Аватар пользователя
poiuyttt

Местный

Регистрация: 26.09.2021

Иваново

Сообщений: 2

26.09.2021 в 21:11:11

Всем привет. Компания строит нам дом. Дом из кирпича. Есть вопрос по вентиляционным каналам/отверстиям. Прикрепляю схему 1 и 2 этажа, на которой видны вентиляционные отверстия. Вопросы:

  1. Нужно ли вентиляционное отверстие на втором этаже над лестницей?
  2. Нужно ли 3 вентиляционных отверстий на кухне? При условии, что у нас будет индукционная варочная поверхность и вытяжка над ней будет с отверстием в стену (фасад) дома с прямым выходом на улицу.
  3. Как вести вентиляцию в санузел на 1 этаже? Пластиковым коробом из прихожей?
  4. Нужно ли вообще вентиляционное отверстие в санузле на 1 этаже? При условии, что там будет душевой угол и унитаз. Если дверь в санузел будет не закрыто наглухо.
  5. Нужно ли в санузлах ставить вентиляторы или достаточно просто вентиляционной решетки?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

26.09.2021 в 23:30:44

poiuyttt написал: Нужно ли вентиляционное отверстие на втором этаже над лестницей?

На этот вопрос должен ответить проект. В нем должен быть лист с раскладкой вертикальных стояков. Вот там надо смотреть. Вытяжка из зоны лестницы - может быть нужно а может быть и нет. Надо разбираться чтобы что-то сказать

poiuyttt написал: Нужно ли 3 вентиляционных отверстий на кухне? При условии, что у нас будет индукционная варочная поверхность и вытяжка над ней будет с отверстием в стену (фасад) дома с прямым выходом на улицу.

1 канал - вытяжная вентиляция из верхней зоны кухни. Если смотреть на чертеж то сечение каналов не больше чем 140х140, это в лучшем случае. Такого сечения канала для зонта над плитой не хватит. Так что уж лучше объединить два канала если будете ставить зонт над плитой.

Если правильно понимаю то по проекту у Вас должна быть газовая плита. Из-за нее и остались 2 и 3-й стояки. Все что есть - не лишнее. Проще заглушить чем сделать дополнительно.

Что же касается воздуховода "через стену" Никогда не понимал тех кто такое делает. Особенно когда стояк работает периодически. В Вашем случае зон Вы можете задействовать раз за три года. Все остальное время он будет молчать. А если так то холод будет проникать в помещение через стену. А в кухне тепло. Конденсат обеспечен как не утепляй этот воздуховод, со временем все равно холод проникнет. Не раз видел и проваленные льдом потолки и залитые конденсатом и с рыжими разводами.

Можно понять случай когда не было возможности провести стояк в доме и сделали снаружи, но при этом стояк круглосуточно работает и через него воздух постоянно движется. И то в этом случае на улице умные люди делают слив конденсата, т.к. теплый воздух из дома начинает конденсировать уже на улице.

Был случай когда в кафе работал на малой скорости вентилятор и на ночь его обслуга отключила (по недосмотру). Слива конденсата не было. Вентилятор залило водой и он замерз. Пришлось делать и слив в самом стояке и в корпусе вентилятора в нижней точке просверлили отверстие чтобы вода не скапливалась.

Немного страшилок написал ну а как делать - решать Вам.

poiuyttt написал: Как вести вентиляцию в санузел на 1 этаже? Пластиковым коробом из прихожей?

Можете и из бумаги сделать, можете из чего хотите сделать, но пластмасса - это порнография. Со временем пересыхает и не дай бог случайно чем нибудь тронешь. Рассыпается в шелуху. Не знаю как сейчас а раньше из-за электростатики через год-полтора меняли воздуховоды на металл только потому что внешне пластмасса становилась серой (пыль внутри прилипала и проявлялась снаружи). ДА - металл значительно дороже. Но лучше уж мягкая гофра чем пластмасса. Хотя и она не лучший вариант.

А вести - под потолком вдоль стены над дверью в санузел

Все остальное читайте в подписи внизу ...

poiuyttt написал: Нужно ли вообще вентиляционное отверстие в санузле на 1 этаже? При условии, что там будет душевой угол и унитаз. Если дверь в санузел будет не закрыто наглухо.

В санузлах и кухне - вентиляция должна быть круглосуточной и круглогодичной. Особенно в санузлах. Если не хотите поиметь пенициллин на стенах.

poiuyttt написал: Нужно ли в санузлах ставить вентиляторы или достаточно просто вентиляционной решетки?

Опять вопрос себе задайте. Особенно если спрашиваете нужно ли вообще делать вентиляцию в санузле.

А по-хорошему, на первом этаже в с/у сам бог велел поставить настенный (хотя бы) вентилятор. Сильно длинный горизонтальный участок.

И последнее.

Если правильно понимаю у Вас котел турбо ? А почему не предусмотрели атмосферник независимый от электросети ? Или у Вас своя электростанция и Вы независимы от сети ?? Зеленой энергетикой не балуетесь ??

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
poiuyttt

Местный

Регистрация: 26.09.2021

Иваново

Сообщений: 2

27.09.2021 в 03:11:56

Ким, котел будет двухконтурный типа Baxi Eco Nova 24F. Спасибо за разъяснения по вентиляции. Если я правильно понял, то вы советуете вытяжку, которая будет над индукционной поверхностью вести в один или два вентиляционных отверстия,которые есть на плане? Просто мы были уверены в том, что нужно делать отверстие на улицу и туда выводить вытяжку.

И ещё вопрос: можно ли существующее отверстие заложить кирпичом, и сделать отверстие выше (показал на фото оранжевым прямоугольником), чтобы туда воткнуть гофру/короб и под потолком пустить в санузел.

Кстати, а в санузле можно делать вентилятор не в стене, а в потолке, например?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

27.09.2021 в 07:14:29

Ким написал: Что же касается воздуховода "через стену" Никогда не понимал тех кто такое делает.

Ну и зря. Мы уже 17 лет так делаем и проблем ноль. Причем, с каждым годом все больше и больше. Некоторые клиенты по нескольку раз обращаются. Вот вчера как раз такой звонок был. Много лет назад делали выброс на фасад от плиты, а теперь требуется сделать тоже самое вентилятором из помещения с очень высокой влажностью.

Ким написал: А если так то холод будет проникать в помещение через стену.

Это если сделать просто дыру на улицу.

Ким написал: Конденсат обеспечен как не утепляй этот воздуховод,

Утепление не делаем вообще и конденсата там тоже нет. А уж про промерзание и речи не идет. От того, что у Вас был отрицательный опыт не говорит о том, что нельзя делать грамотно.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

27.09.2021 в 08:34:40

trubo4ist написал: про промерзание и речи не идет. От того, что у Вас был отрицательный опыт не говорит о том, что нельзя делать грамотно.

Согласен с Вами. Видно плохо написал. Повторюсь :

Ким написал: не было возможности провести стояк в доме и сделали снаружи, но при этом стояк круглосуточно работает и через него воздух постоянно движется.

Если канал работает, воздух в нем движется то ничего страшного нет в том что стояк сделан на улице. Но канал предназначен для зонта. А зонт не работает постоянно и движения воздуха в нем практически нет. И такой канал остывает очень быстро.

А опыт. Замерзали каналы на которых стояли по два обратных клапана (один - на срезе внешней стены и второй - изнутри помещения.) выброс предназначался для вытяжного вентилятора (лабораторный шкаф), у которого режим работы - "по необходимости". Кусок льда был на метра полтора внутри помещения. По глупости не утеплили.

Что касается "выброс через стену" (без вертикального стояка на улице). Такой вариант использовался практически постоянно. Само собой были определенные ограничения. Но их все не перечислить. Все индивидуально. И опять - два обратных клапана или обратный клапан и инерционная решетка.

poiuyttt написал: советуете вытяжку, которая будет над индукционной поверхностью вести в один или два вентиляционных отверстия, которые есть на плане?

Для начала, повторюсь, почему в кухне есть лишний канал. Если он реально лишний то для зонта задействовать два стояка объединив их. Иначе получите шум и почти не работающий зонт как в квартире.

poiuyttt написал: можно ли существующее отверстие заложить кирпичом, и сделать отверстие выше (показал на фото оранжевым прямоугольником), чтобы туда воткнуть гофру/короб и под потолком пустить в санузел.

Возможно.

poiuyttt написал: в санузле можно делать вентилятор не в стене, а в потолке, например?

а почему нет ??

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.