25.09.2021 в 13:13:00
Mazayac, так уж получилось, и мне не повезло, не компетентные люди попались. Спасибо за совет, сейчас всё попробую. Ещё вопрос- они до того как термоголовку вытащить, поставили на ней максимальное значение- 60. Это ни на что не влияет?
25.09.2021 в 13:55:00
Соня Мышь, Не видя сторону, где стояла термоголовка - как нам отвечать на Ваши вопросы? Там же шкала настройки байпаса, которая может дать подсказку.
Последний раз прошу: фото дайте уже наконец всего узла, со всех сторон, крупными планами. Много фото. Следующей просьбы не будет. И вопросы не стоит игнорировать. Ещё раз: что-то ещё подключено к котлу, кроме тёплого пола?
25.09.2021 в 14:00:27
касимов написал:
Нюансы есть для работы котлового насоса, но это должны были предусмотреть монтажники.
касимов, а не поделитесь нюансами или это непубличнвя информация?
25.09.2021 в 14:03:54
Mazayac, Я вам отвечала вчера про тёплый пол, и фотки загрузила :) Только тёплый пол подключен к котлу, больше ничего :) Я подключила насос смесительного узла, выставила температуру выше на котле, коллектор пола стал тёплым, всё в порядке ^.^ Спасибо большое за советы! Теперь буду решать, оставлять всё как есть, или демонтировать смесительный узел. Спасибо ещё раз
25.09.2021 в 14:25:32
Соня Мышь, какие теперь температуры на трёх термометрах?
Вместо запрошенных мной фото была сделана лишь часть. Ни насоса, ни термоголовки (оставшегося под ней клапана). Но сейчас уже неважно.
25.09.2021 в 16:40:15
Mazayac, Извиняюсь :)
Сейчас выставила температуру 40 градусов, пол в комнатах уже тёплый. Вот фотки термометров
25.09.2021 в 16:52:56
Соня Мышь, расходомеры включились?
25.09.2021 в 16:57:23
Mazayac, Да, они опустились вниз. Не настраиваются, как и раньше, но все контуры тёплые
25.09.2021 в 19:28:20
Mazayac написал: не поделитесь нюансами или это непубличнвя информация?
При перекрытии термоклапана СУ, котловой насос может качать в тупик. Для этого ставят перепускной клапан, если его нет в котле.
Соня Мышь написал: поставили на ней максимальное значение- 60. Это ни на что не влияет?
Этим убирается нажим на шток термовставки, и голова проще снимается.Все нормально.
Соня Мышь написал: , они опустились вниз. Не настраиваются, как и раньше,
Не настроен вторичный контур. Но Вам это и не нужно.
25.09.2021 в 20:13:08
касимов, Спасибо за пояснения ^.^
26.09.2021 в 00:10:27
касимов, спасибо, для радиаторов с термоголовками помнил про этот нюанс, а вот к НСУ не догадался применить.