапан и термоголовка с выносным датчиком , но тут надо по пропускной способности ещё смотреть.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.09.2021 в 13:49:19

А в другом доме стоит котел который автономно занимается отоплением дома ?

Тогда предложенное оборудование Вам не совсем подходит, тут нужно будет еще управлять работой котла, иначе Вы легко воткнетесь в ситуацию, когда котел либо не будет на мощности необходимой для загрузки БКН, либо вообще будет стоять например в летнем режиме, и загрузка бойлера не произойдет вообще. Короче суть такова: тут необходима сторонняя автоматика, которая будет управлять как приводом клапана, так и котлом, а предложенные решения данную функцию не в состоянии выполнить ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

26.09.2021 в 14:27:53

требуется по приоритету греть бойлер, и когда бойлер нагрет перенаправить поток на отопление

Orehovo, рекомендую сделать емкостной водоподогреватель предвключенным: в отопление теплоноситель будет идти всегда.

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

26.09.2021 в 17:43:35

Нужно ещё всего лишь простое реле температуры.

Или там будет скоростной водоподогреватель? О применении скоростного у меня есть статья: kotelna.tk

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

26.09.2021 в 21:36:51

Бориска66 написал: тут необходима сторонняя автоматика, которая будет управлять как приводом клапана, так и котлом,

тут я полностью согласен. Просто задача стояла...

Orehovo написал: только чтобы работал автономно. от погружного термостата

То есть даже термостат уже выбран. Всё что нужно это трёхходовой кран с сервоприводом. VT.M 106.0.230 в паре с VT.MIX03.G как раз для этого подходят. в примере применения даже есть схема как раз такого переключения отопление-бойлер. Что бы не упираться в "летний режим", то тут так или иначе схема должна быть намного сложнее, с возможностью отключения отопления как в доме так и в домике. Но тут, чисто на мой взгляд, проще на отдельный электрический подогрев перейти.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.09.2021 в 09:39:47

Мегавольт. написал: Но тут, чисто на мой взгляд, проще на отдельный электрический подогрев перейти.

Фу, совершенно не рациональное решение при наличии газа греть ГВС электричеством эксплуатационно не оправдано, расходы слишком велики, решение не годится ...

Капитальные затраты на стороннюю автоматику, даже на базе ПЛК окупятся в первый же месяц эксплуатации ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.09.2021 в 09:42:36

Торанага, Ваше решение не убирает проблемы с разгоном котла для загрузки бойлера а это будет, варианты я указал выше когда это потенциально произойдет, для данной гидравлики Ваше решение не пригодно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Orehovo

Местный

Регистрация: 13.03.2019

Москва

Сообщений: 46

27.09.2021 в 10:36:18

Планируется подача теплоносителя в домик 70-80 градусов постоянно, отопление в домике будет регулироваться термоголовками на радиаторах.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.09.2021 в 14:44:47

Давайте во избежании путаницы поймем о чем идет речь ?

Источником тепла будет котел в соседнем частном доме ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Orehovo

Местный

Регистрация: 13.03.2019

Москва

Сообщений: 46

28.09.2021 в 16:26:01

Бориска66, да, После котла гидравлическая стрелка, распределительная гребенка и насосная группа прямая на домик.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

06.10.2021 в 12:08:45

Тогда в любом случае работу узлов Вам необходимо увязывать автоматикой, которая бы управляла всем и котлом в том числе ...